Технология прокладки кабеля в траншее

Содержание:

Укладка магистрали и защита линий

Технология прокладки кабеля в траншее является наиболее простой, поскольку не требует высоких затрат времени и сил.

Кабель должен быть на 0.2-0.3% длиннее, чем сама траншея, так можно будет его уберечь от повреждений, связанных с резким изменением температурного режима, землетрясениями и другими природными явлениями.

Чтобы магистраль оставалась как можно больше времени целой и невредимой, нужно обеспечить кабелям запас для растягивания. Достичь такого результата можно, укладывая магистраль «змейкой», так будет оставаться достаточный зазор.

Проложенный кабель засыпается землей на 40 см, далее прокладывается сигнальная лента, она должна быть яркого цвета, идеально, если красного, заменить ее можно красным не пустотелым кирпичом, это будет сигнализировать о наличии магистрали под землей и защитит ее от повреждений.

Далее все засыпается землей, на каждом шаге все тщательно утрамбовывается, чтобы в магистраль не попали острые предметы, которые могут повредить кабель.

Укладка сигнальной ленты или кирпича

Для защиты от человека с лопатой, а также чтобы обозначить трассу, применяют сигнальную ленту.

Ошибка №9
Не ошибитесь, она должна быть уложена на расстоянии 250мм от самого КЛ, а не от поверхности земли.

То есть, при раскопках, вы сначала штыком лопаты должны наткнуться на ленту, но при этом не достать до оболочки. При механизированном рытье траншеи, после обнаружения сигнальной ленты разрешается только ручная разработка грунта.

Если у вас нет ленты, в домашних условиях на даче используйте любые подручные материалы.

Главное уложить нечто, что будет предупреждать и “кричать” – снизу меня кабель! Не копать!

Еще правилами рекомендуется защищать кабель кирпичом или асбоцементными плитами.

Ошибка №10
Они должны выступать минимум на 50мм за границу оболочки кабеля в поперечном сечении.

Кстати, то же самое относится и к ленте.

Особенно, если в одной траншее лежит одновременно несколько кабелей.

Ошибка №11
Нельзя просто так посередине заложить одну узкую ленту.

Она должна выступать за самый крайний кабель в ряду. Не хватает одной, используйте две, три и т.д.

Кирпичи в качестве защиты следует использовать, когда речь идет о вводе от подстанции или ТП на многоэтажный дом, завод или другой крупный объект.

Ошибка №12
При этом силикатный или дырчатый кирпич применять запрещается.

В частном же строительстве при подземном вводе в небольшой коттедж, так усложнять себе жизнь и увеличивать стоимость ремонта укладкой красных кирпичей никто не будет. Поэтому в нашем случае будет достаточно одной ленты.

Требования к прокладке трубопроводов в частных домах

При определении параметров ямы для труб используются те же рекомендации и нормативы. Но для частных домов требования более мягкие, достаточно придерживаться минимальных значений глубины и ширины.

Более строгие требования предъявляются при закладке труб на глубину свыше 3 метров, но в частном строительстве такая глубина – крайне редкое явление.

Желательно утеплять трубы, независимо от их глубины пролегания – это касается серверных и средних широт

При засыпке труб первые 25-30 см траншеи закапывают осторожно, мягким грунтом без крупных кусков и камней

Нельзя в одной траншее прокладывать водопровод и канализацию. Но допускается укладка водопроводной трубы и электрического кабеля, при условии, что мощность кабеля не превышает 35 кВ, и он помещен в пластиковую трубу. Сама труба должна располагаться минимум на 25 см выше водопроводной, а над кабелем должно быть не меньше 100 см почвы.

Как укрепить стенки?

Необходимо обязательно укреплять стенки дренажной траншеи, иначе со временем они осыплются, что приведет к разрушению. Для этого подходят такие материалы, как:

  1. Геосетка – это один из самых часто используемых материалов. Он отличается повышенной прочностью, не подвержен коррозии, не боится влажной среды и механического воздействия. Для его изготовления применяются полимерные волокна.
  2. Геоматы – по внешнему виду материал напоминает мочалку, благодаря чему легко закрепляется на поверхности почвы, к тому же, он не препятствует росту растений.

    Для изготовления используются полипропиленовые материалы, из которых формируются сетки. Затем они накладываются друг на друга и скрепляются полипропиленовой нитью.

  3. Самодельный габион – для ее изготовления используется металлический, решетчатый каркас с ячейками, наполненными щебнем, галькой и пр.
  4. Георешетка – конструкция состоит из металлических ячеек, соединенных между собой при помощи сварки. Она бывает двух видов, с перфорацией и без. Первая наиболее прочная и лучше подходит для укрепления дренажной системы.

Выбор того или иного материала зависит от угла наклона траншеи:

  • до 8% — можно обойтись без укрепления, достаточно высадить по склону канавы растения;
  • от 8-15% — используются биоматы или геосетки;
  • более 15% — георешетки или габионы.

Пошаговая инструкция по укреплению

Перед началом работ необходимо очистить канаву от мусора и камней, а после выровнять. Далее:

  1. При помощи анкерных болтов устанавливается укрепление. От правильности монтажа зависит срок службы конструкции.
  2. Каждая полоса материала укладывается на предыдущую внахлест.
  3. Поверх укрепления насыпается грунт слоем 3-5 см.

Сверху на самодельные габионы необходимо уложить сетку-рабицу, это обеспечит большую прочность конструкции.

Последствия неправильных подсчетов показателей для траншеи под воду

Зачем нужно так тщательно рассчитывать все показатели, ведь можно проложить трубы «на глаз», особенно, если речь идет о частном доме, построенном на собственном участке?

При слишком малой ширине траншеи не получится обеспечить правильную теплоизоляцию труб, что тоже приведет к их промерзанию. Кроме того, узкая яма осложняет укладку и обслуживание водопровода, его ремонт.

Что касается соблюдения других нормативов – расстояния до других коммуникаций – то они продиктованы соображениями безопасности. Ведь даже в частном доме нежелателен контакт водопроводной воды и канализационных стоков, или воды и электричества, газа.

Важная и полезная информация о копке траншеи для водопровода находится здесь.

Когда применяется?

Если участок расположен на улице, вокруг застроенной домами, а сама ширина улицы и проведенные коммуникации не позволяют заехать строительной технике на площадку – используется ручная копка. Для удешевления и ускорения процесса применяется рытье траншеи трактором.

Актуально в следующих случаях:

  • трасса коммуникаций слишком длинная и копать вручную ее нецелесообразно;
  • под трассой для коммуникаций нет уже проложенных инженерных систем;
  • необходимость рытья дренажной траншеи;
  • копка траншеи под кабель;
  • траншеи под водопровод и канализацию.

Если от выхода коммуникаций до септика или других сетей слишком большое расстояние, то лучше его выкопать трактором.

Ширина ковша подбирается под ширину колеи и специалисты приступают к работе. Этот метод подходит там, где на участке ранее ничего не прокладывалось. Если же на площадке уже залегают инженерные системы – лучше копать вручную, чтобы не повредить их.

Если необходимо выполнить дренаж для отвода сточных вод, также используется трактор. Он поможет выкопать колеи нужной глубины и ширины, при этом сумеет поработать с разными типами грунта. Экскаватор надежно и в соответствии с нормами выкопает место под прокладку кабеля, водовода и канализации. Если делать такие процедуры вручную, это займет много времени.

Зачем производится расчет количества грунта?

Строительство зданий и возведение конструкций — сложный процесс, требующий основательных финансовых инвестиций, в связи, с чем застройщики должны обеспечить высокий уровень выполнения земляных работ под фундамент объекта.

Высокоэтажные объекты жилого и промышленного назначения требуют установки качественного фундамента, который, как правило, имеет сложносоставную конфигурацию, поэтому современный расчет того, сколько кубов грунта нужно вынуть, выполняют программным методом с применением высокоточных измерительных устройств.

В таком случае можно максимально точно определить общую кубатуру земли, которую надо вывести из котлована. Менее ответственные объекты рассчитывают в ручном режиме или с применением строительных онлайн калькуляторов, которые можно найти в интернет сети.

Состав земляных работ по требованиям СНИП:

  • Вертикальная планировка земельного участка. Осуществляется способом выравнивания рельефа площади, отведенной под строительство. Сюда входят следующие работы: удаление и передвижение слоя грунта, транспортировка и уплотнение его на внешних площадках, единицы измерения площади в м2.
  • Разработка выемки для котлована. Предполагает вычисление объемов участка в виде суммы объемов классических фигур, входящих в общую конфигурацию строящегося объекта. При этом в расчете допускают, что размеры грунта ограничивается визуальными плоскостями. В таком случае незначительные выпуклости не будут оказывать влияния на точность, единицы измерения м3.

Для того чтобы рассчитать объём грунта, к сведению берутся следующие данные:

  • Геодезические изыскания.
  • Размеры по периметру и архитектурно-строительные индивидуальности объекта.
  • Технология возведения объекта.
  • Уровень, залегания подпочвенных вод, фундамент строений не может приближаться к ним ближе, чем на 500 мм.
  • Глубину промерзания грунта, который должен быть не менее 300 мм.
  • Рельеф земельного участка.

Для сложных объектов расчет выполняется в рамках проекта строительства в разделе земляных работ

Профессионалы, беря во внимание все выше приведенные характеристики, определяют глубину строящегося котлована, чтобы он стал надежной основой для возведения фундамента

Глубина

Этот размер зависит от нескольких моментов:

  1. Тип грунта. Всё дело в том, что копать в твёрдом и каменистом грунте довольно сложно, поэтому в этом случае можно выбирать минимальные размеры. Согласно СНиП минимальная глубина траншеи – 0,5 м. Этот размер отсчитывается от верхней плоскости трубы до земной поверхности. Так, трубы будут защищены от различных внешних воздействий и нагрузок. Если трубы нужно заглубить более чем на 1 м, то стенки канавы нужно дополнительно укреплять. Этот норматив СНиП напрямую связан с типом почвы:
  • в песчаных грунтах, супесях и крупнообломочных породах стенки укрепляются при заглублении свыше 1,25 м;
  • в глинах и суглинках – 1,5 м;
  • в сверхпрочных глинах и суглинках – 2 м.

Возможность выполнения ремонтных и профилактически работ. Здесь согласно СНиП нужно выбирать минимально разрешённый размер, но при этом учитывать и другие факторы.
При прокладке водопроводной системы, которая не должна замерзать зимой и нагреваться летом, нужно учитывать и климатические условия, чтобы определить минимальные размеры заглубления траншеи

При этом берут во внимание максимальные зимние температуры, характер промерзания почвы, высоту снежного покрова и степень нагревания земной поверхности солнечными лучами. Глубину промерзания почвы можно найти в СНиП в специальной таблице.

Если вы планируете пользоваться водопроводом только в тёплый сезон, то трубы можно уложить на минимально допустимой глубине равной 50 см. При этом не должны предъявляться требования к температуре воды летом.

Также разрабатывая схему прокладки траншеи и определяя её глубину, стоит учитывать, что вручную можно выкопать только канаву глубиной 1,5 м. Чтобы извлекать грунт с большей глубины вручную, потребуется привлечь малую технику (транспортёры-подъёмники) или помощника с ведром и верёвкой.

Если ваши водопроводные сети будут пересекаться с другими инженерными коммуникациями, проходящими по участку, то в СНиП нормируется и расстояние по вертикали:

  • от канализационных сетей водопровод прокладывается выше минимум на 40 см;
  • от трубопроводов другого назначения и кабелей трубы водопровода прокладываются ниже на 60 см. Но при необходимости это расстояние можно уменьшить до 25 см.

Исходные данные для вычисления

Расчет кубатуры выемки считается одним из важных этапов для определения трудозатрат и стоимостных показателей по выборке земли. По объемам грунта принимают методы исполнения работ, разрабатываются технологические приемы для ключевых процессов строительства, рассчитывают сметы СМР и технико-экономические показатели.

По полученным результатам устанавливается необходимость численности персонала, строительной техники, транспортных машин и стройматериалов.

Площадь является ключом к расчету объема. Большинство формул содержат в себе формулу площади для простейших геометрических фигур от круга до параллелограмма. Для определения кубатуры полученную площадь умножают на высоту. Если котлован не имеет правильной формы, его можно условно разбить на более мелкие классические конфигурации.

Характеристики днища в плане, определяют на стадии проектирования, с учетом геометрии фундамента, методов возведения, а также промежутка для опалубки. Этот параметр будет зависеть от двух базовых характеристик — глубины промерзания почвы и уровня подпочвенных вод по периметру котлована.

Найти глубина выемок можно по проектным данным: от «черной» или «нулевой» отметки плоскости земли до отметки закладки фундаментного основания и понижается на величину толщины снятия растительного грунта, если этот объем подсчитываться дополнительно.

При выборе ширины и длины выемки, имеющей вертикальные стенки должны принимать во внимание характеристику подвала и фундаментов, в том числе толщину изоляционного слоя и опалубку с креплениями. Крутизна откоса котлована — это отношение высоты котлована к длине откоса

На этот показатель влияет качество грунта и высота котлована. Для выполнения расчета объема выемки, потребуется знать ее базовые величины

Крутизна откоса котлована — это отношение высоты котлована к длине откоса. На этот показатель влияет качество грунта и высота котлована. Для выполнения расчета объема выемки, потребуется знать ее базовые величины.

Например, если яма имеет габариты:

  • Ширина (В): 10 м;
  • длина (L): 16 м;
  • глубина (Н), 3 м;
  • глубина выемки и длина откоса, 1:2 (один к двум);
  • периметр выемки равняется, 52 м;
  • площадь котлована будет равна, 160 м2;
  • кубатура грунта, 948 м3.

Если у разработчика имеются данные поперечного сечения поля, использование их является предпочтительным при расчете объема. Данные поперечного сечения, обозначены в проекте и представляют информацию о высоте и местоположения точек на грунте. Эти точки могут быть использованы в качестве координат для определения площади.

Планирование и расчет траншеи под систему водоснабжения

Перед тем, как выкопать траншею под водопровод, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий, важнейшими из которых являются планирование и расчет.

На этом этапе следует тщательно продумать маршрут прокладки трубы на участке, учитывая его особенности и возможность наличия на нем других коммуникаций – газопровода, канализации, электрических кабелей и сетей связи.

Совет

: Даже если вы уверены в отсутствии на участке каких-либо коммуникаций, лучше удостовериться в этом факте. Если это выяснится в процессе разработки траншеи, придется прокладывать ее в другом месте, что увеличит срок и стоимость выполнения работ.

Если выяснилось, что на участке заложены сети других коммуникаций, необходимо выкопать траншею для трубы на безопасном расстоянии от них. Приведем стандартные величины отступа:

  • от газопровода – на 1 м;
  • от канализации – на 0,2 м;
  • от сетей теплоснабжения – на 1,5 м;
  • от силовых электрических кабелей – на 0,5 м.

Выбор оптимальной формы сечения траншеи под водопровод

Геометрия сечения выбирается в зависимости от типа грунта, глубины и ширины траншеи. Она бывает трех видов:

  • Прямоугольная . Самая простая и низкозатратная форма. Востребована при небольшой ширине выемки и глубине копания до 1,5 м. Эффективна на плотных грунтах, когда не требуется укреплять стенки.
  • Трапециевидная . Более трудоемкая форма траншеи. Однако не требует укрепления стенок и в целом более удобна при прокладке труб. Эффективна при заглублении траншеи ниже, чем 1,5 м.
  • Смешанная . Применяется в случаях, когда заглубление достигает уровня залегания грунтовых вод.

Выбор ширины траншеи под систему водоснабжения

Ширина канала для прокладки водопроводной трубы при ее закладке на глубину не менее 3 м регламентирована требованиями СНиП 2.04.02-84. В остальных случаях она выбирается произвольно и зависит от ширины лопаты (при ручной копке) или ковша (при разработке траншеи экскаватором). Здесь важным показателем является удобство извлечения грунта. Поэтому ширина траншеи варьируется от 0,5 м до 0,8 м в зависимости от заглубления.

Оптимальная глубина траншеи под прокладку водопровода

Руководящие документы настаивают, что глубина траншеи под водопровод была как минимум на 0,5 метров ниже среднего уровня промерзания грунта, который в центральных регионах России составляет 1,6 м. Соответственно глубина траншеи в Москве и Московской области должна быть не менее 2,1 м.

Совет

: Если условия земельного участка и структура грунта не позволяют достичь оптимальной глубины, необходимо спрятать трубу в термозащитный кожух и дополнительно проложить разогревающий кабель.

Правила составления схем и планов

Для составления плана или схемы траншеи с последующей прокладкой трубопроводов руководствуются правилами:

  1. Делают чертеж с сохранением масштабирования.
  2. На чертеже указывают схему пролегания траншеи, а также трубы в ней.
  3. Обязательно указывают наличие пересечений с коммуникациями на участке.
  4. Если определенный участок уже имеется, но засыпан, его также изображают на плане.
  5. Рисуют сам трубопровод с изображением стыков, переходников, углов.
  6. На схеме изображается место, где будет происходить отвал грунта.

Дополнительно можно составить схему траншеи в разрезе. На ней указывают ее ширину и глубину. Также в данной схеме обозначают глубину песчаной подушки, если она необходима, первичную и вторичную засыпку, а также саму трубу с сохранением масштаба ее диаметра.

На общей схеме на участке делают обозначения деревьев, которые располагаются рядом. Если вблизи располагается фундамент дома – он обязательно указывается на плане. Подробнее читайте в этой статье.

  • Скачать схему трубопровода
  • Скачать схему укладки трубопровода

Технология и алгоритм подземной укладки электрокабеля

Все монтажные работы выполняются по утвержденному проекту. Процесс монтажа содержит обязательные этапы:

Выборка и согласование кабельной линии. От этого этапа зависит стоимость монтажный работ, поэтому придерживаются правил: длина кабельного участка должна быть минимальной, а месторасположение ЛЭП— обеспечить возможность проведения СМР, техобслуживание и ремонт. Процесс разбивки проводится в строгом соответствии со схемою с использованием колышков по центральной оси возводимой выработки и на заворотах и дополнительно на прямолинейном участке через 50 м.
Рытье выемки для силовых электролиний в основном производятся механизированным методом. Ручная подготовка грунта выполняется при небольших объемах либо в труднодоступных для механизмов участках, а также при доводке размеров выработки до проектных характеристик.
Прием траншеи под начала укладку кабельной продукции выполняется согласно нормам СП 45.13330.При этом контролируется: соответствие характеристик подготовленной траншеи проекту, полный набор характеристик грунтовых слоев и их уплотнение, равнозначность отметки уклонов проектным данным.
По завершению приемки составляется акты, подтверждающие объемы выполнения скрытых работ.

Приготовление кабельных изделий к монтажу

Важно правильно  транспортировать кабеля в барабанах и выполнить проектную систему строповки, чтобы не допустить обрушения кабеля на землю. Далее кабель должен пройти испытание сопротивление изоляции токожил перед укладкой и установкой силовой линии.
Протягивают электрокабель в трубу.
Соединяют с действующей линией кабельной муфтою и проверяют омметром отсутствие межжиловых замыканий, и аналогично между жилами и броневой защитой.
Выполняют засыпку трубы мелким грунтом без крупных вкраплений.
Защищают траншею строительным кирпичом либо плитами.
Прокладывают сигнальную — ленту.
Составляют акты скрытых промежуточных этапов.
Выполняют еще одну проверку кабеля на самозамыкание токожил с землёй.

В металлических

При монтаже подземной ЛЭП в металлических токопроводящих трубах, необходимо качественно выполнить систему заземления. Данная защита обязана быть посчитана в соответствующем разделе проекта. Защитное заземление обязано присутствовать отдельно для электроснабжающей линии и для труб-футляров.

Также важно соблюсти уклон трассы, который выполняется в сторону распредустройства электрической схемы. Трубы в точках соединения между собой обрабатывают антикоррозионным составом

Гофрированных

При установке кабеля в гофрированных трубах, необходимо обратить внимание на габариты траншеи, которая по нормативным документам должна быть равной или выше 3-х внешних диаметров кабеля. При этом уложенный кабель в трубах должен не превышать 0.5 просвета траншеи по высоте

Встраивание электрокабеля в грунт в пластиковых трубах производится на гладкую, гомогенную плоскость

При этом уложенный кабель в трубах должен не превышать 0.5 просвета траншеи по высоте. Встраивание электрокабеля в грунт в пластиковых трубах производится на гладкую, гомогенную плоскость.

Для данного нужно выполнять рытье максимально близко по времени к моменту укладки кабеля в почву, а наполнение траншеи производить немедленно по окончанию монтажа кабельной линии.

При подземном монтаже кабеля в пластиковых защитных конструкциях, днище выемки производится, из песка, с целью создания постоянной ровной основы по всей длине конструкции. Для нижнего основания траншеи, нужно применить чистый, отлично уплотненный песок калибровкой меньше 2 мм, а для верхней и боковой засыпки допускается песок зернистостью 1.5 мм.

В пластиковых

Установка силового кабеля в трубы из полиэтилена обладает рядом отличительных черт. Прежде всего, фиксируют коммуникацию через промежутки от 0.6 до 0.8 м особыми зажимами либо клипсами.

Чтобы протащить кабель внутри трубы, используются специализированные протяжки, которыми трубная система комплектуется на заводе-изготовителе. Если они отсутствуют, допускается их заменить обыкновенной стальной проволокой.

В противоположность от стальной трубы, участки которой состыкуются при помощи резьбовых монтажных деталей, соединение единичных участков пластиковых труб выполняется паяльным снаряжением муфтами из материала, соответствующего материалу защитной трубы.

Требования к устройству кабеля в траншее

Формулировка «укладка кабеля своим руками» не приемлема для работ частного характера, когда определённый спектр строительных процессов проводится самостоятельно, частным образом.

Перед тем как проводить соответствующие работы, представителями эксплуатирующей организации проводится осмотр трассы и проверка качества предварительно проведенных подготовительных рабочих процессов. В данном случае имеется в виду:

Устройство и крепление лотков или труб на глубине траншей. Дополнительно проверяется песчаная подсыпка, устраиваемая под лотки или трубы для равномерного распределения материала при равнозначных нагрузках на грунт.

Осмотр и фиксирование сечения труб на предмет их соответствия установленной проектной марке силового кабеля.

Закупка рядового кирпича или железобетонных плит, если требуется механическая защита кабельных линий, по всем участкам проходящей трассы.

Обязательная закупка сигнальной ленты с надписью, предупреждающей о месте расположения кабеля для последующей её закладки на поверхность кабеля в траншею.

Фиксирование фактора низкого расположения грунтовых вод, в результате чего  отсутствует перенасыщение воды в траншее.

Расчистка дна от камней различной крупности и иных предметов, способных причинить вред.

Проверка радиусов углов поворотов траншейных участков и отметок глубины в данных местах по всей протяжённости трассы. Обязательна сверка с геодезическими данными.

Проверка мест узлов проникновения труб в здания.  Процесс происходит за счёт штробовки отверстий в конструкциях фундаментов и конструкциях стен. Места ввода подлежат заделке кирпичом и раствором.

Распределение по протяжённости участков трассы закреплённых угловых и линейных роликов.

Относительно непосредственно силовых кабелей проводится строгая проверка на:

  • наличие протоколов, подтверждающих заводские испытания;
  • предоставление актов проверки барабанов и кабельной накрутки на них. Для импортных аналогов дополнительно запрашиваются  официальные протоколы вскрытия и наружной проверки образцов.

Технология

Существуют правила, которых нужно придерживаться на объекте при укладке трубопровода в траншею:

  1. Для опускания труб в траншеи используют специальные краны-трубоукладчики.
  2. Во время процедуры трубопровод не должен пострадать от изломов, перенапряжения или вмятин.
  3. Целостность изоляционного материала не должна быть нарушена.
  4. Трубопровод должен полностью прилегать ко дну траншеи.
  5. Положение трубопровода должно соответствовать проектной документации.

Перед укладкой проводят отбраковку: все трубы, имеющие дефекты, не подлежат укладке в траншею. Подготавливают основание, если нужно – делают укрепление стенок. С помощью крана-трубоукладчика или вручную, если позволяет диаметр, укладывают трубы. Иногда используют вертикальные щиты, горизонтальные прогоны, а также распорные рамы.

Особенности для ПНД труб

Под все полиэтиленовые трубы на дне должна быть организована песчаная подушка. Это обязательное требование, которое нужно соблюдать по технологии. Подушка должна иметь высоту от 10 до 15 см. Она не уплотняется, но должна быть максимально ровной. Если дно ровное и мягкое, то подушка не требуется.

Соединение труб происходит путем стыковой сварки. Перед укладкой вся система проверяется на герметичность. Минимальная глубина укладки должна быть не менее 1 метра.

Что такое крутизна откоса?

По большому счету угол откоса представляет собой соотношение высоты к заложению, и измеряется в градусах. Его легко определить, основываясь на параметры, приведенные в СНиП III-4-80. В ней учтены не только разные типы грунтов, но и глубина основной траншеи.

Если в месте работы есть наслоение разных видов грунта, то расчеты рекомендуется проводить по самому слабому.

Для примера, разберем простой и распространенный случай. Ровный дачный участок, где абсолютная отметка грунта принята за значение 51.30, а за нулевую отметку – 52.07. При этом нижнее значение фундаментной плиты составляет ровно 3, 000. Но, снизу плиты будет еще слой подготовки, толщиной в дополнительные 10 см. Грунт – суглинок, пространство не ограничено.

Как посчитать угол откоса? Далее последовательность расчетов выглядит так:

  1. Высчитываем абсолютную отметку для фундаментной плиты. Для этого от нулевой отметки отнимаем глубину траншеи: 52.07 – 3. 000=49.07.
  2. Определяем точную отметку низа траншеи, с учетом всех факторов (в нашем случае это подложка): 49.07-0.1=48.97
  3. Определяемся с глубиной траншеи, которая будет вырыта: 51.30-48.97=2.33 метра.
  4. На заключительном этапе определяем, что согласно нашим подсчетам оптимальный угол откоса будет 45 градусов.

По такому алгоритму можно определить оптимальный угол откоса, основываясь на любые параметры.

Таблица допустимой крутизны

Для того, чтобы было проще ориентироваться во всех данных, при проведении расчетов предлагаем воспользоваться следующей таблицей:

Точно указывайте тип грунта, в котором проводятся земельные работы. В противном случае могут быть погрешности.

Таблица углов естественного откоса грунтов

Согласно сведениям, полученным от Госстроя РФ, которые размещены в сборнике от 2000 года, углы естественного откоса грунтов, соотношения высоты к заложению для разных видов грунта представлены в таблице:

Таблица углов естественного откоса пород в разрыхленном состоянии:

Породы Угол естественного откоса, град, для породы
сухой влажной мокрой
Растительная земля 40 35 25
Песок крупный 30…35 32…40 25…27
Песок средний 28…30 35 25
Песок мелкий 25 30…35 15…20
Суглинок 40…50 35…40 25…30
Глина жирная 40…45 35 15…20
Гравий 35…40 35 30
Торф без корней 40 25 15
Скальные 45…60

Угол естественного откоса — это самый большой угол, который образовывается откосом грунта в соотношении к линии горизонта в спокойном состоянии. Для того, чтоб лучше понять, как делать чертеж и рассчитывать угол откоса, приводим пример готовой работы:

Если вас интересует, что собой представляет траншея в строительстве, каково ее устройство, методы разработки, загляните в этот раздел.

Что это такое?

Наполнение траншей грунтом и уплотнение его выполняется по окончании прокладки трубопроводов либо иных инженерно-технологических сетей, чтобы зафиксировать их в таком расположении, которое предусматривается проектом. Процесс протекает в несколько этапов.

Необходимость заполнения

Грамотная очередность обратной засыпки нужна для оптимизации процесса строительства и недопущения создания условий для развития аварий, как при производстве СМР, так и при эксплуатации или производстве текущего ремонта.

Процесс осуществляется после завершения монтажных работ технологических сетей и заключается в том, что грунт, полученный при выполнении выемки, засыпают обратно в траншею по особой технологии, предусматривающей уплотнение.

Технологически такая засыпка применяется для надежной защиты фундаментов, инженерных сетей, дорожного полотна и прочих объектов строительств с подготовкой уплотняющей смеси:

  • почва,
  • песок,
  • глина,
  • камни.

Существует много разных способов обратной засыпки, но в каждом методе используются основные требования.

разрабатывается технологическая карта, в соответствии с которой предусматривается:

  • использовать определенную технику и материалы,
  • процедуры засыпки в слоях — «лифтах»,
  • периодичность и интервалы для правильного уплотнения.

Их толщина зависит от проектных требований, типов грунта и назначения подземной конструкции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector