Как проложить силовой кабель под землей

Какие кабели использовать

Если говорить о ГОСТе, то в нем сказано, что в землю необходимо укладывать бронированные кабели, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. То есть, подземный ввод в дом от столба, при достаточно большой выделенной мощности желательно делать бронированным кабелем. Это АВБбШв (бронированный с алюминиевыми жилами и броней из двух стальных оцинкованных полос, поверх покрытых защитным слоем) или  ВБбШв (тот же, но с медными жилами), ПвБШв — тоже бронированный, но с изоляцией из сшитого полиэтилена и теми же стальными лентами в качестве брони. Подойдут ААШп, ААШв, ААБ2л, ААП2лШв, АСШл и проч. Эти виды кабельной продукции используются на землях с нормальной кислотностью.

Не предназначенные для подземной укладки кабели лучше не использовать

Прокладка кабеля в земле с повышенной химической активностью — солончаки, болота, большое количество строительного мусора, шлака — требует наличия свинцовой брони или алюминиевой оболочки. В этом случае можно использовать ААБл, ААШв, ААБ2л, АСБ, ААПл, АСПл, ААП2л, ААШп, АВБбШв, АВБбШп, АПвБбШв и другие.

Если же подключить надо небольшую дачу, в которой электроприборов всего ничего, баню, сарай или другие хозпостройки (свинарник, курятник и т.п.), использовать можно обычный кабель в ПВХ оболочке, так как он достаточно прочный и точно герметичный. Для разводки освещения на участке часто используют NYM, СИП, на несколько лет хватает ВВГ. Но эта продукция не предназначена для укладки под землей и они быстро выходят из строя.

Более серьезные кабели стоят, конечно, дороже, но служат они намного дольше

Если принять во внимание трудоемкость работ по их укладке, целесообразнее использовать специальные кабели, а это ААШв, ААШп, ААП2л, АВВГ,  ААБл, АПсВГ, АСБ,  ААПл, АПвВГ, АПВГ, АСПл и т.д

Бронированный кабель имеет три оболочки, обычный — одну

В регионах Крайнего Севера для подземной прокладки используют специальную продукцию с повышенной стойкостью к морозам —  ПвКШп.

Бронированный кабель прокладка

После изучения особенностей проведения электротехнических мероприятий, приобретения бронированного кабеля для прокладки к дому, расходных материалов можно переходить непосредственно к монтажу.

Подготовка траншеи (бронированный кабель прокладка в земле)

Первым делом составляют план трассы, наносят на него расстояния до ближайших строений, деревьев, кустов. Затем схему переносят на территорию, размечая колышками границы канавы. Стандартная глубина траншеи – 0,7 м, ширина при укладке одного провода – 0,2-0,3 м.

План обязательно сохраняют. По окончании работ можно сфотографировать расположение электросетей на участке.

Выкопав канаву на глубину прокладки кабеля связи в земле, удаляют куски металла, стекла, крупные камни, все, что может повредить проводку. Дно выравнивают, тщательно утрамбовывают, затем насыпают слой песка 5-10 см. Подойдет обычный карьерный песок, который предварительно просеивают.

Прокладка кабелей в лотках из бетона или железобетона усложняет процесс, но значительно упрощает ремонт. Прочная оболочка надежно прячет проводку от повреждений, влияния негативных факторов. Однако осуществляя все этапы своими руками, этот способ используют редко из-за его трудоемкости и значительного удорожания проекта.

Прокладка кабеля в траншее

Укладка электрокабеля (бронированный кабель прокладка в земле)

Предварительно подготавливают и надевают футляры. Если они нужны только в 1-2-х местах, то можно их сделать из асбестоцементной трубы. Ее предварительно разрезают, укладывают на намеченном участке. После укладки провода трубы соединяют. Монтаж на подготовленную песчаную подушку ведут не «в натяг», без перегибов. Обязательно должны быть небольшие волнообразные извивы провода.

Узнайте виды электропроводки для прокладки в земле.

Свободная укладка электропроводки позволит сохранить целостность при подвижках грунта или резкой смене погоды.

Мегомметром проверяют целостность силовой линии и отсутствие короткого замыкания. Чтобы после испытания снять заряд с провода, его соединяют с броней и замыкают на землю. При большой длине проводки заряд может оказаться большим. Поэтому обязательно пользоваться защитными средствами: резиновым ковриком, сапогами, перчатками. При отсутствии мегомметра жилы можно прозвонить тестером или мультиметром. Обнаруженные повреждения следует устранить.

Если предусматривается применение трубы гофрированной для прокладки кабеля в земле, следует приобрести гофру красного цвета. Также можно использовать ПНД трубы для сетей разного назначения. Если глубина промерзания превышает размер канавы, трубу для защиты дополнительно закрепляют ко дну траншеи. Прокладку кабелей в лотках предусматривают, если напряжение выше 35 кВ. Также их можно применять для любых сетей, чтобы обеспечить максимальную сохранность.

Траншею равномерно засыпают песком слоем 15 см, утрамбовывают ногами. Сверху располагают сигнальную ленту, удостоверившись, что надпись расположена сверху. Проводят окончательную засыпку грунтом, оставляя небольшой горбик, выполняют контрольный замер мегомметром.

В зимнее время допускается проведение электромонтажных работ, но с соблюдением определенных правил:

  • проводник перед укладкой выдерживают при положительных температурах;
  • его следует быстро уложить: при температуре до 10 градусов мороза – максимум за час, ниже 10 – за 40 минут, ниже 20 – полчаса.
  • без подогрева возможна укладка до минус 5 градусов, а также проводки со специальной оболочкой.

Пошаговая инструкция

Рассмотрим порядок действий при подземной укладке кабеля:

  • Выполнить подготовительные работы – определить путь трассы, приобрести кабель, защиту и необходимые дополнительные элементы.
  • Произвести разметку. С помощью колышков отметить трассу, натянуть шнуры для более точного ориентирования.
  • Выполнить земляные работы. Вынутый грунт складируют на краю траншеи. Её ширина составляет 20-30 см, стенки делают пологими для исключения осыпаний.
  • Очистить траншею от острых камней, корней растений и прочих выступающих предметов.
  • Сделать песчаную засыпку толщиной 10 см, выровнять и утрамбовать её.
  • Уложить провод, помещённый в защитную гофру. Его не следует растягивать, укладывать свободно, волнами.
  • Поверх засыпать ещё один слой песка, стараясь закрыть гофру.
  • Засыпать в траншею вынутый грунт. Он будет осаживаться, поэтому надо создавать небольшой холм по всей длине траншеи.

Перед подключением надо измерить сопротивление изоляции. Должны быть нормативные значения между всеми жилами и между каждой жилой и землёй. Если обнаружатся отклонения, придётся все раскапывать и искать место пробоя. Если же все в пределах нормы, можно подключать кабель и начинать его эксплуатацию.


Кабель уложен и готов к засыпке песком и грунтомИсточник samelectrik.ru

Видео описание

Оригинальный и быстрый способ рытья траншеи показан в видеоролике:

Как быть, если требуется выполнить работы в зимнее время

Рассмотрим, как проложить электрический кабель под землёй на даче своими руками в холодное время года. Здесь возникают некоторые сложности. Например, невозможно определить уровень грунтовых вод. Глубина траншеи составляет всего 80 см, а это значительно меньше глубины промерзания грунта в большинстве регионов России (к примеру, в московской области по данным СНиП средняя глубина составляет 130 см).

Перед укладкой бухту провода надо нагреть в теплом помещении. Обойтись без подогрева можно, если температура на улице не ниже -5°.

Для земляных работ следует выбрать день со сравнительно высокой температурой. Перед началом рытья траншеи следует отогреть грунт, разведя костёр по всей длине трассы. Работа будет продвигаться медленно, поэтому придётся разделить её на несколько дней. Если расстояние велико, лучше отложить работы до наступления тёплых дней, временно провесив воздушную линию.


Рытье траншеи в зимнее время даётся труднее, чем летомИсточник svoyavoda77.ru

Видео описание

Специфика земляных работ ручным способом в зимнее время хорошо показана в этом видео:

Полезные советы

Так как правильно проложить кабель в земле могут только опытные и знающие специалисты, рассмотрим их советы:

  • После засыпки провода песком следует уложить точно над проводом сигнальную ленту. Впоследствии, во время раскопок, она поможет обнаружить кабель и исключить его повреждение.
  • В траншею укладывают только целый отрезок кабеля. Никаких соединений под землёй быть не должно.
  • Не следует располагать траншею под нагруженными участками (где перемещаются люди, автомобили или садовая техника).
  • Если используются металлические гильзы, их диаметр должен как минимум втрое превышать толщину провода.

Используя эти нехитрые советы, можно избежать некоторых ошибок в укладке.


В траншее может быть уложено несколько кабелейИсточник dom-i-remont.info

Видео описание

Ещё один полезный видеоролик о подземной прокладке силового кабеля:

Коротко о главном

Подземная прокладка кабеля позволяет исключить случайный обрыв и поражение людей током. Несмотря на необходимость выполнения земляных работ, этот способ считается более предпочтительным, так как ни обслуживать, ни ремонтировать провода обычно не приходится.

Перед тем, как проложить провод под землёй на даче, следует составить рабочий чертёж, где будет отмечена трасса с соблюдением всех допустимых расстояний и зазоров

Кроме этого, важно выдержать заданную глубину траншеи, исключить резкие повороты

Следует использовать только подходящие марки проводника, а также обеспечить правильное сечение. Мощность следует рассчитывать с запасом, поскольку нагрузка может вырасти.

Немного об электромонтажных работах

Любые работы, тем более связанные с прокладкой электрического кабеля в земле, начинаются со специальных нормативных документов. В первую очередь это СНиП, ГОСТ и ПУЭ. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с ними самостоятельно.

Далее мы приведем основные ограничения при прокладке кабеля в земле, согласно вышеупомянутым нормам:

  1. Глубина заложения кабеля. Она должна быть не менее 70 сантиметров. Прокладывать кабель выше – на глубине 50 сантиметров – можно лишь в том случае, если сам электрокабель защищен трубой, а общая длина идущей под слоем земли линии не будет превышать 5 метров.
  2. Нельзя вести кабель под фундаментом дома! Самое близкое допустимое расстояние от электролинии к фундаменту должно составлять 60 сантиметров. Возможна прокладка линии через фундамент лишь при условии, что кабель защищен металлической трубой.
  3. Расстояние от одного до другого кабеля в общей траншее должно составлять минимум 10 сантиметров. На базе этого условия и принято определять ширину канавы.
  4. От деревьев необходимо отступать хотя бы на 2 метра, в то время как от кустарников – не менее, чем на 75 сантиметров. Пренебречь условием можно, если кабель защищен.
  5. От линии водопровода (либо канализации) до линии электрокабеля должно быть более метра. От трубы газопровода до кабеля – более двух метров.
  6. В условиях, когда предусмотрено пересечение двух кабельных линий в рамках одной канавы, слой грунта между ними должен составлять не менее полуметра.
  7. Сам по себе проводник обязательно должен обладать специальным бронирующим слоем. Главная задача подобной защиты – уберечь проводку от механических повреждений, а также грызунов.
  8. Собрались прокладывать кабель в земле при помощи лебедки? Согласно СНиПу механизм необходимо оснастить ограничителем. Такое устройство дает возможность прокладывать кабель в свободном положении с запасом (чтобы предотвратить излишнее натяжение, а в дальнейшем – повреждения).
  9. Для самостоятельного соединения одного электрокабеля с другим нужно использовать специальные муфты.

    Соединять кабель при его прокладке под землей можно ТОЛЬКО муфтами. Никаких скруток и изоленты!

  10. Чтобы обеспечить дополнительную защиту, будет нелишним уложить слой кирпича поверх слоя грунта вдоль электролинии. При этом берется исключительно полнотелый кирпич, который принято класть поперек траншеи. Далее все засыпается новым слоем земли и аккуратно утрамбовывается.

    Кирпич обеспечит дополнительную защиту при просадках грунта

  11. В конце работ рекомендуется провести сигнальную ленту, оповещающего стороннего человека о проложенном в земле кабеле.

Безусловно, это не все ограничения, которые необходимо соблюдать при прокладке кабеля в земле. Однако это базовые правила, выполнение которых гарантирует как вашу безопасность, так и безопасность ваших близких, проживающих в доме.

Конструкция и маркировка изделий АВБбШв и ВБбШв

Наибольшее распространение получили бронированные кабели с медными жилами марки ВБбШв и с алюминиевыми жилами – АВБбШв. В качестве брони использованы стальные ленты, поэтому для монтажа дополнительно не требуются защитные трубы. Броня надежно защищает не только от механических повреждений, но и от грызунов. Такой бронированный кабель для прокладки в земле может использоваться в воздушных линиях совместно со специальными кабельными сооружениями, а также в местах с повышенной влажностью. Для стальной брони выполняется обязательное заземление.

Буквенные символы, присутствующие в маркировке, означают следующее:

  • А – жилы изготовлены из алюминия. Отсутствие этой буквы означает, что жилы кабеля – медные.
  • В – для изоляции жил использован пластик из ПВХ.
  • Б – наличие брони, в состав которой входят две стальные ленты.
  • б – отсутствие защитной подушки под броней, предотвращающей механические повреждения и коррозию слоев, находящихся внутри кабеля.
  • Шв – пластиковый ПВХ-шланг.

Конструкция бронированного кабеля состоит из следующих элементов:

  • Токопроводящие медные или алюминиевые жилы в количестве 1-5 шт. В некоторых изделиях присутствуют три жилы, а четвертая, меньшего сечения используется для устройства заземления. Сами жилы бывают 1 класса – одножильные, сечением 2,5-625 мм2 или 2 класса – двухжильные, сечением 2,5-240 мм2.
  • Изоляция из ПВХ, на которую наносится цветовая и цифровая маркировка.
  • Ленты ПВХ поясной изоляции.
  • Две ленты из обычной или оцинкованной стали, которыми бронируется кабель.
  • Дополнительная изоляция из битума и специальной пленки.
  • Вся конструкция закрыта защитным пластиковым шлангом из ПВХ.

Кабели данных марок могут прокладываться даже в химически активных грунтах, возле железной дороги и трамвайных путей, несмотря на возможные блуждающие токи. Эти изделия взрывобезопасны и легко переносят перепады положительных и отрицательных температур.

Подключение сети к дому

Для правильного подсоединения кабеля к дому нужно соблюдать определённый порядок действий:

  • требуется прорыть траншею, глубиной от 0,7 м до 1 м; 
  • далее делается подушка примерно 20 см в толщину для отвода влаги; 
  • потом волнообразно идёт прокладка кабеля в земле (по ПУЭ), отпуск со столба выполняется в трубе высотой 2 м;  
  • после этого нужно провести провод к электрощиту через стену или фундамент. 

Если использовать первый вариант, то необходимо проделать отверстие и заложить в него трубу, через которую и протягивать электросеть. Если пропускать провод через фундамент, то последовательность не меняется, за исключением того, что трубу фиксируют раствором цемента и с двух сторон изолируют негорючим материалом. Это поможет избежать попадания земли и влаги через отверстие. 

Видео описание

В этом видео показано, как провести провод в дом:

Всё подключается к устройству принудительного отключения в электрораспределительном щите и проводам ЛЭП с помощью специальных зажимов. Провод можно зафиксировать на столбе фиксаторами с шагом не более 1 м. 


Заземление брони проводаИсточник i.ytimg.com

Преимущества подземной проводки

Прокладка кабеля под землёй имеет есть ряд преимуществ перед наземной:

  1. Уменьшение шанса на повреждение сети. При соблюдении всех норм укладки кабель будет сложно передавить или переехать, а также на его состояние не будут влиять погодные условия и деревья. 
  2. Проще определить длину провода. Если выбирается кабель для подземной прокладки, то во время выбора требуется учёт сечения и длины всей линии. Для воздушного кабеля необходимо было бы вычислять вес и силу натяжения, чтобы не было перегрузки. 
  3. Меньшие затраты. Для подключения необходим только устройство принудительного отключения сети, а также небольшие траты на проект. 
  4. Меньше риск возникновения пожара. 
  5. Также уменьшается воздействие электромагнитных волн и грозы. 
  6. Эстетичность. Так как провода находятся под землёй, участок можно использовать по своим предпочтениям. Главное – помнить, где располагается провод, чтобы при посадке деревьев не возникло неприятностей.  


Участок перед закапыванием траншеиИсточник s00.yaplakal.com

Укладка зимой

В процессе зимнего монтажа могут возникнуть некоторые трудности. Из-за низкой температуры могут появиться трещины в местах изгиба кабеля или трубы. Это может привести к пробою в землю или короткому замыканию. В таком случае поможет прокладка силового кабеля, монтаж которого можно проводить при -25 °С. 

Если температура слишком низкая, то кабель требуется прогревать. Это увеличит эластичность провода, а также снизит риск повреждений. Для эластичности и гибкости используют три метода подогрева:

  • в прогретом помещении (провод прогревается от 18 до 72 часов); 
  • установкой палатки и использование тепловых пушек; 
  • трансформатор (прогревается прямо во время прокладки до +20 °С).  

Видео описание

Как выполняется прогрев провода в зимних условиях, показано в видео:

При любом из этих методов необходимо герметизировать концы кабеля с помощью специальных муфт, чтобы не проник конденсат.

Кабель нужно прогревать только после полной подготовки всей линии, так как зимой укладка электросети строго регламентирована по срокам. Установка тёплого провода должна выполняться в определённое время:

  • 60 минут – от 0 до -10 °С; 
  • 40 минут от -10 до -20 °С; 
  • 30 минут – от -20 и ниже. 

Кабель для прокладки в земле, который прогрели, нельзя сильно изгибать. После монтажа его необходимо засыпать небольшим слоем распушённой земли и дождаться остывания, а после этого уже зарывать углубление.

Если позволяет бюджет, то можно приобрести холодостойкий кабель (ХЛ). Он предназначен для низких температур и не повреждается при сильных морозах. У такого кабеля есть свои преимущества: хороший разброс температурного режима для укладки (от +50 °С до -60 °С), а также применение без прогрева при морозе в -25 °С.
 


Холодостойкий проводИсточник hostingkartinok.com

Коротко о главном

Кабели для прокладки под землёй бывают для сухой, влажной и холодной почвы. У каждого есть своя марка.

При укладке желательно исключить растягивающие нагрузки. Можно не защищать кирпичами, если в том месте не будет растопок.

Глубина траншеи должна быть от 50 до 100 см, в зависимости от размещения.

Существуют определённые нормы расстояния от статичных объектов. Для укладки необходимо сделать схему участка, чтобы в будущем знать, где расположен провод.

Подушка должна быть не меньше 10 см, при вводе в дом 20 см. В грунте не должно быть острых предметов.

Зимой провод необходимо сначала прогреть, чтобы не появились трещины и разрывы.
 

Маркировка

Витая пара бывает двух форм:

  • круглые – наиболее распространенные;
  • плоские – допускается их прокладка под напольным покрытием, в них витые пары не закручены кругом общей оси, как результат такой провод сильнее подвергается воздействию помех;

На каждом метре или футе (0,3 метра) кабеля нанесена маркировка, в которой указывается производитель, категория этого конкретного вида кабеля, его тип и метраж, а также по меткам определяется длина уже проведенной кабельной трассы.

Основных типов витопарного кабеля 6:

  • неэкранированная витая пара – UTP, это провод не обладает защищающим экраном;
  • экранированная витая пара – STP, все проводники, объединенные в пары, обладают отдельными защитными отражателями из фольги и вдобавок все вместе они защищены единым экраном «сеткой»;
  • фольгированная витая пара – FTP, она же F/UTP, у этого кабеля есть в наличии единый цельный экран, созданный из базальта;
  • фольгированная экранированная витая пара – S/FTP, провод, у которого все пары проводников по отдельности содержатся в оплетке из базальта, и есть единый экран защиты из фольги;
  • незащищенная экранированная витая пара – U/STP, каждая пара по отдельности пребывает в фольгированной оплетке, но всеобщего наружного экрана нет;
  • защищенная экранированная пара – SF/UTP, это провод, имеющий двойную оплетку: сплетенные луженые медные жилы и фольга.

Практические советы по выбору гофры

  • При покупке гофротрубы отрезками длиной по 6 метров (кстати, не все специализированные магазины продают такие куски, уточните этот момент сразу) будьте готовы к тому, что протяжка в них отсутствует. И это оправдано т.к. на небольшой длине протянуть кабель не трудно и без протяжки.

  • Старайтесь выбирать даже для укладки в землю гофротрубу, не поддерживающую горение.

  • Прочность сжатия выбранной трубы должна быть высокая — ориентируйтесь на показатель минимум в 6-8 КПа.

  • А вот уровнем устойчивости к ультрафиолету здесь можно пренебречь, ведь под землей вопрос защиты от солнца не актуален.

Основные требования к подземной прокладке кабеля

Некоторые источники рекомендуют сначала составить проект трассы и согласовать его с энергетиками. Однако, это долгий и довольно нудный процесс, без которого можно обойтись. Длина траншеи, как правило, невелика, поэтому согласование станет излишней тратой времени.

Перед тем, как проложить кабель в земле на даче, надо составить план участка и отметить на нем все элементы благоустройства и трассу для кабеля. Обойтись без рабочего чертежа не удастся, поскольку надо соблюдать условия:

  • Глубина траншеи должна быть не менее 80 см. Если кабель спрятать в гофрированную трубу, можно уменьшить глубину до 50 см, хотя разница невелика.
  • На дне делается слой песчаной засыпки толщиной 10 см. Он тщательно выравнивается и трамбуется.
  • Трасса не должна проходить поблизости от растений или иных объектов. Расстояние между ними не должно быть меньше 1 м (рекомендуемое расстояние от деревьев – 2 м, а от кустарников – 0,75 м).
  • Расстояние от траншеи до канализации – 1 м, а до газопровода – 2 м (минимум).
  • Рекомендуется прокладывать прямую траншею. Если это никак не получается, следует исключить резкие повороты.


Резкие повороты траншеи делать не рекомендуетсяИсточник russtroy40.ru

  • Расстояние между другими кабелями или коммуникационными линиями в грунте должно быть не менее 0,15 м.
  • Если в траншее находится несколько проводов разного типа и назначения, между ними надо обеспечить зазор 10 см.

Кроме этого, необходимо знать, как правильно проложить кабель в земле на даче

Важно исключить натяжение провода. Его укладывают волнами, с небольшими изгибами

Это позволит компенсировать тепловые расширения, подвижки грунта, другие воздействия. Если длины кабеля не хватает, укладка в натяг все равно не поможет, но возникнет опасность разрыва провода. Для выполнения ремонта придётся раскапывать траншею и повторно подключать кабель.

Перед тем, как проложить кабель в земле, надо натянуть на него все дополнительные элементы – гофрированный шланг (рекомендуется), футляры для защиты от выступающих предметов. Вообще-то, их надо удалить из траншеи, но иногда это бывает невозможно сделать. Если о футляре забыли, или во время укладки обнаружились ранее не известные выступы, можно использовать кусок асбоцементной трубы, разрезанной пополам в продольном направлении. Обе части надевают на кабель в нужном месте и соединяют хомутом или скотчем.

Укладка делается свободно, волнамиИсточник amadey.e4u.ru

Достоинства и недостатки подземной прокладки

Преимуществами укладки кабеля в траншее принято считать:

  • Надёжная защита кабеля от внешних воздействий.
  • Отсутствие на участке дополнительных элементов – столбов, опор и прочих конструкций.
  • Не требуется уход или обслуживание.
  • Вес и размер кабеля не имеет значения, нет нужды учитывать несущую способность опор и ветровую нагрузку.
  • На виду нет никаких проводов, при отсутствии ошибок срок службы кабеля составит многие годы.
  • Верхний слой почвы пригоден для посадки огородных растений.
  • Все расходы разовые, в отличие от воздушного способа, где постоянно требуется ремонт опор или замена повреждённого кабеля.

К недостатками подземной прокладки относятся:

  • Необходимость производить земляные работы, иногда вручную.
  • Надо учитывать массу нормативных значений. В частности, необходимо знать, на какую глубину закапывать электрический кабель в частном доме.
  • Визуальный контроль за состоянием кабеля отсутствует.
  • Есть возможность деформирующих воздействий земляных пластов, или проникновения воды.
  • При необходимости ремонтных работ, приходится почти полностью повторять процедуру укладки.

Несмотря на некоторые недостатки, подземная прокладка считается наиболее удобным и безопасным вариантом.


Под землёй кабель должен быть надёжно защищёнИсточник квант-спб.рф

Ввод кабеля в дом и подключение к столбу

Ввод подземной электрической линии в строение можно выполнить различными способами, но ПУЭ запрещает прокладывать ее непосредственно через фундамент, без использования дополнительных конструктивных элементов. Существуют следующие методы подключения внутренней проводки к подземному кабелю.

  1. В строении с подвалом пробивают отверстие в фундаменте и замуровывают в него отрезок металлической трубы соответствующего диаметра. Длинна трубы должна быть чуть больше толщины фундамента. Через нее протягивают кабель, а внутреннее пространство конструкции заполняют герметизирующим веществом: цементным раствором, монтажной пеной и так далее.
  2. В точке ввода устанавливают металлическую трубу, изогнутую в двух местах с соответствующими размерами. Через эту конструкцию пропускают электрический кабель и на необходимой высоте заводят его в дом через внешнюю стену. Радиус изгиба трубы должен быть не менее 10 ее внешних диаметров, что необходимо для исключения повреждения проводника.
  3. Малозаглубленный фундамент можно обойти проложив линию под ним на глубине 50 см от нижнего края, предварительно уложив металлическую трубу и пропустив через нее кабель. Ввод осуществляется через пол строения. Со свайным фундаментом все значительно проще. Траншею прокладывают до точки ввода, пробивают отверстие в перекрытии и заводят линию в дом.

Подключение подземных кабельных линий к столбу электропередач затруднений не вызовет. Энергетики не предъявляют к этому этапу прокладки кабеля под землей особых требований. Верхняя часть участка подключения, от электрических проводов до щитка с оборудованием должна быть заключена в гофрированную пластиковую трубу, а нижняя на усмотрение пользователя. Конечно, ее желательно пропустить через изогнутую металлическую трубу, для исключения случайного повреждения, но по нормам ПУЭ это не является обязательным требованием.