Выдержки из стандарта на автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения (с комментариями)
Содержание:
- Класс автоматического выключателя
- Класс токоограничения
- Параметры технических особенностей
- Автоматы ABB. Принцип срабатывания
- Другие параметры
- Модульный автомат C20
- Определяемся с номиналом
- Выбор автоматического выключателя по типу характеристики.
- Вы здесь
- Выбор автоматического выключателя
- Какие бывают автоматы защиты
- Класс автоматического выключателя
- Особенности расцепителей
- Какая стандартная линейка автоматических выключателей по току
- Где применяется автомат c16
- Времятоковые характеристики электромагнитного и теплового расцепителей автомата
Класс автоматического выключателя
Характеризует время отключения в случая короткого замыкания или перегрузки, (За какое время и при какой величине тока автомат отключит нагрузку).
У разных производителей встречаются следующие классы автоматики: A; B; C; D; L; U; K; Z.
А — самый быстрый,
A — применяются в сетях без больших скачков напряжения, B и C — для квартир, офисов и производства, D — для производства.
Для бытовых нужд применяются автоматические выключатели класса срабатывания C
Почему быстро — не всегда хорошо? При выборе автоматики важно подобрать оптимальное решение. Тут нет понятия, чем быстрее, тем лучше
Рассмотрим такую ситуацию. Вы выбрали автомат класса А. И Вот вы решили пропылесосить в квартире. Включили пылесос. В этот момент нагрузка на сеть выше, чем номинал автомата в несколько раз. Принцип такой же, как и у расхода автомобиля. Когда вы давите на газ, расход может достигать 40 литров на 100км. Также и здесь. В случае если Вы поставите автомат класса А — то он будет срабатывать постоянно при включении мощных устройств. Если поставить автомат класса D — возникнет угроза для проводки, так как скорость срабатывания будет слишком низкой. Класс С — оптимальный с точки зрения соотношения цены качества. Класс В — наверно, самый лучший вариант. Но стоят такие автоматы в несколько раз больше аналогов класса С.
Класс токоограничения
При появлении сверхтоков (КЗ) изоляция проводов начинает резко нагреваться. Автомат разъединит цепь, когда сила тока достигнет своего максимального значения. За это короткое время изоляция может повредиться. Поэтому установлена еще одна характеристика, которая контролирует этот самый ток, чтобы он не дошел до своего максимума, и автомат отключился.
То есть, данный параметр влияет на безопасность эксплуатации всей электрической схемы дома, плюс долговечность и надежность проводки. По сути, класс токоограничения – это промежуток времени, при котором произойдет размыкание силовых контактов и гашение дуги в гасительной камере прибора. Отсюда и три класса:
- 3 класс – самый высокий, то есть, быстрый. Время гашения – 2,5-6 миллисекунд.
- 2 класс – 6-10 мс.
- 1 класс – более 10 мс.
На корпусе прибора этот параметр обозначается в черном квадрате под обозначением коммутационной способности.
Вот такие технические характеристики у автоматического выключателя. Если в них разобраться, то можно легко подобрать под условия эксплуатации электрической схемы дома определенные приборы.
Параметры технических особенностей
Подробная информация о технических особенностях выбранного типа изделия указывается в большинстве случаев в линейке, расположенной непосредственно под наименованием фирмы. Она находится в месте, где устанавливается щитковый выключатель.
Главной задачей автоматических выключателей становится способность отключения в автоматическом режиме при нарушении нормального хода и уровня подачи тока и действия электроцепи. Это необходимо для успешного контроля стабильной работы, препятствующей поломкам и нарушениям работоспособности электрических приборов, устройств и оборудования на производстве и в быту. Такие параметры указываются на любых типах автоматических выключателей вне зависимости от особенностей эксплуатации в зависимости от типа расцепителей.
https://youtube.com/watch?v=UNxICEnY8Pw
Автоматы ABB. Принцип срабатывания
В нормальном режиме работы автоматы ABB пропускают через себя ток, не превышающий номинальный, бесконечное время. Но если в линиях, на которых установлены автоматы ABB, возникает перегрузка (ток – который не значительно превышает номинальный), и в этом случае автоматы ABB отключает тепловой расцепитель. Биметаллическая пластина(5) теплового расцепителя нагревается (перегрузка) и приводит в действие механизм отключения автомата ABB. Срабатывание теплового расцепителя при превышении I ном. от 1,13 до 1,45 произойдет за время превышающее 1 час, свыше 1,45 от I ном. за время меньше 1-ого часа. То есть тепловой расцепитель будет отключать автомат ABB, когда вы на этот кабель подключите несколько обогревателей и электрических чайников.
Если же на линии и устройствах, подключенных к ней, происходит короткое замыкание, т.е. «появляется» ток в несколько раз, превышающий номинальный, в этом случае у автоматов ABB срабатывает электромагнитный расцепитель, который и отключает автоматы ABB. Ток в разы превышающий номинальный, протекает по обмотке соленоида (9), наводит магнитный поток который перемещает сердечник катушки, размыкая контакты у автомата ABB. В отличие от теплового расцепителя, электромагнитный срабатывает за доли секунд, практически мгновенно отключая автоматы ABB.
Характеристики электромагнитного расцепителя
По характеристике срабатывания электромагнитного расцепителя, автоматы ABB делятся на следующие типы (классы):
Автоматы ABB тип B (3-5)*Iном – для жилых и коммерческих помещений, повсеместно используются в Европе. Я рекомендую ставить автоматы АББ с характеристикой B на все кабельные линии в квартирах и частных домах, за исключением тех, которых большие пусковые токи (насосы, двигатели и др.).
Автоматы ABB тип С (5-10)*Iном – самый распространенный тип в России. В старых сетях, где линии в плохом состоянии, и токи КЗ могут быть небольшими, автоматы ABB типа C могут вообще не сработать. В новых щитах правильно ставить автоматы “В”.
Автоматы ABB тип D от (10-20)*Iном – применяют в основном в промышленности, в цепях управления двигателей, станков, низковольтных трансформаторах и других устройств, где большие пусковые токи.
Автоматы ABB тип К от (10-14)*Iном – применяют для защиты электродвигателей, трансформаторов и цепей управления.
Автоматы ABB тип Z (2-3)*Iном – защита цепей управления от КЗ и небольших продолжительных перегрузок.
Обозначение характеристики (типа) электромагнитного расцепителя у автоматов ABB наносится на корпус.
В зависимости от чувствительности (типа электромагнитного расцепителя), автоматы ABB выпускают с разными номинальными токами. Т.к. автоматы с характеристикой В более чувствительны, чем C и D, то ABB менее 6 А их не делает:
Автоматы ABB тип B (номинальные токи от 6 до 63 А)
Автоматы ABB тип С и тип D (номинальные токи от 0,5 до 63 А)
Другие параметры
Когда приобретается автоматический выключатель, характеристики должны выбираться в соответствии с условиями эксплуатации и подключения. Каждый автомат рассчитан на определенное количество циклов срабатывания. Как выключатель нагрузки его применять не рекомендуется. Количество автоматов подбирается по необходимости. Обязательно устанавливается вводной, а после него — на линии освещения, розеток и отдельно к мощным потребителям. Способы крепления у разных моделей могут отличаться. Поэтому выбираются устройства, аналогичные установленным в шкафу.
Смотреть галерею
Модульный автомат C20
В этой статье рассматривается модульный автомат C20а. Вне сомнения, автомат называется модульным из-за того, что каждый его полюс представляет собой отдельный стандартный модуль. По существу, изготовление многополюсных автоматов осуществляется соединением нескольких однополюсных модулей друг с другом. Таким образом, модульный автомат отличаются от других видов автоматов методом изготовления корпуса и его сборкой. Например, автомат в литом корпусе представляет собой цельный монолитный прибор. Его нельзя разобрать на отдельные полюса. Соответственно, из нескольких однополюсных автоматов нельзя собрать автомат многополюсный.
Определяемся с номиналом
Собственно, из функций защитного автомата и следует правило определения номинала автомата защиты: он должен срабатывать до того момента, когда ток превысит возможности проводки. А это значит, что токовый номинал автомата должен быть меньше чем максимальный ток, который выдерживает проводка.
На каждую линию требуется правильно выбрать автомат защиты
Исходя из этого, алгоритм выбора автомата защиты прост:
- Рассчитываете сечение проводки для конкретного участка.
- Смотрите, какой максимальный ток выдерживает данный кабель (есть в таблице).
- Далее из всех номиналов защитных автоматов выбираем ближайший меньший. Номиналы автоматов привязаны к допустимым длительным токам нагрузки для конкретного кабеля — они имеют немного меньший номинал (есть в таблице). Выглядит перечень номиналов следующим образом: 16 А, 25 А, 32 А, 40 А, 63 А. Вот из этого списка и выбираете подходящий. Есть номиналы и меньше, но они уже практически не используются — слишком много электроприборов у нас появилось и имеют они немалую мощность.
Пример
Алгоритм очень прост, но работает безошибочно. Чтобы было понятнее, давайте разберем на примере. Ниже приведена таблица в которой указаны максимально допустимый ток для проводников, которые используют при прокладке проводки в доме и квартире. Там же даны рекомендации относительно использования автоматов. Они даны в колонке «Номинальный ток автомата защиты». Именно там ищем номиналы — он немного меньше предельно допустимого, чтобы проводка работала в нормальном режиме.
Сечение жил медных проводов | Допустимый длительный ток нагрузки | Максимальная мощность нагрузки для однофазной сети 220 В | Номинальный ток защитного автомата | Предельный ток защитного автомата | Примерная нагрузка для однофазной цепи |
---|---|---|---|---|---|
1,5 кв. мм | 19 А | 4,1 кВт | 10 А | 16 А | освещение и сигнализация |
2,5 кв. мм | 27 А | 5,9 кВт | 16 А | 25 А | розеточные группы и электрический теплый пол |
4 кв.мм | 38 А | 8,3 кВт | 25 А | 32 А | кондиционеры и водонагреватели |
6 кв.мм | 46 А | 10,1 кВт | 32 А | 40 А | электрические плиты и духовые шкафы |
10 кв. мм | 70 А | 15,4 кВт | 50 А | 63 А | вводные линии |
В таблице находим выбранное сечение провода для данной линии. Пусть нам необходимо проложить кабель сечением 2,5 мм² (наиболее распространенный при прокладке к приборам средней мощности). Проводник с таким сечением может выдержать ток в 27 А, а рекомендуемый номинал автомата — 16 А.
Как будет тогда работать цепь? До тех пор, пока ток не превышает 25 А автомат не отключается, все работает в штатном режиме — проводник греется, но не до критических величин. Когда ток нагрузки начинает возрастать и превышает 25 А, автомат еще некоторое время не отключается — возможно это стартовые токи и они кратковременны. Отключается он если достаточно длительное время ток превысит 25 А на 13%. В данном случае — если он достигнет 28,25 А. Тогда электропакетник сработает, обесточит ветку, так как это ток уже представляет угрозу для проводника и его изоляции.
Расчет по мощности
Можно ли выбрать автомат по мощности нагрузки? Если к линии электропитания будет подключено только одно устройство (обычно это крупная бытовая техника с большой потребляемой мощностью), то допустимо сделать расчет по мощности этого оборудования. Так же по мощности можно выбрать вводный автомат, который устанавливается на входе в дом или в квартиру.
Если ищем номинал вводного автомата, необходимо сложить мощности всех приборов, которые будут подключены к домовой сети. Затем найденная суммарная мощность подставляется в формулу, находится рабочий ток для этой нагрузки.
Формула для вычисления тока по суммарной мощности
После того, как нашли ток, выбираем номинал . Он может быть или чуть больше или чуть меньше найденного значения. Главное, чтобы его ток отключения не превышал предельно допустимый ток для данной проводки.
Когда можно пользоваться данным методом? Если проводка заложена с большим запасом (это неплохо, кстати). Тогда в целях экономии можно установить автоматически выключатели соответствующие нагрузке, а не сечению проводников
Но еще раз обращаем внимание, что длительно допустимый ток для нагрузки должен быть больше предельного тока защитного автомата. Только тогда выбор автомата защиты будет правильным
Выбор автоматического выключателя по типу характеристики.
Существуют различные время-токовых характеристики (ВТХ) автоматических выключателей. Подробно мы их разобрали в одной из наших прошлых статей, кому интересно, советуем обязательно ознакомиться, — тут.
Время токовые характеристики автоматических выключателей B C D
Если рассмотреть вопрос более обобщённо, то можно выделить, несколько основных характеристик: B, С, D. Данные характеристики определяют при какой величине тока, автомат отключится мгновенно. Параметры отключения для характеристик B, С, D:
- B — от 3 до 5 ×In;
- C — от 5 до 10 ×In;
- D — от 10 до 20 ×In.
In — это номинальный ток автоматического выключателя. То есть мы берём номинальный ток автомата, например 16А и получаем следующие данные:
- Автоматический выключатель с характеристикой B16 отключится мгновенно при величине тока от 48 до 80 А;
- Автомат с характеристикой С16 отключится мгновенно при токе от 80 до 160 А;
- Автомат с характеристикой D16 отключится мгновенно при токе от 160 до 320 А.
Стоит отметить, что автоматические устройства с характеристикой D используются в основном в промышленности. В бытовых сетях используются в основном устройства с характеристикой B и С.
Автоматы с характеристикой С используются для обеспечения защиты групповых линий и отдельных устройств с большим пусковым током. Автоматы с характеристикой B в основном используются для реализации защиты линий освещения и устройств с низким пусковым током.
Селективность автоматических выключателей.
При выборе устройства автоматического отключения важно уделить внимание такому параметру, как селективность. Под селективностью подразумевается такое техническое решение, при котором в случае неисправности отключается непосредственно неисправная линия, а не к примеру групповая линия. Селективность реализуется двумя способами:
Селективность реализуется двумя способами:
- Выбор номинального тока автоматического выключателя;
- выбор характеристики автоматического выключателя;
Характеристики автоматических выключателей
Для групповых линий следует выбирать автоматы с характеристикой С и с большим номинальным током (расчётным током в групповой линии). Для питающей линии одной нагрузки следует выбирать автоматы с характеристиками B и С, при этом если нагрузка имеет низкий пусковой ток, то следует выбрать устройство с характеристикой B.
Выбор автоматического выключателя по количеству полюсов.
В зависимости от напряжения в сети, для защиты устройств и питающих кабелей могут использоваться следующие автоматические выключатели:
Для сети 230 В:
- Однополюсные;
- двухполюсные.
Для сети 400 В (380В):
- Трёхполюсные;
- четырёхполюсные.
Выбор автоматических выключателей по количеству полюсов
Однополюсные и трёхполюсные автоматы коммутируют фазные проводники. Двухполюсные и четырёхполюсные автоматические выключатели помимо фазных проводников, коммутируют также и нулевые проводники.
Выбор автоматического выключателя по производителю.
Выбор автоматического выключателя по производителю
Многие задаются вопросом какой марки автоматический выключатель выбрать ? Для начала следует определится с сегментном и имеющимся бюджетом. Так ведущим игроками в премиум сегменте являются следующие производители:
- ABB — устройства шведско-швейцарской компании, на текущий момент являются лидером по качеству, надёжности и соответственно по дороговизне автоматических устройств;
- Legrand (Франция) — устройства во многом схожи с ABB по качеству и цене, — надёжные автоматические выключатели;
- Schneider Electric (Франция) — отличные устройства, которые хорошо себя зарекомендовали на рынке стран СНГ.
Автоматические выключатели среднего ценового сегмента:
- Moeller (Eaton) — немецкий бренд. Качественные автоматические выключатели по приемлемой стоимости;
- Siemens — немецкий бренд. Выпускает также качественную автоматику, которая немногим уступает ABB, Legrand и Schneider Electric.
Автоматы бюджетного сегмента представлены в большом количестве, в эту категорию попадает много устройств от китайских производителей. В целом, можно выделить несколько «более или менее» вменяемых брендов: КЭАЗ, DEKraft , IEK. Однако, мы бы Вам рекомендовали использовать автоматические выключатели из премиум сегмента или среднего ценового сегмента.
- Мы в TELEGRAM;
- Мы в Instagram;
- Мы на YouTube;
Вы здесь
Выбор автоматического выключателя
Выбор автоматического выключателя проводят по его основным характеристикам:
Номинальное рабочее напряжение Ue (B) |
Указанное напряжение означает максимальное допустимое значение в течении длительного времени. При меньших напряжениях отдельные характеристики могут изменяться и даже улучшаться, например, отключающая способность. |
Номинальное напряжение изоляции Ui (кB) |
Характеризует изоляционные свойства аппарата, определяется в ходе его испытаний высоким напряжением (импульсным и промышленной частоты). |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (кВ) |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение – пиковое значение импульсного напряжения заданной формы и полярности, которое может выдержать аппарат без повреждений. |
Номинальный ток In (А) |
Это наибольший ток, который автоматический выключатель может проводить в продолжительном режиме при температуре окружающего воздуха 40°С по стандарту ГОСТ Р 50030.2-99 и 30°С по стандарту ГОСТ Р 50345-99. При более высоких температурах значение номинального тока уменьшается. |
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu (кА) |
Это наибольший ток короткого замыкания, который автоматический выключатель способен отключить при данном напряжении и коэффициенте мощности. Испытания на Icu проводятся по схеме O-t-CO, где О – отключение, t – выдержка времени, СО – включение с последующим автоматическим выключением. |
Номинальная наибольшая отключающая способность Icn |
По окончании испытания автоматический выключатель должен сохранять свои изоляционные свойства и способность к отключению в соответствии с требованиями стандарта. |
Отключающая способность |
На автоматические выключатели часто наносят |
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics |
Это величина, выражаемая в процентах от Icu: 25% (только для категории А), 50%, 75% или 100%. Автоматический выключатель должен нормально работать после неоднократного отключения тока Ics при испытании в последовательности О-СО-СО. |
Номинальный кратковременно выдерживаемый сквозной ток Icw (кА) |
Это ток короткого замыкания, который автоматический Значение Icw указывается для тока, действующего |
Номинальная наибольшая включающая способность Icm (кА, пиковое значение) |
Это максимальное значение тока, который аппарат способен удовлетворительно выдерживать в условиях, оговоренных стандартом. Аппараты, не имеющие функции защиты (например, выключатели), должны выдерживать ток короткого замыкания, значение и длительность которого определяются параметрами срабатывания присоединенного аппарата защиты. |
Какие бывают автоматы защиты
Для защиты проводников однофазной сети 220 В есть отключающие устройства однополюсные и двухполюсные. К однополюсным подключается только один проводник — фазный, к двухполюсным и фаза и ноль. Однополюсные автоматы ставят на цепи 220 В внутреннего освещения, на розеточные группы в помещениях с нормальными условиями эксплуатации. Их также ставят на некоторые виды нагрузки в трехфазных сетях, подключая одну из фаз.
Для трехфазных сетей (380 В) есть трех и четырех полюсные. Вот эти автоматы защиты (правильное название автоматический выключатель) ставят на трехфазную нагрузку (духовки, варочные панели и другое оборудование которое работает от сети 380 В).
В помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, баня, бассейн и т.д.) ставят двухполюсные автоматические выключатели. Их также рекомендуют устанавливать на мощную технику — на стиральные и посудомоечные машины, бойлеры, духовые шкафы и т.д.
Просто в аварийных ситуациях — при коротком замыкании или пробое изоляции — на нулевой провод может попасть фазное напряжение. Если на линии питания установлен однополюсный аппарат, он отключит фазный провод, а ноль с опасным напряжением так и останется подключенным. А значит, остается вероятность поражения током при прикосновении. То есть, выбор автомата прост — на часть линий ставятся однополюсные выключатели, на часть — двухполюсные. Конкретное количество зависит от состояния сети.
Автоматы для однофазной сети
Для трехфазной сети существуют трехполюсные автоматические выключатели. Такой автомат ставится на входе и на потребителях, к которым подводятся все три фазы — электроплита, трехфазная варочная панель, духовой шкаф и т.д. На остальных потребителей ставят двухполюсные автоматы защиты. Они в обязательном порядке должны отключать и фазу и нейтраль.
Пример разводки трехфазной сети — типы автоматов защиты
Выбор номинала автомата защиты от количества подключаемых к нему проводов не зависит.
Класс автоматического выключателя
Характеризует время отключения в случая короткого замыкания или перегрузки, (За какое время и при какой величине тока автомат отключит нагрузку).
У разных производителей встречаются следующие классы автоматики: A; B; C; D; L; U; K; Z.
А — самый быстрый,
A — применяются в сетях без больших скачков напряжения, B и C — для квартир, офисов и производства, D — для производства.
Для бытовых нужд применяются автоматические выключатели класса срабатывания C
Почему быстро — не всегда хорошо? При выборе автоматики важно подобрать оптимальное решение. Тут нет понятия, чем быстрее, тем лучше
Рассмотрим такую ситуацию. Вы выбрали автомат класса А. И Вот вы решили пропылесосить в квартире. Включили пылесос. В этот момент нагрузка на сеть выше, чем номинал автомата в несколько раз. Принцип такой же, как и у расхода автомобиля. Когда вы давите на газ, расход может достигать 40 литров на 100км. Также и здесь. В случае если Вы поставите автомат класса А — то он будет срабатывать постоянно при включении мощных устройств. Если поставить автомат класса D — возникнет угроза для проводки, так как скорость срабатывания будет слишком низкой. Класс С — оптимальный с точки зрения соотношения цены качества. Класс В — наверно, самый лучший вариант. Но стоят такие автоматы в несколько раз больше аналогов класса С.
Особенности расцепителей
Производители выпускают следующие варианты:
- предусматривающие отключение вручную — механические;
- срабатывающие при возникновении перегрузки — тепловые;
- реагирующие на появление короткого замыкания — электромагнитные.
Еще одним вариантом разделения становится количество полюсов подключения:
- применяемые для использования в цепи с одной фазой — однополюсные;
- когда требуется отключать два полюса одновременно, устанавливаются двухполюсные;
- при необходимости одномоментно обеспечивать защиту трехфазной цепи или трех однофазных колонок — трехполюсные;
- в схемах с разделением по принципу «звезда с выделенной нулевой точкой» с раздельным защитным и рабочим нулем — четырехполюсные.
Какая стандартная линейка автоматических выключателей по току
По ПУЭ в каждом аппарате есть надпись, которая указывает на номинальное значение электрической энергии. Чтобы получить такую информацию, нужно просто рассмотреть корпус устройства. На нем есть буква и число. Всего для маркировки используются обычно три буквы — В, С и D. Числа обозначают количество заряда. Буква показывает временную характеристику или период, за который срабатывает прибор.
Маркировка оборудования
Для дома используются аппараты с первыми двумя буквами. В промышленности нужны защитные устройства D. Также применяются более мощные агрегаты, обозначенные буквами L, Z и K. У них номинальные значения выше, чем в бытовых, квартирных устройствах.
Стандартная линейка включает в себя мини-автоматы, воздушные автоматы, закрытые выключатели, устройства защитного отключения и дифференциальные автоматы.
Обратите внимание! В маркировке указываются также серия, рабочее напряжение, полюса и отключающая способность
Где применяется автомат c16
В быту автомат C16 редко применяется как вводной, установленный до счетчика. Естественно, если выделенная мощность составляет всего 3,5 кВт для однофазной сети или 6кВт для трехфазной. Безусловно, при очень плохом состоянии электросетей продавец электроэнергии может выдвинуть подобные условия подключения. Количество полюсов вводного автомата определяется количеством фаз сети и требованиями энергоснабжающей компании.
Однополюсные и двухполюсные автоматы c16 могут быть применены как автоматы на отдельный электроприбор мощностью около 3,5килоВатт. Безусловно, для соблюдения селективности будет правильно если вводной автомат выше по номинальному току.
Трехполюсные и четырехполюсные автоматы c16 также могут применяться для отдельного электроприемника мощностью 6 КилоВатт.
Несомненно, однополюсный автомат c16 наиболее распространенный в быту выключатель. Разумеется, ведь большинство бытовых розеток предназначены на номинальный ток 16 ампер. Следовательно, защищать линии розеток должны однополюсные или двухполюсные автоматы С16.
Строго говоря, автомат c16 может применяться и для активной и для индуктивной нагрузки, а также и для других видов нагрузки. То есть, он может применяться как для защиты освещения и нагревательных приборов, так и для защиты двигателей, трансформаторов, а также различных электронных электроприборов. Однако, настоящее его применение – это сеть со смешанной нагрузкой.
По сути, автомат с обозначением буквы C имеет усредненные характеристики и предназначен для установки в сеть, к которой подключены разные виды нагрузок. С другой стороны, для более корректной защиты двигателя часто приходится применить автомат с характеристиками D, а для защиты нагревательного элемента с характеристиками B.
Времятоковые характеристики электромагнитного и теплового расцепителей автомата
Латинская буква в обозначениях означает времятоковую характеристику электромагнитного расцепителя (упомянутого выше реле, стоящего для защиты от короткого замыкания) и теплового расцепителя (биметаллической пластины, отключающей контакты при перегрузке) – за какое время и при какой величине тока они отключит нагрузку от напряжения. Существуют следующие буквенные обозначения – A; B; C; D; L; U; K; Z. Обозначают они время отключения автомата при коротком замыкании или перегреве в зависимости от величины номинального тока. В быту применяются в основном B; C; D. Их и рассматриваем в данном случае.
Так автоматы характеристики B отключат нагрузку при токе короткого замыкания превышающий номинальный от 3 (за время ≥0,1 секунды) до 5 раз (за менее 0,1 секунды) и применяются для электрических цепей, при включении которых не происходит резкого увеличения силы тока – лампы накаливания, тэны.
Автоматические выключатели с характеристикойC отключаются при токах в 5 (за ≥0,1 секунды)-10 раз (за <0,1 секунды) превышающих номинальный. Они являются самыми распространенными автоматами. Потому что применяются для защиты смешанной нагрузки.
Несколько реже имеется возможность купить автоматы B типа и еще реже с характеристиками D,отключающими нагрузку при превышении номинала в 10 (за ≥0,1 секунды) -20 раз (за <0,1 секунды), что незаменимо для защиты электродвигателей, имеющих большой пусковой ток.
Из этого следует, что в автомате, на котором написано C25, электромагнитное реле от короткого замыкания сработает при токах от 25*5=125 ампер более чем через 0,1 секунду и гарантировано сработает при 25*10=250 ампер за 0,1 секунду или еще быстрее. А, скажем, B25 отключится в пределе токов от 75 до 125 ампер.
Времятоковые характеристики теплового расцепителя для автоматических выключателей обозначений B; C; D одинаковы. Задержка отключения по перегрузке составляет интервал между условным неотключающим током равным 1,13 In (время срабатывания больше или равно часу) и условным током отключения равным 1,45 In (время срабатывания меньше часа).
Значит автоматический выключатель C16 при перегрузке сети до 18,08 ампера (16*1,13=18,08) не будет отключатся в течении часа или более. А при достижении перегрузки в 23,2 A (16*1,45=23,2) отключится тепловым расцепителем менее чем через час. При увеличении перегрузки время срабатывания теплового реле будет постоянно уменьшаться. При достижении силы тока превышающий номинальный в 5 раз (для автомата характеристики C) выключатель будет обесточивать нагрузку при помощи электромагнитного реле. Отключение при помощи электромагнитного расцепителя будет происходить для характеристики B при токе больше номинального в 3 раза, а для D соответственно в 10 раз.