Маркировка кабеля: как разобраться в буквенных обозначениях и цветах оплетки

Содержание:

Отличительные черты кабеля и проводя

Нередко в условиях непрофессиональной практики термин «кабель» приравнивается к любым видам электрических проводов. Между тем следует разделять понятия: «кабель» и «провод». И, прежде всего, разделение предусматривает фактор передаваемой мощности.

Кабель – изделие, структура которого объединяет, как минимум, три проводника в изоляции, дополнительно защищенных внутри оболочки специальным материалом – пергаментом, резиной, свинцом и т.д.

Провод – изделие, состоящее из одного, максимум, пяти проводников (шнур), для последнего случая объединенных общим кожухом.

Классическое строение силового кабеля: 5 – оболочка сборки защитная; 4 – бронированный слой; 3 – общая оболочка токоведущих металлических проводников; 2 – изоляция непосредственно проводников; 1 – металлический проводник

Приоритетное применение кабелей – объекты промышленно-хозяйственного назначения. Провода активно используются в быту, а также в других сферах.

Отдельно следует выделить оголённые провода, которые не имеют изоляции. Основное применение подобным изделиям находится при обустройстве централизованных линий электропередач.

Как правильно маркировать кабели и провода

Цветовая маркировка жил необходима для монтажа практически любой электросети. Она дает возможность быстро определить, для чего нужна та или иная жила. В результате ускоряется и упрощается монтаж электропроводки, а главное – снижается риск поражения человека электрическим током и короткого замыкания при эксплуатации электропроводки.

Отметим, что цветовая маркировка жил необходима, даже если речь идет о щите, установленном в доме с небольшим количеством кабелей. Ведь ремонтировать и обслуживать электропроводку в дальнейшем могут электротехники из соответствующих организаций. Кроме того, необходимость подобной маркировки четко указана в действующих ГОСТ и ПУЭ.

Правила маркировки кабелей в электропроводке

Цвета для разметки проводов выбраны не случайно. Они прописаны в правилах технич. эксплуатации электроустановок потребителей. Сокращенно – ПТЭЭПП. Там сказано, что жилы должны иметь цветовую и цифровую маркировку. Кроме того, соответствующие отметки должен иметь и сам распределительный щит.

В свою очередь в ПУЭ сказано следующее:

  1. Распределительный щит должен иметь наименование на корпусе. Если щит установлен в квартире, то его маркировка необязательна. Если же он установлен снаружи, например, во дворе частного дома, тогда маркировка обязательна.
  2. Внутри распределительного щита должен быть лист с таблицей, в которой перечислены все потребители электроэнергии с указанием потребляемой мощности. Кроме того, внутри должна быть схема сборки вводного щита, если таковая необходима.

Далее в ПТЭЭПП указано:

  • Кабели и провода в модульном электротехническом устройстве следует маркировать цветом.
  • На устройствах защиты должна быть маркировка, в которой указана группа электросети, для которой действует данное защитное устройство. Дополнительно должен быть порядковый номер и назначение данной группы (бойлер, освещение в гостиной и т.д.)
  • В случае, когда на модульном устройстве отсутствует место для записи, то маркировка с назначением этой установки производится в таблице и паспорте, которым должен обладать каждый шкаф.

Согласно действующему ГОСТ 23594–79 используется следующая маркировка:

  • Провод или кабель маркируется бирками, термоусаживаемыми трубками или лентами ПВХ. Разумеется, что надписи на бирках должны быть четкими и разборчивыми. Длина бирка должна быть более 2,5 сантиметров.
  • Кроме того, маркировка может наноситься не на бирки, а непосредственно на провод или кабель. Здесь также обязательным условием является разборчивость и четкость маркировки, это можно увидеть на фото:

С основными правилами нанесения опознавательных пометок мы разобрались. Теперь же рассмотрим, чем можно маркировать провода при монтаже.

Итак, мы рассмотрели наиболее важные правила маркировки проводов. Теперь расскажем, как необходимо маркировать кабели при монтаже электропроводки.

Оборудование для маркировки кабелей

Маркировка кабелей и проводов – необходимая и важная задача для надежной и безопасной эксплуатации электропроводки. Каждый электрощиток должен иметь специальные метки, которые позволяют быстро разобраться в хитросплетении проводов и кабелей. Проблема заключается в том, чтобы сделать маркировочные бирки, которые будут служить длительное время.

Оптимальным решением для этого является специальный принтер (смотрите фото ниже) для печати бирок и этикеток с маркировкой.

Конечно, если Вы не занимаетесь профессионально электромонтажом проводки, в таком принтере нет необходимости. Для бытовой электропроводки можно приобрести кабельные маркеры, которые можно увидеть на фото ниже.

С их помощью можно быстро и просто маркировать силовые и контрольные линии в электрощитках.

Что еще нужно знать?

На фото ниже изображен щит, в котором была выполнена маркировка проводов при монтаже.

При монтаже в электрощите следует указывать группы электропроводки. Это позволяет быстро понять, какой именно входной кабель обслуживает проблемную или вышедшую из строя группу.

Если открывая электрощит непонятно, какой именно кабель отвечает за проблемную ситуацию, необходимо с помощью индикаторной отвертки локализовать проблему. Это может занять достаточно много времени, в зависимости от сложности электропроводки.

Если жилы не имеют цветовой маркировки, то это следует произвести их маркировку. Это можно делать при помощи цветной изоленты или специальных термоусаживаемых трубок.

В результате мы получаем вот такую маркировку:

Теперь при ремонте можно быстро определить назначение каждой жилы. С помощью термоусаживаемых трубок или изоленты можно маркировать жилы не только в электрощите, но и в других устройствах, например, автоматах, УЗО и т.д.

Обозначение особенных характеристик кабеля

Помогает понять особенные эксплуатационные характеристика кабеля. Рассмотрим их по ГОСТу:

  • “А” значит, что кабель асфальтирован;
  • “Б” обладает, бронирующими лентами;
  • “Г” перед вами провод гибкого типа лишенный защиты;
  • “К” бронирован круглой проволокой;
  • “Т” изготовлен для использования на основе труб;
  • “О” получил дополнительную защиту в виде оплетки.

Отметим обозначение frls, поскольку оно хоть и добавляется в конце сообщает информацию о стойкости к горению, что важно для пожарной безопасности. Оно разделяется на два сокращения

FR обозначает уровень огнестойкости, а LS небольшое образование дыма при возгорании.

Теперь вы знаете, как правильно расшифровать кабеля либо провода и сможете разобраться в их маркировке. Это поможет в различных ситуациях, связанных с прокладыванием электричества к строениям либо созданием разводки внутри них с помощью собственных усилий.

Выбор с учетом типа фундамента

Марка бетона для ленточного фундамента при глубоком залегании вод (ниже 2 метров) и средней степени армирования выбирается по предыдущим рекомендациям:

  • для легких зданий — M200;
  • для одноэтажных кирпичных — M250;
  • для двух и трех этажных кирпичных — M300.

При изготовлении фундамента-плиты или ленточного, но с высоким уровнем грунтовых вод, раствор берут не ниже, чем M350. Причем заполнитель должен быть только гравийный (не щебень), и не обмелованный. Для заливки буронабивных свай используется М200 или М250.

Из всего сказанного выше, следует: то, какая марка бетона используется для фундамента зависит от:

  • материала, из которого строится дом;
  • от грунтов под фундаментом;
  • от глубины залегания грунтовых вод;
  • от типа фундамента.

Марка бетона для ленточного фундамента частного дома зависит от грунтов и типа строительного материала

Все это кажется сложным, да так, в сущности оно и есть, но после всех расчетов в 90% случаев при строительстве небольших домов, дач, бань, гаражей, используется бетон марки M200 или M250. И его прочности обычно хватает с излишком. Главное — при замесе правильно выдержать пропорции, хорошо все перемешать — только однородный раствор может дать требуемую прочность

Еще важно при укладке хорошо раствор обработать вибраторами для бетона. Одна эта обработка повышает марку бетона на одну ступень (он становится более прочным, повышается морозоустойчивость, меньше впитывается вода)

Преимущества и недостатки потолочных креплений для телевизора

Развивающиеся технологии подарили обществу телевизоры небольшой толщины – плазменные, жидкокристаллические, с оптическими светодиодами. Это позволяет их навешивать прямо на потолок. К достоинствам такого монтажа можно отнести:

  • экономию площади в комнате;
  • сокрытие проводов под подвесным потолком;
  • зонирование пространства при помощи различных расположений телевизора;
  • отсутствие необходимости сверлить отверстия в стенах;
  • возможность поворачивать телевизор в нужную сторону.

К недостаткам относится неудобство просмотра ТВ приемника. Производители рекомендуют размещать устройство на уровне глаз. Также минусом считается сложность монтажа кронштейна к потолку, при этом некачественная работа может стать причиной падения телевизора.

Расшифровка маркировки кабеля по видам

Мы рассмотрим маркировку кабелей по основному материалу (алюминиевый, медный, резиновый, бумажный), по назначению (силовой, электрический, оптический, самонесущий), по типу изоляции (ПВ, ВВГ).

Расшифровка маркировки бумажного кабеля

Расшифровка маркировки кабеля бумажного, пропитанного изоляцией, кабеля (БПИ)
Маркировка Кабель

А

алюминиевая жила

Б

броня из тонких стальных лент

АБ

алюминиевая броня

СБ

свинцовая броня

С

оболочка из свинца

О

отдельная жила (свинцовая)

П

броня из оцинкованных стальных плоских проволок

К

броня из оцинкованных стальных круглых проволок

В

бумажная изоляция с обедненной пропиткой

б

нет подушки

л

есть подушка и лавсановая лента

двойная лента

Г

нет защитного покрова

н

наружный покров негорючий (после брони)

Шв

покров из выпрессованного шланга (поливинилхлорид)

Шп

покров из выпрессованного шланга (полиэтилен)

Швпг

пониженная горючесть

ож

однопроволочная жила (в конце)

У

бумажная изоляция с повышенной температурой нагрева

Ц

бумажная изоляция с пропиткой

Расшифровка маркировки силового кабеля

При монтаже прокладки проводов в любом помещении необходимо уделить особое внимание схеме

Важно при этом знать и типы, и обозначение проводов и кабелей

Расшифровка маркировки контрольного кабеля
Маркировка Расшифровка

А

алюминиевая или медная жила

В

(вторая) изоляция ПВХ

В

(третья) оболочка ПВХ

П

полиэтиленовая изоляция

Пс

самозатухающая полиэтиленовая изоляция

Г

нет защитного покрова

Р

резиновая изоляция

К

(вторая или первая буква) контрольный кабель

КГ

гибкий кабель

Ф

фторопластовая изоляция

Э

(в начале) электрический кабель для штатных условий, (в конце или в середине) экранированный кабель для защиты от электромагнитного излучения

Буквенно-числовая маркировка кабеля (сечение жил и их количество)

Маркировка/технические характеристики и применение
Модель Описание

АВВГ

Маркировка провода или кабеля небронированного представляет собой круглый или плоский кабель с алюминиевым одножильным проводником, в кабеле — от 1 до 4 жил. Он негорюч, используется в стандартных сухих помещениях или офисах для скрытой проводки.

ВВГ

Маркировка провода или кабеля небронированного, представляет собой плоский или круглый шнур с одножильным медным проводником, в кабеле – от 1 до 4 жил, имеется негорючая модификаиция ВВГнг и такая же с пониженным дымовыделением ВВГнг-LS.

ПВС

Круглый с медными многожильными проводниками.

ШВВП

Плоский с медными многожильными проводниками, малого сечения max 0,75м2. Применяется для подключения бытовых электроприборов.

NYM

Аналог ВВГнг, исключительно круглый.

АСБ

С токопроводящими алюминиевыми жилами, имеет свинцовую оболочку и дополнительную стальную защиту.

КВВГ

Кабель контрольный, имеет ПВХ изоляцию и оболочку, без защитного покрова. Используется для неподвижного присоединения к электроприборам, в кабельных коробах, в помещениях, на открытом воздухе, в условиях агрессивной среды.

нг-FRLS

Для одиночной или групповой прокладки, огнестойкий, не способствует горению при групповой прокладке с пониженным дымо- и газовыделением.

ВВГнг-FRLS

Изоляция жил и оболочка из ПВХ пластика, отсутствие защитных покровов, пониженной горючести и газовыделения, наличие термического барьера в виде обмотки проводника двумя слюдосодержащими лентами.

FUJIKURA

Маркировка оптического кабеля связи, используется для передачи оптических сигналов в линиях связи.

СИП

Самонесущий изолированный провод нового поколения. Из себя – скрученный провод из алюминиевых жил, покрытых светостабилизированным п/э повышенной прочности, стойкие к действию ультрафиолета. Применяется в сетях 0,4, 1 кВ, 6-35 кВ при строительстве магистралей, ответвлений линейных, при сооружении вводов в жилые и административные здания.

Цветовая палитра для небольшой гостиной

Правила маркировки токоведущих частей согласно ПУЭ

Для обеспечения наглядности, простоты и облегчения распознавания отдельных частей электрической сети согласно п.1.1.30 ПУЭ все электроустановки должны иметь буквенно-цифровое и цветовое обозначение. Причем наличие одного из этих обозначений не снимает необходимость наличия другого.

И единственным послаблением является возможность нанесения обозначения не по всей длине проводника, а только в местах подключения, как представлено на видео.

Цветовая маркировка проводов

Маркировка проводов по цветам является наиболее наглядной и позволяет быстро определиться с назначением любого провода. Такая маркировка может быть осуществлена путем выбора проводов с соответствующим цветом изоляции жил, путем нанесения краски на шины или за счет окрашивания или применения специальной цветной изоленты в местах соединения жил.

Причем краска на шины может наносится не по всей длине, а только в местах подключения или по концам шин.

Обозначение фазных проводов

Итак:

  • Если говорить о цветовом обозначении проводов и кабелей, то начать следует с фазных проводников. Согласно п.1.1.30 ПУЭ в трехфазной сети фазные проводники должны иметь маркировку желтым, зеленым и красным цветом. Так соответственно обозначаются фазы А, В и С.
  • Инструкция для однофазной электрической сети предполагает обозначение фазного провода в соответствии с тем цветом, продолжением которой она является. То есть, если фазный проводник подключается к фазе «В» трехфазной сети, то он должен иметь зеленый цвет.
  • Что же касается нулевых проводников, то они должны иметь голубую окраску. Причем цвет нулевой жилы не зависит от того трехфазная, двухфазная и однофазная сеть перед вами. Он всегда обозначается голубым цветом.
  • Маркировка проводов с полосой желто-зеленого цвета обозначает защитный проводник. Он подключается к корпусу электроприборов и обеспечивает безопасность от поражения электрическим током при повреждениях изоляции электрооборудования.

Обозначение нулевых и защитных проводников

  • Если нулевой и защитный проводник объединены, то согласно п.1.1.29 ПУЭ такая жила провода должна иметь голубой окрас с желто-зелеными полосами на его концах. Дабы выполнить такую маркировку своими руками достаточно просто взять провод голубого цвета и на его концевых заделках выполнить обозначение краской или использовать для этого цветную изоленту.
  • Что же касается сетей постоянного тока, то красным цветом должна обозначаться положительная жила провода или шины, а отрицательная синим. При этом обозначение нулевой и защитной жилы соответствует маркировке в сетях переменного тока.

Буквенная маркировка проводов

Но маркировка проводов цветная не всегда удобна. В щитках, распределительных устройствах и на схемах значительно удобнее буквенное обозначение. Оно должно применяться совместно с цветовым обозначением.

Итак:

Буквенная маркировка фазных проводов в трехфазной сети соответствует их разговорному обозначению – фаза «А», «В» и «С». Для однофазной сети она должна быть такой же, но это далеко не всегда удобно. Тем более что достоверно определить какая именно фаза не всегда возможно. Поэтому часто используют обозначение «L».

  • Если выполняется маркировка проводов в щитке, то под символом «N» обозначают нулевой провод.
  • Для обозначения защитного провода применяют буквенное обозначение «PE». Кроме того, достаточно часто применяется знак заземления, но дело в том, что он не всегда может точно указать на схему сети.

На фото представлен знак заземления

  • Дело в том, что вы можете встретить обозначение «PEN». Оно обозначает совмещение нулевого и защитного проводника. Это возможно в системах TN-C-S о которых мы говорили в одной из предыдущих наших статей.
  • А вот маркировка проводов электрических постоянного тока выполняется символизмами «+» и «­―». Что соответственно обозначает положительный и отрицательный провод. Для постоянного тока есть еще одно отличие. Нулевая жила обозначается символом «М», что иногда вводит в заблуждение.

Маркировка в сети постоянного тока

Структурная основа кабельного изделия

Исполнением кабеля или электрических проводов определяются технико-эксплуатационные характеристики продукта. Собственно, исполнение кабельной или проводной продукции – это, в большинстве конструктивных вариаций, достаточно простой технологический подход.

Классическое исполнение:

  1. Изоляция кабеля.
  2. Изоляция жилы.
  3. Металлическая жила – сплошная/пучковая.

Металлическая жила – основа кабеля/провода, через которую протекает электрический ток. Главная характеристика, в данном случае, – пропускная способность, определяемая поперечным сечением жилы. На этот параметр оказывает влияние строение – сплошное или пучковое.

От строения зависит и такое свойство, как гибкость. Многожильные (пучковые) проводники по степени «мягкости» изгиба характеризуются лучшими свойствами, чем одножильные провода.

Структурное исполнение токоведущей части традиционно представлено «пучковым» или «сплошным» (монолитным). Это имеет значение, например, по отношению к свойствам гибкости. На картинке изображен многожильный/пучковый тип провода

Жилы кабелей и проводов в электрической практике, как правило, имеют цилиндрическую форму. Вместе с тем, редко, но встречаются несколько видоизменённые формы: квадратные, овальные.

Основным материалом для изготовления проводящих металлических жил выступают медь и алюминий. Однако электрическая практика не исключает проводники, в структуре которых присутствуют стальные жилы, например, «полевой» провод.

Если одиночный электропровод традиционно построен на одной токопроводящей жиле, кабель является продуктом, где сосредоточены несколько таких жил.

Регламентируется ли надпись на бирках кабелей?

Дата: 13 декабря, 2011 | Рубрика: Вопросы и Ответы, Электромонтаж Метки: Кабельные биркиЭтот материал подготовлен специалистами . Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!Василий Подскажите, пожалуйста, регламентируется ли какими-нибудь правилами или ГОСТами то, что нужно писать на маркировочных бирках кабелей и оборудования (например, марка кабеля, его обозначение по схеме, обозначение клеммника или оборудования, к которому он подключен (задвижки, насоса, реле давления))? Ответ: На бирках кабелей в начале и конце линии указывают номер и наименование кабельной линии, напряжение, марку и сечение кабеля.

ПУЭ-6 2.3.23 Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв А, Б, В и т.д. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками с обозначением на бирках кабелей и концевых муфт марки, напряжения, сечения, номера или наименования линии; на бирках соединительных муфт – номера муфты и даты электромонтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны располагаться по длине не реже чем через каждые 50 м.

ПТЭЭП 2.4.5 Каждая КЛ должна иметь паспорт, включающий документацию, указанную в п.2.4.2. диспетчерский номер или наименование. Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками; на бирках кабелей в начале и конце линии должны быть указаны марка, напряжение, сечение, номер или наименование линии; на бирках соединительных муфт – номер муфты, дата монтажа. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они должны быть расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы и в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки и перекрытия (с обеих сторон).

СНИП 3.05.06-85 3.22 Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того, также на поворотах трассы и на ответвлениях.

3.103 Каждая кабельная линия должна быть промаркирована и иметь свой номер или наименование.

3.104 На открыто проложенных кабелях и на кабельных муфтах должны быть установлены бирки. На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны быть установлены не реже чем через каждые 50—70м, а также в местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки, в местах ввода (вывода) кабеля в траншеи и кабельные сооружения. На скрыто проложенных кабелях в трубах или блоках бирки следует устанавливать на конечных пунктах у концевых муфт, в колодцах и камерах блочной канализации, а также у каждой соединительной муфты. На скрыто проложенных кабелях в траншеях бирки устанавливают у конечных пунктов и у каждой соединительной муфты.

Прочая и полезная информация

Прочая и полезная информация

Форма маркировочных бирок

Какие бирки должны быть в плане формы, определяют Правила устройства электроустановок. Бирки для кабелей и проводов бывают:

  • квадратными, которые применяются на бытовых электролиниях напряжением, не превышающим 1000 V;
  • круглыми, используемыми для маркировки линий электропередачи, напряжение в которых выше 1000 V. Речь идет о линиях промышленного назначения, нуждающихся в обеспечении высокого уровня безопасности, необходимого при их прокладке и эксплуатации;
  • треугольными — подобные бирки в форме треугольника с равными сторонами применяют для обозначения низковольтных проводов.

Тип изоляции, броня и защита

Расшифровку аббревиатуры кабеля следует проводить с учетом общепринятых стандартов.

Материал жил

Здесь возможны всего 2 варианта:

  • отсутствие буквы — медь (медный провод не нуждается в каком-либо обозначении);
  • “А” — буква, обозначающая жилы, выполненные из алюминия.

В расшифровке сокращений, аббревиатур помогут данные из этой таблицы.

Буквенное обозначение материала изоляции (2 позиция)
В Изоляция данного вида изготовлена из поливинилхлорида (иными словами ПВХ).
П При изготовлении изоляции применялся полиэтилен.
Р Для изоляции применяется резина.
НР Наиритовая (из негорючей резины)
Ц Изоляция пленочная (используется при изготовлении монтажных проводов)
Г Защитный слой полностью отсутствует (голый).
Ф Фторопластовая
К Такой буквой обозначают контрольный кабель (его назначение).
КГ Гибкий кабель
Буквенное обозначение защитной оболочки при ее наличии (3 позиция)
А Выполнена из алюминия.
П Защитная оболочка — полиэтиленовый шланг
Пу Усиленный шланг из полиэтилена
С Свинцовая оболочка
Р Изготовляется из резины
В Оболочка из ПВХ (поливинилхлорида)
Буквенные обозначения материала для изготовления типа брони, при ее наличии (4 позиция)
БбГ Броня состоит из ленты профилированной, выполненной из стали.
Бн Броня состоит из стальных лент, снабженных защитным покровом, материал не поддерживает горение.
В Использован поливинилхлорид
Бл Броня из стальных лент, Бл
Д Оплетку изготавливают из двойного провода.
К В качестве брони используются круглые стальные проволоки, которые заключены в стальной покров.
П Броня из плоской стальной проволоки
Д Используется оплетка, состоящая из двух проводов.
Разновидность использованного наружного покрова кабеля (5 позиция)
Э Экранированный покров (часто этот вид представлен алюминиевой фольгой)
Г Присутствует гидроизоляция (защищает от коррозии)
В Это буквенное обозначение может иметь 2 расшифровки. Если она в середине, защитная оболочка из ПВХ, вторая разновидность — расположение «В» в конце. Это значит, что покров из бумаги.
О Провода, покрытые изоляцией и соединенные с помощью обмотки
Н Покров из негорючего материала
Шп Защита представлена полиэтиленовым шлангом.
Шв Шланг, выполненный из винила
Шпс Полиэтиден, способный к самозатуханию
  • МК — означает магистральный кабель;
  • Ш — шахтный;
  • МК — эти буквы наносят на магистральные кабели;
  • РК — сокращение указывает на радиочастотный кабель;
  • Т — предназначен для телефонной связи;
  • О — оптический тип;
  • КС — кабельная продукция для связи;
  • КМ — характеризует комбинированный магистральный вид;
  • ВК — эти буквы характеризуют внутризоновые кабели связи;
  • ПпП — изоляция представлена в виде трехслойной пленки (пленка-поры-пленка).
  • З — в такой разновидности кабелей жилы скручиваются в “звездную” четверку.

Группы изделий

Для электропроводки сегодня используют кабеля, обычные провода и бытовые шнуры. Это три главные группы, на которые условно можно разделить электротехнические изделия. В зависимости от предназначения они изготавливаются с разным числом жил и сечением электропроводящей сердцевины, по-разному изолируются. К примеру, если вы решили установить фонтан в дачном пруду, кабель, проложенный под водой, должен быть заизолирован особым образом.

Провод

Одна или немного проволок без изоляции, или с тонкой изолирующей пленкой, называются проводом. Некоторые специалисты их просто называют жилой. Изоляция провода обычно легкая, не металлическая. Это лак, поливинилхлорид. Изолированная лаком жила используется для обмотки трансформаторов, моторов.

Двужильный провод с ПВХ изоляцией прокладывают при монтаже домашней электропроводки в многоквартирных зданиях, на даче, в деревянных строениях, загородных коттеджах.

Провода выпускают в основном с медной и алюминиевой сердцевиной. Хотя встречаются жилы из стали и других дорогих сплавов. Провод с медными сердцевинами дороже алюминиевых, но способен пропускать ток более высоких значений. Это обеспечивает лучшую пожарную безопасность, потому что провод не нагревается. Что надо учитывать, делая проводку электричества в деревянном строении. Медные жилы способны испытывать большее число изгибов, не ломаясь, чем алюминиевые.

Хотя алюминиевые провода дешевле, но они более хрупкие, поэтому продаются и используются все реже. Медь и алюминий на открытом воздухе окисляются. Поэтому соединения следует выполнять через клеммы или хорошо изолировать, лудить, покрывать лаком.

Контакты бывают заизолированными и оголенными. Открытый вид используется на троллейбусных проводах. Изолированный провод делают защищенным и без дополнительной защиты, это – слой пластмассы, резины, к примеру, для прокладки в сыром помещении, таком как баня.

Также провода делятся на силовые, монтажные, установочные. Монтажные – медные, прокладывают в электрических щитах. Монтажные провода соединяют детали в разных приборах. Силовые и установочные используют на открытом воздухе и внутри жилья. Изделия, находящиеся под напряжением 220 вольт, называются проводами питания, они проложены в любом доме от розеток до лампочек и бытовой техники.

Кабель

Это изделие из одножильных или многожильных изолированных проводов, покрытое общей оболочкой из пластмассы, резины, винила. Кабель бывает закрыт броней, для защиты от вандалов, об этом указывается в шифре, нанесенном на изоляцию.

Кабель, в свою очередь, бывает:

  • контрольный;
  • силовой;
  • аналоговый;
  • телефонный;
  • радио.

Силовой кабель передает электроэнергию к распределительным щиткам и осветительным приборам, насосам водоснабжения. Его прокладывают на улице, по воздуху и под землей, а также внутри зданий частных и производственных. Такое изделие бывает с алюминиевой жилой и медной. Сегодня чаще используют медный вариант. Изолирующий слой выполняется из резины, винила, разного полиэтилена.

Контрольный кабель способен передать сигнал информации, для управления разными устройствами. Такой кабель тоже бывает медный или алюминиевый.

Аналоговый кабель используют в различных сетях автоматики, обычно это медный провод с защитной оплеткой. Экран из оплетки защищает информационный сигнал от различных наводок.

Шнуры

Шнурами в быту называют двужильные и многожильные провода, которыми подключают электрические приборы, осветительные лампочки к сети питания в 220 в, частотой 50 Гц. Двужильный провод применяется там, где нет необходимости монтировать специальное заземление. Сегодня шнуры с евро-вилкой включают в сеть холодильники, утюги, фены, микроволновки, стиральные машины, электрочайники, кофеварочные машины. Различные удлинители тоже конструируют из шнуров, способных выдержать большую нагрузку от нескольких бытовых приборов. Их лучше делать из трех медных жил, гибких и способных проводить высокий ток.

Силовые кабели

Силовой кабель для электросиловых линий — изделие электротехнического назначения одно или многожильной конструкции. Области применения: индивидуальное домостроение, квартиры в многоэтажном жилищном секторе, дачный домик либо мобильное электрооборудование. Назначение силового кабеля — соединение домового распределительного щита и электропроводки потребителя. Для того чтобы правильно выбрать изделие под собственные нужды, нужно знать из чего состоит кабель.

В независимости от сферы использования и эксплуатационных характеристик, конструкционно он выполняется из таких элементов:

  1. Токоведущие жилы с числом от 1 до 5 единиц, выполненных из алюминия/меди.
  2. Защитная конструкция жил в виде изоляционного покрытия.
  3. Защитная конструкция всех элементов в форме наружной оболочки.

Помимо основных конструктивных элементов, силовой кабель имеет различные вспомогательные компоненты: поясной наружный покров, экран, броня. Кроме того конструкция может видоизменяться и дополняться другими элементами, что будет зависеть от области применения и эксплуатационных условий. Все характеристики проводниковой продукции отображены в цветовой и буквенно-цифровой маркировке, прописанные в его наименовании.

Важно! Сегодня особенно востребованным является ВВГ и его трансформации. Он выполняется в ПВХ-изоляции, медной токопроводящей жилой, без наружной защиты. Изделие устанавливают в сетях по транспортировке и распределению электроэнергии 660/1000 В и токовой частоты 50 Гц

Число токопроводов до 5 единиц, сечением размером 1.5 — 240.0 мм2. ВВГ может работать при температуре окружающей среды от — 45 до + 45 С

Изделие устанавливают в сетях по транспортировке и распределению электроэнергии 660/1000 В и токовой частоты 50 Гц. Число токопроводов до 5 единиц, сечением размером 1.5 — 240.0 мм2. ВВГ может работать при температуре окружающей среды от — 45 до + 45 С.

Галерея фото с вариантами дизайна