Прокладка кабеля в траншее

Содержание:

Как собрать сифон для раковины на кухне

Как прокладывать трассу?

Перед началом прокладки электрического кабеля в земле требуется проверить мегаомметром целостность защитной оболочки. Кабели должны находиться в специальных защитных футлярах. Защитные элементы ПНД не могут заменить укладку металлической трубы при прокладке кабеля под дорогой, парковкой или другими участками с повышенной нагрузкой. Если в одну траншею укладывается сразу несколько проводов, их необходимо отделить друг от друга пластиковыми фиксаторами. Расстояние должно составлять не менее 5 см.

Провода при укладке в футлярах нельзя натягивать. Это позволит избежать их повреждения. Нужно учитывать следующее: глубина прокладки кабеля такова, что в осенне-весенний период в грунте может скапливаться много влаги. Это повышает риск замыкания при нарушении целостности изоляции.

Монтаж витой пары в СКС

Кабель витая пара у розетки На этом объекте монтажники проложили кабель витая пара и скрутили ее в узлы. Это может привести к залому проводников, и придется несколько раз заделывать кабель витая пара, иначе со временем изоляция у проводника в месте старого залома может «лопнуть», что приведет к ухудшению характеристик кабельной линии.

Прокладка витой пары под фальш-потолком Стандарты СКС категорически не допускают использование в качестве средства поддержки кабеля обрешетки фальш-потолка.

Прокладка витой пары в лифтовой шахтеКабельными стандартами СКС не допускается прокладка кабеля витая пара в лифтовой шахте.

Ошибка монтажа витой пары При выходе из короба у кабеля витая пара наблюдается сильный изгиб, кабель витая пара находится под некоторым «напряжением». Эта ошибка может привести к увеличению обратных отражений сигнала и перекрестным наводкам, помимо того, со временем оболочка кабеля может потрескаться.

Неаккуратный монтаж Маленький короб наверху не доведен до конца, и розетка в коробе установлена криво. Такие ошибки не могут не влиять на качество СКС. Если таким образом выполнен монтаж лицевой части, то что же там может быть внутри? У меня сразу возникает желание проверить и выяснить, насколько качественно и правильно монтажники выполнили скрытые работы.

Выбор кабеля для подземной укладки

Для качественной работы электросети требуется подобрать правильные провода. Марки кабелей всегда подбираются с учётом технических условий и планом установки энергосети. Для почвы без лишней влаги лучше брать ВБШВ с ПВХ оболочкой. 

Силовые кабели ПвБШп с изоляцией, бронированным слоем и шлангом из защитного материала подойдёт для почвы с повышенной влажностью или близким расположением грунтовых вод. Для холодного грунта желательно использовать марку ВКаШвнг(А)-ХЛ с усиленной броней.

Также для прокладки под землёй подойдут ещё несколько кабелей:

  • АВВГ и ВВГ с рабочим напряжением до 1000 В (изготавливаются из алюминия или меди без брони, в ПВХ изоляции и оболочке);
  • АВБбШв (имеется исполнение сердечника из разных материалов в ПВХ изоляции и оболочке).  

Провод АВВГИсточник images.ua.prom.st

Кабели марок ВВГ или АВВГ для прокладки в земле рекомендуется использовать только при определённых условиях:

  • если исключена нагрузка с помощью натяжения на провод, которая может быть в мягких или зыбучих грунтах, а также на вертикальных поверхностях; 
  • если в траншеях имеется не высокая коррозийность, а также при наличии блуждающих токов или без них. 

Кабели с рабочим напряжением до 1000 В можно не защищать твёрдыми слоями (кирпич, бетонная плита). Это необходимо только там, где большая вероятность раскопок. Можно не защищать сеть при глубине прокладки от 1 – 1,2 м. Рекомендуется использовать бронированный электрический кабель для прокладки в земле. 

Варианты без защиты должны укладываться в трубы и иметь устойчивость к механическим повреждениям. Для лучшего распределения напряжения по сети и повышению защиты от перегрузок можно провести 3-х фазный провод вместо аналога с 1 жилой. 

Его недостаток в увеличении размера электрощита из-за большего количества устройств принудительного отключения, а также для него требуется специальный трёхполосный автомат. Но все недостатки компенсируются стабильностью сети и возможностью подключать асинхронные устройства, котлы и системы отопления.
 

Небронированный проводИсточник www.cabeltov.ru

Как устанавливать подоконник: пошаговая инструкция, особенности монтажа и рекомендации

Как уложить кабель на участке

Процесс создания подземной сети на участке состоит из следующих шагов:

  1. Разметьте территорию и выкопайте траншеи согласно вашей схеме. Оптимальные размеры для них: от 80 см в глубину и 20-30 см в ширину. Для прокладки кабеля внешнего освещения глубина может быть на треть меньше.
  2. Уберите из траншеи мусор, камни и любые другие острые предметы, которые могут повредить изоляцию провода.
  3. Насыпьте песчаную подушку примерно в 10 см толщины. Материал должен располагаться равномерно по всей длине траншеи.

После подготовки траншей время заняться укладкой кабеля. Купленный провод, каким бы прочным и водостойким он ни был, нужно укрыть в трубе. Технически лучшим решением в этой ситуации будут ПНД-трубы. Они как раз предназначены для подобных коммуникаций.

Не нужно покупать материал, который отвечает ГОСТ. Он предназначен для транспортировки питьевой воды, и потому довольно дорогой. Выход — техническая труба из вторсырья. Она в разы дешевле и для электропроводки не хуже.

Внимание! Труба должна быть ровной, гладкой и круглой: как внутри, так и снаружи

Видеообзор:

Достоинства технологии

Бестраншейная укладка кабеля может иметь следующие достоинства:

  1. Стоимость проведения работ значительно уменьшится.
  2. Природный ландшафт останется неизменным.
  3. Для прокладки электросети необходимо меньше работников.
  4. Установка инженерных коммуникаций не займет много времени.
  5. Больше нет необходимости останавливать транспорт.
  6. Благодаря использованию подобной технологии можно значительно сэкономить время проведения работ.

Это основные достоинства, которые можно получить во время использования технологии бестраншейной прокладки кабеля. Ниже мы разместили видео, в котором указан прокладки кабеля по технологии ГНБ.

Теперь вы точно знаете, как выполняется бестраншейная прокладка кабеля в земле. Надеемся, что эта информация была полезной и интересной.

Технология укладки своими руками

Вот мы и подошли к основному вопросу статьи, в котором рассмотрим, как правильно проложить электрический кабель в земле своими силами. Чтобы инструкция была удобной и понятной, предоставим ее поэтапно.

Начертите схему прокладки проводки в траншее, на которой отметьте точное расстояние от дома, садовых построек и насаждений, согласно нормативным документам. Если подземный электромонтаж будет использоваться для подключения уличного освещения на даче, обязательно укажите места установки фонарей.
Разметьте территорию дачного участка колышками и веревкой, после чего раскопайте траншею согласно разметке. После земляных работ уберите из подготовленной траншеи камни, возможные осколки стекла либо куски металла, которые могут в дальнейшем стать причиной повреждения электропроводки под землей. Сразу же установите опоры освещения, если это требуется.
На утрамбованном дне сделайте равномерную подушку из песка, толщиной около 5-10 см.
Проложите проводник в земле, как показано на фото. Для прокладки электропроводки в траншее рекомендуется использовать кабель АВБбШв с алюминиевыми жилами либо более дорогой вариант – ВБбШв, с медными жилами.
Проверьте готовую силовую линию с помощью мегомметра, который определит короткое замыкание, если оно есть.
Снимите заряд с кабеля, для чего соедините жилы с броней и замкните все на землю

Действовать нужно осторожно, при этом защитив себя резиновыми сапогами и перчатками. Желательно пригласить напарника на всякий случай.
Защитите проводку (если в этом есть необходимость) с помощью асбоцементной либо пластиковой трубы (к примеру, ПНД)

Если Вы выбрали для защиты асбоцементную трубу, разрежьте ее вдоль, уложите внутрь проводник и соедините материал скотчем. Такая технология позволит быстро освободить электропроводку при ее ремонте.
Сфотографируйте сеть из траншей, чтобы знать, где точно проходит кабель в земле на садовом участке. Кстати, чертеж лучше тоже сохранить, т.к. на нем есть обозначения всех расстояний при прокладке линии от дома, ограждения и т.д.
Засыпьте траншею песком. Слой должен быть равномерным, около 15 см. После засыпки его нужно тщательно утрамбовать.
На песок проложите сигнальную ленту с обозначением о том, что под ней была выполнена прокладка электропроводки.
Поверх ленты засыпьте оставшуюся землю, сделав горку, которая после нескольких дождей осядет и выровняется с поверхностью.
Еще раз сделайте замер, используя мегомметр.

Видео инструкция по монтажу

Вот и вся технология прокладки кабеля под землей на дачном участке. Как Вы видите, провести линию в домашних условиях не так уж и сложно. Больше времени и сил уйдет на земельные работы – копание траншеи.

Места, в которых выгодно уложить проводку под полом

Данный метод разводки электрического кабеля актуален в «голых» жилых или административных зданиях без готового ремонта. Речь идет о различных новостройках, которые сдаются в черновом варианте. Такой подход исключает штробление стен, провод свободно размещается на любых участках пола с удобной разводкой к розеткам и выключателям.

Половая разводка идеально вписывается в деревянные сооружения. Данный вариант полностью исключает недостаток, связанный со сложной доступностью кабеля. Метод как никогда актуален, поскольку при монтаже электропроводки на стенах приходится либо к ним крепить кабель-каналы, что портит интерьер помещения, либо оформлять все в ретро-стиле, что приводит к существенным финансовым затратам. Спрятав кабель в деревянном полу, вы сможете в любой момент достать его из-под досок и совершить необходимые манипуляции.

Монтаж электрики в деревянном доме

Как очистить двусторонний?

Удаленность от других инженерных сетей

Прокладка линий в траншеи рядом с другими инженерными сетями должна осуществляться на некотором расстоянии:

  1. Если параллельно к трассе располагается водопровод, дренаж, канализационная система, то расстояние между данными объектами должно быть не больше 1 метра;
  2. Если параллельно проведена газовая труба с показателем давления от 0,0049 до 0,0058 Мпа, то расстояние должно составлять не меньше 1 метра, если же давление труб выше 0,0058 Мпа, то расстояние будет не меньше 2 метров;
  3. Дистанция между линией и теплотрассой – 2 метра;
  4. Если сеть электропередач прокладывается вдоль железных дорог, то лучше ее устанавливать в зоне отчуждения;
  5. Если линия электропередач прокладывается вдоль трамвайных путей, то ее стоит сооружать на отдалении в 2,75 метров;
  6. Если в лесопосадках, парковых зонах, то между деревьями и кабелями должен быть отступ около 2 метров. Данный показатель можно уменьшить, но он должен быть не менее 0,45 метров, а провода обязательно должны быть уложены в трубы;
  7. Если электрическая сеть прокладывается вдоль автомобильных трасс I и II категории, то лучше кабель устанавливать с внешней области подошвы или кювета от бровки дорожного покрытия на расстоянии не меньше 1 метра. Дистанция между линией и бордюрным камнем – 1,5 метра.

Правила прокладки провода под землей

При прокладке подземных кабельных линий обязательно соблюдаются требования, прописанные в таком нормативном документе, как ПУЭ-7 (Правила устройства электроустановок, издание седьмое).

К основным требованиям, регламентируемым данными правилами, относятся глубина заложения подземной линии, ее расстояние от расположенных параллельно коммуникаций и надземных объектов.

Глубина заложения

Глубина закладки для кабельных линий с различным напряжением указана в таблице ниже.

Глубина заложения подземных кабельных линий с различным уровнем напряжения

Напряжение в подземной кабельной линии, кВ Глубина заложения, м
до 20 0,7
35 1,0
110 1,5
220 1,5

При прокладке кабельных линий под пересечениями дорог, площадями минимальная глубина их закладки должна быть не менее 1 м.

На заметку. Уменьшение глубины заложения подземной линии до 0,5 м допускается при вводе её в здание. При этом протяженность участка, на котором разрешено такое уменьшение глубины заложения подземной линии, должна быть не более 5 м. Также разрешается уменьшение глубины заложения кабельной линии при пересечении ее с другой подземной коммуникацией. Силовой кабель при этом должен быть обязательно помещен в полиэтиленовую или гофрированную двухслойную трубу.

Расстояние от других коммуникаций и объектов

При прокладке электрического кабеля в земле между ним и другими коммуникациями, надземными объектами соблюдают следующие минимальные расстояния:

  • от трубы самотечной бытовой канализации, дренажа – 1,0 м;
  • от водопроводной трубы – 1,0 м;
  • от газопровода низкого и среднего давления – 1,0 м;
  • от газопровода высокого давления – 2,0 м;
  • от теплопровода (труб центральной системы отопления) – 2,0 м;
  • от фундамента здания – 0,6 м;
  • от ствола дерева – 2,0 м;
  • от кустарниковой растительности – 0,75 м.

Для подземных линий электропередач уменьшение указанных выше расстояний до 0,25 м (при условии использования защитных труб и футляров для кабелей) и 0,5 м (при прокладке без защиты) допускается при недостатке пространства. Для подземных ЛЭП 110-220 кВ минимальное сближение с расположенной параллельно коммуникацией допускается на участке протяжённостью не более 50 м. Исключением из этого правила является трубопровод с горючим содержимым (газовая или топливная труба), сближение с которым для высоковольтных подземных линий электропередач недопустимо.

При пересечении подземной ЛЭП другой кабельной трассой они должны быть разделены слоем земли не менее 0,5 м. Для трасс с напряжением менее 35 кВ допускается уменьшение данного норматива до 0,15 м при условии прокладки пересекающихся коммуникаций в железобетонных лотках.

Расстояние от параллельно расположенных кабельных линий

При параллельной прокладке кабелей между ними соблюдают следующие минимальные расстояния:

  • кабели с напряжением не более 10 кВ – 0,1 м;
  • силовые подземные кабельные линии напряжением 20-35 кВ – 0,25 м;
  • кабельные линии, принадлежащие различным организациям, а также подземные линии электропередач и кабели связи – 0,5 м;
  • маслонаполненные высоковольтные линии с напряжением 110-220 кВ – 0,5 м.

На заметку. Помимо ПЭУ-7, подземная прокладка силовых линий регламентируется таким документом, как СНиП 3.05.06 -85.

Подключение сети к дому

Для правильного подсоединения кабеля к дому нужно соблюдать определённый порядок действий:

  • требуется прорыть траншею, глубиной от 0,7 м до 1 м; 
  • далее делается подушка примерно 20 см в толщину для отвода влаги; 
  • потом волнообразно идёт прокладка кабеля в земле (по ПУЭ), отпуск со столба выполняется в трубе высотой 2 м;  
  • после этого нужно провести провод к электрощиту через стену или фундамент. 

Если использовать первый вариант, то необходимо проделать отверстие и заложить в него трубу, через которую и протягивать электросеть. Если пропускать провод через фундамент, то последовательность не меняется, за исключением того, что трубу фиксируют раствором цемента и с двух сторон изолируют негорючим материалом. Это поможет избежать попадания земли и влаги через отверстие. 

Видео описание

В этом видео показано, как провести провод в дом:

Всё подключается к устройству принудительного отключения в электрораспределительном щите и проводам ЛЭП с помощью специальных зажимов. Провод можно зафиксировать на столбе фиксаторами с шагом не более 1 м. 

Заземление брони проводаИсточник i.ytimg.com

Преимущества подземной проводки

Прокладка кабеля под землёй имеет есть ряд преимуществ перед наземной:

  1. Уменьшение шанса на повреждение сети. При соблюдении всех норм укладки кабель будет сложно передавить или переехать, а также на его состояние не будут влиять погодные условия и деревья. 
  2. Проще определить длину провода. Если выбирается кабель для подземной прокладки, то во время выбора требуется учёт сечения и длины всей линии. Для воздушного кабеля необходимо было бы вычислять вес и силу натяжения, чтобы не было перегрузки. 
  3. Меньшие затраты. Для подключения необходим только устройство принудительного отключения сети, а также небольшие траты на проект. 
  4. Меньше риск возникновения пожара. 
  5. Также уменьшается воздействие электромагнитных волн и грозы. 
  6. Эстетичность. Так как провода находятся под землёй, участок можно использовать по своим предпочтениям. Главное – помнить, где располагается провод, чтобы при посадке деревьев не возникло неприятностей.  

Участок перед закапыванием траншеиИсточник s00.yaplakal.com

Укладка зимой

В процессе зимнего монтажа могут возникнуть некоторые трудности. Из-за низкой температуры могут появиться трещины в местах изгиба кабеля или трубы. Это может привести к пробою в землю или короткому замыканию. В таком случае поможет прокладка силового кабеля, монтаж которого можно проводить при -25 °С. 

Если температура слишком низкая, то кабель требуется прогревать. Это увеличит эластичность провода, а также снизит риск повреждений. Для эластичности и гибкости используют три метода подогрева:

  • в прогретом помещении (провод прогревается от 18 до 72 часов); 
  • установкой палатки и использование тепловых пушек; 
  • трансформатор (прогревается прямо во время прокладки до +20 °С).  

Видео описание

Как выполняется прогрев провода в зимних условиях, показано в видео:

При любом из этих методов необходимо герметизировать концы кабеля с помощью специальных муфт, чтобы не проник конденсат.

Кабель нужно прогревать только после полной подготовки всей линии, так как зимой укладка электросети строго регламентирована по срокам. Установка тёплого провода должна выполняться в определённое время:

  • 60 минут – от 0 до -10 °С; 
  • 40 минут от -10 до -20 °С; 
  • 30 минут – от -20 и ниже. 

Кабель для прокладки в земле, который прогрели, нельзя сильно изгибать. После монтажа его необходимо засыпать небольшим слоем распушённой земли и дождаться остывания, а после этого уже зарывать углубление.

Если позволяет бюджет, то можно приобрести холодостойкий кабель (ХЛ). Он предназначен для низких температур и не повреждается при сильных морозах. У такого кабеля есть свои преимущества: хороший разброс температурного режима для укладки (от +50 °С до -60 °С), а также применение без прогрева при морозе в -25 °С.
 

Холодостойкий проводИсточник hostingkartinok.com

Коротко о главном

Кабели для прокладки под землёй бывают для сухой, влажной и холодной почвы. У каждого есть своя марка.

При укладке желательно исключить растягивающие нагрузки. Можно не защищать кирпичами, если в том месте не будет растопок.

Глубина траншеи должна быть от 50 до 100 см, в зависимости от размещения.

Существуют определённые нормы расстояния от статичных объектов. Для укладки необходимо сделать схему участка, чтобы в будущем знать, где расположен провод.

Подушка должна быть не меньше 10 см, при вводе в дом 20 см. В грунте не должно быть острых предметов.

Зимой провод необходимо сначала прогреть, чтобы не появились трещины и разрывы.
 

Разработка трассы

Обычно трасса подземной кладки электрического кабеля от столба к дому начерчена в проекте, поэтому все, что остается владельцу дома – это выполнить все основные указания. Тем не менее, разрабатывая трассу электричества непосредственно на собственном участке, схему необходимо разработать самостоятельно.

Наиболее дешевый и выгодный вариант в этом случае – это прямая линия от одного пункта до другого. Но подобная трасса в реальности практически не встречается, так как чаще всего это обычная ломаная линия. А причиной тому является наличие большинства различных препятствий на территории участка.

При помощи лобзика создаём нужные нам края. Они могут быть округлыми, квадратными, волнистыми, в виде трапеции или ромба.

Использование кабелеукладчика

Технология проведения подобных работ достаточно проста. Перед прокладкой в обязательном порядке будет проводиться разметка места, где в дальнейшем будет прокладываться кабель. Теперь с помощью специального ножа кабелеукладчик постепенно начнет разрезать грунт, пока в земле не образуется щель, в которую будет устанавливаться кабель.

Глубина, на которую прокладывается кабель в обязательном порядке должна контролироваться. Ее контроль будет проходить каждые 40 метров. Когда в результате прокладки кабель на барабане начнет заканчиваться, тогда его конец скрепят с другим барабаном и продолжат работу. На месте скрепления специалисты установят специальную соединительную муфту. В большинстве случаев бестраншейная прокладка проводов будет начинаться с проведения расчета.

Специалисты должны посчитать и сделать так, чтобы дальнейшие места скрепления кабеля были доступны для дальнейшего осмотра. Соединение никогда не должно проводиться в заболоченных местах или оврагах. При использовании подобной технологии кабельную линию будут прокладывать специальные кабелеукладчики. Они способны протянуть бронированный кабель с напряжением до 10 киловатт. Если подобный вид прокладки сравнить с прокладыванием кабеля в траншеи, тогда можно сказать, что подобный способ менее трудоемкий.

У нас уже есть статья о том, как проложить проводку в земле, и вы можете ее изучить и изучить отличия способов прокладки. На видео ниже, вы можете увидеть все этапы проведения подобных работ.

Преимущества прокладки электрического кабеля под землей

Создание подземных кабельных линий – уникальное техническое решение, позволяющее строить надежные и безопасные электрические сети, обладающие довольно большой протяженностью. Учитывая, что прокладка электрического кабеля под поверхностью земли не требует строительства громоздких наземных коммуникаций, этот способ подвода электричества к объектам различного функционального предназначения приобретает в наши дни все большую популярность.

Области применения подземных электрических сетей

Чаще всего подземные кабельные линии создаются в черте современных населенных пунктов, и выполняют они следующие функции:

  • подвод электричества к жилым торговым и общественным объектам;
  • подключение к электросетям наружных осветительных систем и развлекательных аттракционов;
  • подведение электроэнергии к рекламным щитам, к ландшафтному освещению и другой декоративной иллюминации.

Также прокладка кабеля в траншее является очень популярным способом электрификации современных промышленных объектов. С помощью подземных кабельных линий можно организовывать надежные распределительные сети, а также подводить электроэнергию к мощному производственному оборудованию. И если воздушные линии электропередачи очень уязвимы перед капризами природы и другими воздействиями механического характера, то у подземных кабальных сетей этот недостаток отсутствует напрочь.

Преимущества подземных кабельных сетей

О ключевом преимуществе, которым обладают подземные электрические сети, мы уже упомянули. Заключается оно в надежной защите электрического кабеля от внешних механических воздействий. Преимущество – ключевое, но далеко не единственное. Рассмотрим – чем же еще привлекателен монтаж кабельных линий под землей. Представляем вашему вниманию краткий перечень дополнительных преимуществ, которые наблюдаются при строительстве подземных электрических сетей:

  • простота проектирования (рассчитать длину подземного кабеля также просто, как и определить наиболее подходящую его разновидность);
  • сравнительно невысокие затраты на приобретение наземного оборудования (для того чтобы подключить подземную электрическую сеть к электропитанию, достаточно установить всего одно внешнее устройство – наземный рубильник);
  • эстетичность, которая заключается в том, что подключение электричества посредством подземного электрического кабеля совершенно не портит прелестей окружающего ландшафта (по территории газонов, улиц и других электрических площадок подземный кабель прокладывается скрыто и незаметно).

Основные способы прокладки подземных электрических коммуникаций

В настоящее время прокладка подземных электрических сетей выполняется двумя способами. Первый предполагает монтаж кабеля в траншее, второй – прокладку электрического проводника бестраншейным методом. Рассмотрим эти способы более подробно.

Укладка кабеля в земляную траншею – это классический и наиболее распространенный способ организации подземных электрических сетей. В процессе его реализации создается земляная траншея, на дне которой организовывается специальная технологическая подушка (песчаная). Затем кабель укладывается в траншею, после чего засыпается грунтом.

Что касается бестраншейного метода: к нему прибегают в местах пересечения электрической линии с автомобильными дорогами, другими инженерными коммуникациями и прочими препятствиями. Этот способ организации электрических сетей предполагает создание горизонтальных проколов грунта, избавляющих от необходимости проводить наружные земляные работы.

Каким именно способом будет организованно электроснабжение в том или ином случае – это зависит от требований электропроекта, который должен быть разработан и утвержден заблаговременно.

Прокладка кабеля под дорогой

Если трасса расположена так, что проводить ее надо под дорогой, придется брать разрешение в организации, на чьем балансе находится эта дорога. Этот пункт обязателен в населенных пунктах, так как под дорогой могут находится другие коммуникации и самовольными работами их можно повредить. Если же речь идет о даче и дачном поселке, то согласовывать надо с администрацией поселка.

Прокол под дорогой делают при помощи специального оборудования

Правила прокладки кабеля под дорогой не меняются — глубина траншеи 70-80 см, песчаная подушка и засыпка, желательна прокладка в асбоцементной трубе или двустенной гофре ДКС. В общем, отличий нет, все нормы и правила такие же.

Сложности могут возникнуть при необходимости прокладки кабеля под асфальтом. Если это солидная трасса, разрушать покрытие вам вряд ли позволят, а если позволят, то восстановление асфальта — дорогое удовольствие. В этом случае тоже есть выход — есть специальное оборудование при помощи которого делают прокол под дорогой. Услуга тоже недешевая, но стоит намного меньше затрат на восстановление асфальта.

Ceresit CE 40 Aquastatic

Церезит Се 40 Аквастатик применяется для работы с промежутками в плиточной облицовке и щелями шириной до 10 мм. Имеет водоотталкивающую основу и отличается огромным количеством полезных свойств и технических характеристик в описании:

  • Имеет огромный выбор оттенков Се 40 с 37 различными цветами, в том числе и необычные в виде латте, жасмина или графита и, конечно, белый.
  • Разработка на основе современной технологии даёт мощную защиту от грибковой инфекции, имеет водоотталкивающие свойства.
  • Повышенная устойчивость к осаживанию грязи и пыли, легко поддается мойке и очистке.
  • Имеет гибкую и упругую структуру.
  • В процессе эксплуатации не стирается, не деформируется, не меняет цвет.
  • Имеет идеальную текстуру поверхности.
  • Отличается высокой морозо-, тепло- и водоустойчивостью.

Смесь Церезит С 40 имеет эффект Аquastatic, указанный в названии, который наделяет его гидрофобными свойствами.

Статья по теме: Затирка Мапей: виды, сфера применения, правила использования

Выбор способа проведения кабеля

Существует два способа соединения объектов электрическими проводами:

  • Воздушный. Используется ряд опор, к которым последовательно прикрепляется провод от источника до участка ввода в помещение.
  • Подземный. Кабель укладывают в траншею и засыпают её грунтом.

Первый способ значительно проще. Как правило, площадь дачного участка невелика, расстояния от источника энергии (дома или наружного электрощитка) не требуют установки столбов. Обычно прикрепляют кронштейны к стенам построек и этим ограничиваются. Однако, целостность кабеля при таком способе прокладки всегда находится под угрозой. Сильный порыв ветра, падение деревьев, ремонтные работы могут стать причиной разрыва или отсоединения кабеля от щитка. Это может создать серьёзную угрозу для людей или животных.

Кроме этого, необходимо учитывать специфику воздушного монтажа проводов. Приходится работать на высоте, нередко в одиночку. Это могут себе позволить не все владельцы дач, поскольку процедура достаточно опасная, чреватая травмами или более серьёзными последствиями.

Монтажные работы на высотеИсточник alppromm.ru

Подземное размещение проводки позволяет исключить эти проблемы. Единственные проблемы этого способа – большие трудозатраты и отсутствие понимания, как проложить кабель под землёй без ошибок. Общий порядок действий представляется достаточно простым, но, по ходу дела, пользователи часто сталкиваются со сложностями. Как ни странно, больше всего вопросов возникает у людей, имеющих некоторую техническую подготовку. Они понимают, что необходимо соблюдать определённые правила, выдерживать расстояния, зазоры, соблюдать нормативные требования.

Основную сложность, которая возникает при подземной прокладке кабеля, представляют земляные работы. Если на участке имеются элементы благоустройства, постройки, насаждения, придётся выбирать максимально удобный путь для трассы. Необходимо совместить два требования:

  1. Обеспечить минимальную длину траншеи, чтобы сократить трудозатраты.
  2. Сохранить в целости растения и элементы обустройства участка.

Изменить расположение построек невозможно, поэтому приходится прокладывать траншею между ними. Площадь участка чаще всего занята растениями, поэтому обычно жертвуют одной-двумя грядками.

Схема прокладки на участкеИсточник elektroznatok.ru

После того, как проблема с трассировкой будет решена, возникает следующий вопрос – на какую глубину закапывать кабель электрический, чтобы не повредить другие виды проводов или коммуникаций. Для участков, расположенных в зоне паводков, подтоплений или с высоким уровнем грунтовых вод, этот вопрос весьма важен. Укладывать кабель в воду нельзя, поэтому надо точно знать глубину залегания водоносных пластов.

Ещё один важный вопрос состоит в способе рытья траншеи. Предпочтительнее использовать технику, однако, участок может быть не иметь места для прохода трактора. В таких условиях приходится копать вручную. Это затруднительно, но можно пригласить помощников или, в крайнем случае, нанять пару рабочих и облегчить себе задачу.

Основная причина выбора подземной прокладки кабеля заключается в надёжности и сравнительной дешевизне. Установка столбов требует немалых затрат, как с финансовой точки зрения, так и по объёму работ. Если даже собственные опоры не требуются, провисание и ветровая нагрузка рано или поздно создадут условия для обрыва кабеля. Хорошо, если он оторвётся со стороны источника. В противном случае возможны нежелательные последствия.

Если грунт песчаный, работа движется быстрееИсточник yandex.ru

Отзывы о кредитах в Росбанке

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector