Отопление закрытого типа в частном доме

Содержание:

4 Заливка теплоносителя и запуск системы

Перед началом работы полностью открывают автоматический воздухоотводчик. В обратном трубопроводе у котла имеется сливной кран, через который можно заполнить систему. Иногда предусматривают рядом специальный узел с обратным клапаном. Подключают водопровод, открывают вентиль. Если постоянная труба отсутствует, пользуются гибким шлангом. Требуется хороший напор, чтобы он превышал рабочее давление системы.

Завершают закачку, когда через воздушный клапан потечет жидкость. Его закрывают и приступают к удалению пробок, которые могли образоваться. Поочередно на батареях открывают краны Маевского. Возобновляют закачку и прекращают, когда ушел воздух, а стрелка манометра показывает 1,5 атмосферы или больше, что зависит от характеристик котла. В двухконтурном агрегате имеется кран, к которому подключают шланг водопровода.

Простое устройство для залива или слива жидкости

Закрытую систему можно заполнить антифризом. Он не будет испаряться, а при отсутствии утечек способен служить длительное время. Закачать его подобно воде невозможно, применяют иные доступные способы: используют опрессовочный или электрический насос. Второй вариант – через гибкий шланг. Один конец подключают к обратному клапану, а другой поднимают выше верхней точки системы.

Незамерзающая жидкость применяется в домах с непостоянным проживанием. Цена довольно высокая, поэтому требуется точно знать вместимость системы. О том, как рассчитать, было рассказано выше. Определяют крайнюю минусовую температуру и по графику находят, сколько антифриза добавить к воде

Важное предостережение: если трубы оцинкованные, подобная незамерзайка не применяется

График для определения процентного содержания смеси антифриз-вода

Автоматический газовый котел со встроенным модулем водяного контура запускается по особой схеме. С агрегата снимают крышку, чтобы получить доступ к насосу. Устанавливают переключатель в рабочий режим, отверткой откручивают винт в корпусе для выхода воздуха. Когда закапает вода, заворачивают. Через несколько минут процедуру повторяют, пока устройство не перестанет булькать и не заработает тише. Включится горелка. Проверяют показания манометра, ненадолго открывают кран, чтобы показатели давления пришли в состояние, соответствующее рабочему.

Как подготовить садовый инструмент к длительному хранению

5 Подающая и обратная магистраль

Отличительной чертой такого проекта является наличие двух контуров отопления. По одному контуру транспортируется и распределяется по отопительным элементам нагретая в котле рабочая жидкость. По второму контуру охлажденный теплоноситель возвращается обратно в котлоагрегат. Конструкция двухтрубной схемы делает возможным проведение ремонтных работ отдельных узлов отопления без отключения теплоснабжения. Установка термостатов на каждую батарею позволяет корректировать теплопотребление и сводить к минимуму расходы.

При таком движении создается идеальное гидравлическое равновесие, если учесть, что мощность используемых радиаторов одинаковая. Следовательно, отпадает необходимость дополнительного использования батарейных клапанов предварительной настройки. Попутная схема движения применяется в магистральных трубопроводах со значительной протяженностью. Тупиковую схему используют обычно для обогрева жилых домов. По окончании монтажных работ система опрессовывается.

https://youtube.com/watch?v=byi__g38hpY

СКУД: системы контроля и управления доступом

3 Защита от воздушных пробок

Гипотетически в закрытом контуре теплоснабжения воздуха быть не должно, но в действительности небольшое его количество все же содержится. Воздух может скапливаться в момент заполнения системы водой. Другой причиной завоздушивания может стать потеря герметичности в стыковых соединениях. В итоге уровень продуктивность системы падает.

Для эффективного противодействия этому явлению используют специальную арматуру для стравливания воздуха. Чтобы минимизировать вероятность скопления воздуха, следует придерживаться определенных правил:

  • подача воды должна осуществляться снизу вверх таким образом, чтобы теплоноситель и образующийся воздух направлялись по одному вектору;
  • необходимо открыть воздухоотводчики и закрыть арматуру для сброса воды;
  • после того как через воздухоотводчик пойдет вода, его следует закрыть;
  • запускается циркуляционный насос.

Для алюминиевых радиаторов наличие воздухоотводчиков обязательно, так как алюминий, взаимодействуя с водой, приводит к химической реакции, сопровождающейся выделением кислорода.

Закрытая система отопления. Как правильно заполнить водой

Сейчас очень много владельцев квартир и частных домов выбирают именно закрытые системы отопления. Закрытая система представляет собой схему, внутри которой движение теплоносителя осуществляется при помощи движения теплоносителя — насоса, то есть принудительно. Особенность — расширительный бак мембранного типа. Основные элементы. котел, бак — мембрана, радиаторы, насос, трубы, также фитинги, крепежи и фильтровальное оборудование. Но очень часто покупатели такого «закрытого отопления» вскоре задаются вопросом, как можно наполнить ее и чем же закрыть отопительные трубы Ниже мы расскажем Вам как правильно заполнить закрытую систему отопления водой.

Заполнение отопительной системы происходит через питание котла. Это осуществляется при помощи электрического насоса, а также ручного опрессовщика. Система заполняется подготовленной сетевой водой или же антифризом, выполненным по специальной методике — он является незамерзающим теплоносителем. В это время происходит спускание воздуха во всей внутренней части системы ( краны, радиаторы, воздушники и так далее). Когда нужное давление будет достигнуто можно уже запускать систему в рабочее состояние. Иногда присутствуют сложности с созданием идеального давления. Закрытие же труб отопление во многом будет зависеть от индивидуальных пожеланий, дизайнерского решения помещения и расположения самих труб в квартире, их количества и размеров.

Часто возникают трудности при заполнении водой. Если система закрытая, то в обязательном порядке должен быть закрытым и расширительный мембранный бак ( до 6 бар давление внутри бака), предохранительный клапан до 3 бар. Должны быть установлены и специальные краны для спуска воздуха в местах скопления, а также кран для подпитки и заполнения труб и отопительного оборудования. Последовательность действий при заполнении закрытой системы такова:

Открутить винт, находящийся на насосе. Отверткой открутить вал насосной системы. Винт плотно закрутить.Открыть винт подпитки. Заполнить систему так, чтобы давление при этом приравнивалось примерно до 0, 5 бар. ( можно начать и от 0, 3 бар). Обязательно проверить нет ли при прохождении такой процедуры протечек!Поднять рабочее давление в системе до 2 бар. Проследить, чтоб нигде не протекало.Спустить воздух абсолютно во всех внутренних местах системы.Следующий шаг — сделать давление в системе около полтора бар. Это и будет самое оптимальное давление для закрытой отопительной системы. Если в системе будет проходить охлаждение или же нагревание, то колебания не должны быть значительными ( от 0,1 бар до 0,5 бар). Следите за диапазоном колебаний! Резкие перепады грозят поломкой всего оборудования, труб и фиттингов!

Уровня воды в таких закрытых системах нет. Наличие или отсутствие воды контролируется с помощью давления. При нормальном ее количестве оно должно составлять от одного до двух бар.

Закрытая отопительная система проста в эксплуатации, менее подвержена коррозии и разрушениям, ее легко пополнить, а при необходимости и спустить. Если у Вас возникают какие — либо вопросы, либо обнаружили неисправности в работе системы отопления ( перемерзание, протекание и другое), то незамедлительно обращайтесь в службу поддержки!

Отопительные котлы являются одними из основных типов отопительного оборудования и представляют собой устройства для нагрева до определенной температуры поступающих в отопительную систему теплоносителей. Теплоноситель проходит по замкнутому кругу отопительной системы.

Прежде, чем начать искать подрядчиков для благоустройства собственного балкона, ответьте себе на один вопрос: что я хочу получить в результате остекления Возможно, вы просто хотите использовать это помещение для сушки.

Такие привычные для большинства населения чугунные батареи, установленные много лет назад, уже не могут полноценно справляться с возложенными на них функциями по обогреву помещений и имеют довольно непривлекательный внешний вид.

Твердотопливные котлы отопления — это приборы, производящие отопление помещения благодаря твердым видам топлива (например, дерево, кокс, брикеты или уголь). Обычно подобные котлы являются универсальными, так как могут работать на любом.

Элементы системы отопления замкнутого типа

1 Принудительное движение теплоносителя

Схему принудительного отопления от естественного отличает наличие циркуляционного насоса. С его помощью теплоноситель перемещается по магистральному трубопроводу со скоростью, требуемой техническими условиями, а не за счет разницы температур. Насосом создается давление, необходимое для движения нагретой воды, но наряду с этим обеспечивающее пропорциональное распределение теплоносителя, нагретого до необходимой температуры.

В систему отопления частного дома с принудительной циркуляцией входят:

  • котёл (твердотопливный, газовый или электрический);
  • расширительный бак мембранного типа;
  • циркуляционный насос с индивидуально подобранной мощностью;
  • радиаторы (батареи) отопления;
  • трубы различного сечения;
  • соединительные фитинги — переходники;
  • шаровые и пробковые краны;
  • обратные клапаны;
  • воздухоотводчики;
  • фильтры, обеспечивающие эксплуатационную эффективность отопительного оборудования;
  • крепежные элементы.

Составление схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения представляет собой предпроектный документ, в котором отражены правовые отношения, условия функционирования и развития системы обеспечения теплом городского округа, поселения. По отношению к ней в федеральный закон входят определенные нормы.

  1. для поселений утверждаются органами исполнительной власти или местного самоуправления, в зависимости от численности населения.
  2. Для соответствующей территории должна быть единая теплоснабжающая организация.
  3. В схеме указываются энергетические источники с указанием их основных параметров (загрузка, графики работы и др.) и радиусом действия.
  4. Указываются мероприятия по развитию системы обеспечения теплом, консервации избыточных мощностей, созданию условий ее бесперебойной работы.

Объекты теплоснабжения размещаются в границах поселения согласно утвержденной схеме.

2 Система теплоснабжения закрытого типа

Основной признак закрытой системы отопления, который отличает ее от открытой, — это отсутствие контактирования с внешней средой. В такой схеме обязательно предусматривается циркуляционный насос для принудительной циркуляции нагретой рабочей жидкости. Тепловое расширение нивелируется с помощью расширительного резервуара мембранного типа, заполняемого жидкостью при нагревании. Охлаждаясь, жидкость из резервуара вновь поступает в систему, таким образом, сохраняя стабильное давление в линии теплоснабжения.


энергозависимость

Трубопровод не нуждается в утеплении, нагревание осуществляется практически мгновенно. Наличие термостата позволяет регулировать температурный режим и создавать подходящий микроклимат в жилище. К неоспоримым преимуществам системы теплоснабжения закрытого типа можно отнести то, что разница температур подающего и обратного трубопровода позволяет увеличить срок эксплуатации котельного оборудования, а закрытый контур — уберечь от коррозии трубопровод. Если есть необходимость на длительный период отключить отопление, то для сохранности трубопровода имеет смысл заполнить его антифризом.

https://youtube.com/watch?v=tasLQR9J8mU

Отличия открытой и закрытой системы отопления

Имеются следующие отличительные особенности систем открытого и закрытого отопления:

По месту размещения расширительного бака.В открытой системе отопления бак располагают в наивысшем месте системы, а в закрытой системе расширительный бак можно устанавливать в любом месте, даже рядом с котлом.
Закрытая система отопления изолирована от атмосферных потоков, что препятствует попаданию воздуха. Это увеличивает срок службы. За счёт создания дополнительного давления в верхних узлах системы снижается возможность образования воздушных пробок в радиаторах, расположенных сверху.
В открытой системе отопления используются трубы с большим диаметром, что создаёт неудобства, также монтаж труб осуществляется под наклоном для обеспечения циркуляции. Не всегда имеется возможность скрыть толстостенные трубы

Для обеспечения всех правил гидравлики необходимо учитывать уклоны распределения потоков, высоту подъёма, повороты, заужения, подключение к радиаторам.
В закрытой системе отопления используются трубы меньшего диаметра, что удешевляет конструкцию.
Также в закрытой системе отопления важно правильно установить насос, что позволит избежать шума.

Преимущества открытой системы отопления

  • простое обслуживание системы;
  • отсутствие насоса обеспечивает бесшумную работу;
  • равномерный прогрев отапливаемого помещения;
  • быстрый пуск и остановка системы;
  • независимость от электроснабжения, если в доме не будет электричества, то система будет работоспособна;
  • высокая надёжность;
  • не требуется особых навыков для установки системы, в первую очередь устанавливается котёл, мощность котла будет зависеть от отапливаемой площади.

Недостатки открытой системы отопления

  • возможность уменьшения срока эксплуатации системы при попадании воздуха, так как уменьшается теплопередача, в результате чего появляется коррозия, нарушается циркуляция воды, образуются воздушные пробки;
  • воздух, содержащийся в открытой системе отопления, может вызывать кавитацию, при которой разрушаются элементы системы, находящиеся в кавитационной зоне, такие, как арматура, поверхности труб;
  • возможность замерзания теплоносителя в расширительном баке;
  • медленный нагрев системы после включения;
  • необходим постоянный контроль уровня теплоносителя в расширительном баке для исключения испарения;
  • невозможность использования антифриза в качестве теплоносителя;
  • достаточна громоздка;
  • низкий коэффициент полезного действия.

Преимущества закрытой системы отопления

  • простой монтаж;
  • нет необходимости постоянно контролировать уровень теплоносителя;
  • возможность применения антифриза, не боясь размораживания системы отопления;
  • путём увеличения или уменьшения количества теплоносителя, подаваемого в систему, можно регулировать температуру в помещении;
  • из-за отсутствия испарения воды снижается необходимость её подпитывать из внешних источников;
  • самостоятельное регулирование давления;
  • система экономичная и технологичная, имеет более длительный срок эксплуатации;
  • возможность подключения к закрытой системе отопления дополнительных источников отопления.

Недостатки закрытой системы отопления

  • самый главный недостаток — зависимость системы от наличия постоянного электроснабжения;
  • при работе насоса требуется электричество;
  • для аварийного электроснабжения рекомендуется приобрести небольшой генератор;
  • при нарушении герметичности стыков возможно попадание воздуха в систему;
  • размеры расширительных мембранных баков в закрытых помещениях большой площади;
  • бак заполняется жидкостью на 60−30%, наименьший процент заполнения приходится на большие баки, на больших объектах применяются баки с расчётным объёмом в несколько тысяч литров.
  • возникает проблема с размещением таких баков, используются специальные установки, чтобы поддерживать определённое давление.

Каждый, кто собирается установить систему отопления, сам выбирает, какая система проще и надёжнее для него.

Открытую систему отопления, благодаря простоте эксплуатации, большой надёжности, используют для оптимального отапливания небольших помещений. Это могут быть небольшие одноэтажные дачные дома, а также загородные дома.

Закрытая система отопления является более современной и более сложной. Её применяют в многоэтажных домах и коттеджах.

Нормативы по минимальной площади и объему спальни

Согласно общестроительным правилам, на каждого обитателя помещения должно приходиться не менее 28 м3 воздуха, то есть в среднем 9 м2 и более. Нормы действуют на всех членов семьи, независимо от их возраста. Таким образом, если составляется проект одноэтажного дома 10 м на 12 м с тремя спальнями, а проживать здесь будут 6 человек, то минимальная площадь под спальни будет составлять 54 м2. Для оптимизации пространства некоторые функции допускается совмещать. В спальне взрослых можно устроить кабинет, а детскую спальню зонировать на две части — для отдыха и игровую. Самой большой комнатой делают либо помещение для детей, чтобы обеспечить им пространство для учебы, отдыха, развлечений, либо место обитания семейной пары, где наверняка будет установлен гардероб, возможно, кабинет, место для любимых занятий.

Большой дом с тремя спальнями и кабинетомИсточник sk-amigo.ru

Как выбрать насос для отопления

Лучше всего подходят для установки специальные малошумные циркуляционные насосы центробежного типа с прямыми лопастями. Они не создают избыточно большого давления, а проталкивают теплоноситель, ускоряя его движение (рабочее давление индивидуальной системы отопления с принудительной циркуляцией 1-1,5атм, максимальное – 2атм).  Некоторые модели насосов имеют встроенный электропривод. Такие устройства можно устанавливать прямо в трубу, их называют еще «мокрыми», а есть устройства «сухого» типа. Отличаются они только правилами монтажа.

При установке любого типа циркуляционного насоса желательна установка с байпасом и двумя шаровыми кранами, которые позволяют снять насос для ремонта/замены без останова системы.

Подключать насос лучше с байпасом — для возможности его ремонта/замены без разрушения системы

Установка циркуляционного насоса позволяет регулировать скорость продвижения теплоносителя по трубам. Чем активнее движется теплоноситель, тем больше тепла он разносит, а значит, помещение нагревается быстрее. После того, как заданная температура  достигнута (отслеживается или степень нагрева теплоносителя или воздуха в помещении в зависимости от возможностей котла и/или настроек), задача меняется – требуется поддерживать заданную температуру и скорость потока уменьшается.

Для системы отопления с принудительной циркуляцией недостаточно определиться с типом насоса

Важно рассчитать его производительность. Для этого, прежде всего, нужно знать теплопотери помещений/зданий, которые будут отапливаться

Они определяются исходя из потерь в самую холодную неделю. В России они нормированы и установлены коммунальными службами. Они рекомендуют использовать следующие величины:

  • для одно- и двухэтажных домов потери при самой низкой сезонной температуре -25оС составляют 173Вт/м2, при -30оС  потери 177 Вт/м2;
  • многоэтажные дома теряют от 97Вт/м2 до 101Вт/м2.

Исходя из определенных теплопотерь (обозначаются Q) можно найти мощность насоса по формуле:

Q/c*Dt,

c – удельная теплоемкость теплоносителя (1,16 для воды или другое значение из сопроводительных документов к антифризу);

Dt – разница температур между подачей и обраткой. Этот параметр зависит от типа системы и составляет:  20оС для обычных систем, 10оС для низкотемпературных и 5оС для систем теплого пола.

Полученную величину нужно перевести в производительность, для чего нужно разделить на плотность теплоносителя при рабочей температуре.

В принципе, можно при выборе мощности насоса для принудительной циркуляции отопления руководствоваться усредненными нормами:

  • с системах, обогревающих площадь до 250м2, используют агрегаты производительностью 3,5м3/ч и создаваемым напором 0,4атм;
  • на площадь от 250м2 до 350м2 требуется мощность 4-4,5м3/ч и давлением 0,6атм;
  • в системы обогрева площади от 350м2 до 800м2 устанавливают насосы производительностью 11м3/ч и давлением в 0,8атм.

Но учесть нужно, что чем хуже утеплен дом, тем большие мощности оборудования (котла и насоса) могут потребоваться и наоборот – в хорошо утепленном доме могут потребоваться половинные от указанных величины.  Эти данные – средние. То же самое можно сказать относительно создаваемого насосом давления: чем уже трубы и более шероховатая их внутренняя поверхность (выше гидравлическое сопротивление системы), тем выше должно быть давление. Полный расчет – сложный и муторный процесс, в котором учитывается множество параметров:

Мощность котла зависит от площади отапливаемого помещения и потерь тепла

  • длина трубопровода и плотность теплоносителя;
  • количество, площадь и вид окон и дверей;
  • материал, из которого сделаны стены, их утепление;
  • толщина стен и утепления;
  • наличие/отсутствие подвала, цоколя, чердака а также степень их утепления;
  • тип кровли, состав кровельного пирога и т.д.

Вообще, теплотехнический расчет – один из самых сложных в области. Так что если хотите знать точно, какой мощности вам нужен насос в системе, закажите расчет  у специалиста. Если нет – подбирайте основываясь на усредненных данных, корректируя их в ту или другую сторону в зависимости от вашей ситуации. Только нужно учесть, что при недостаточно высокой скорости движения теплоносителя система сильно шумит. Потому в данном случае лучше взять более мощное устройство — расход электроэнергии небольшой, да и система будет более эффективной.

4 Заливка теплоносителя и запуск системы

Перед началом работы полностью открывают автоматический воздухоотводчик. В обратном трубопроводе у котла имеется сливной кран, через который можно заполнить систему. Иногда предусматривают рядом специальный узел с обратным клапаном. Подключают водопровод, открывают вентиль. Если постоянная труба отсутствует, пользуются гибким шлангом. Требуется хороший напор, чтобы он превышал рабочее давление системы.

Завершают закачку, когда через воздушный клапан потечет жидкость. Его закрывают и приступают к удалению пробок, которые могли образоваться. Поочередно на батареях открывают краны Маевского. Возобновляют закачку и прекращают, когда ушел воздух, а стрелка манометра показывает 1,5 атмосферы или больше, что зависит от характеристик котла. В двухконтурном агрегате имеется кран, к которому подключают шланг водопровода.

Простое устройство для залива или слива жидкости

Закрытую систему можно заполнить антифризом. Он не будет испаряться, а при отсутствии утечек способен служить длительное время. Закачать его подобно воде невозможно, применяют иные доступные способы: используют опрессовочный или электрический насос. Второй вариант – через гибкий шланг. Один конец подключают к обратному клапану, а другой поднимают выше верхней точки системы.

Незамерзающая жидкость применяется в домах с непостоянным проживанием. Цена довольно высокая, поэтому требуется точно знать вместимость системы. О том, как рассчитать, было рассказано выше. Определяют крайнюю минусовую температуру и по графику находят, сколько антифриза добавить к воде

Важное предостережение: если трубы оцинкованные, подобная незамерзайка не применяется

График для определения процентного содержания смеси антифриз-вода

Автоматический газовый котел со встроенным модулем водяного контура запускается по особой схеме. С агрегата снимают крышку, чтобы получить доступ к насосу. Устанавливают переключатель в рабочий режим, отверткой откручивают винт в корпусе для выхода воздуха. Когда закапает вода, заворачивают. Через несколько минут процедуру повторяют, пока устройство не перестанет булькать и не заработает тише. Включится горелка. Проверяют показания манометра, ненадолго открывают кран, чтобы показатели давления пришли в состояние, соответствующее рабочему.

Монтаж теплоизоляции и выполнение гидроизоляции фундамента