Пуэ-7 п.2.1.1-2.1.12 электропроводки. область применения, определения
Содержание:
- Требования к кабелям, проложенным под землей
- 2.3.120
- ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СКРЫТОГО СПОСОБА
- Определение слаботочных сетей и основные требования к ним
- КОНСТРУКЦИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА XLPE-КАБЕЛЯ
- Нюансы и особенности
- Виды используемых кабелей
- Подключение сети к дому
- Видео описание
- Преимущества подземной проводки
- Укладка зимой
- Видео описание
- Коротко о главном
- ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ И ПОТЕРИ В СЕТЯХ
- Особенности труб из ПНД
- Таблица габаритов
- Прокладка кабеля в канализации
- 2.3.126
- ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ XLPE-КАБЕЛЕЙ
- 7.3.103
- Варианты подвода питающего кабеля от ЛЭП
Требования к кабелям, проложенным под землей
Перечислять все требования к подземной электропроводке долго и просто бессмысленно. Поэтому далее будет рассмотрена большая часть из них, которая действительно касается прокладки силовых кабелей в траншеях.
Глубина, на которой кабель должен проходить под землёй. Если кому-то кажется, что можно просто присыпать электропровод землёй и этого будет достаточно, чтобы его не повредили лопатой при проведении любых земляных работ, то это не так. В реальности глубина, на которую провод должен погружаться в землю зависит от промерзания грунта и близости подземных вод, которые зачастую наносят непоправимый ущерб силовым линиям в траншее
В ПУЭ чётко прописано, что кабель в земле должен залегать не менее чем на 75 см, но при этом важно учитывать, что это касается силовых систем малой мощности.
Высокая защищённость подземной электропроводки от повреждений механическим путём. Для этого кабель просовывается в специальную трубу или гофр шланг
Не стоит думать, что это перестраховка такие меры безопасности позволяют избежать повреждения проводов льдом в зимнее время года и при движении грунта. К тому же по утверждению специалистов кабель, проложенный в трубе проще заменить в случае выхода последнего из строя. Но в данной ситуации всё зависит от того насколько долго силовая система пролежала под землёй, так как очень часто со временем труба может разрушиться.
Подсыпка в траншею песка – также довольно важный фактор, обеспечивающий, дополнительную защиту подземных кабелей от механического повреждения. Благодаря песчаной подушке провод не будет контактировать с твёрдыми частичками почвы. При этом подсыпку проводят в несколько этапов: на дно траншеи и сверху уложенных проводов. Таким образом, электрический кабель, оказывается, между двух песчаных слоёв. Очень важно чтобы подсыпка, как и засыпка, была качественно утрамбована.
Установка сигнальной ленты, которая исполняет роль своеобразного маяка, предупреждающего что под землёй, находятся электрические кабели. Ленту улаживают над кабелем в траншее на расстоянии приблизительно 25 см над силовой сетью. Это обусловлено тем, что на такую глубину недостанет штык лопаты. В случае с высоковольтной подземной электропроводкой в качестве маяка используют кирпичи или бетонные плиты, уложенные поверх проводов.
Важно, чтобы подземные кабели не были слишком натянуты – не стоит экономить на метраже проводов. Это необходимо, чтобы при движении грунта не произошёл обрыв электрической сети
По технологии подземной прокладки проводов предусмотрено оставлять запас, который достигается путём укладки кабелей маленькими волнами.
Это что касается наиболее значимых требований, в соответствии с которыми проводится укладка электрических линий под землёй. Помимо вышерассмотренных норм ПУЭ, существуют ещё и другие предписания, которые можно встретить очень часто.
Прокладка проводов под дорогами – они обязательно производятся в толстостенной металлической трубе. Это обусловлено повышенным давлением на грунт проезжающего по дороге легкового и грузового транспорта, который может вызывать подвижку грунта. А, как известно, это может привести к обрыву электрических проводов.
Кабели, проложенные параллельно друг другу. В такой ситуации всё будет зависеть от мощностных характеристик электрической сети
Но в целом важно осознавать, что несколько проводов заводить в одну трубу нельзя, так как в случае пробоя одного кабеля может быть повреждён и соседний провод. По нормам каждый провод должен помещаться в броне рукав и располагаться не ближе 15 см от рядом проложенного кабеля.
Также засыпку кабелей в земле нельзя проводить без проверки. Обязательно необходимо убедиться в целостности проводки и только затем окончательно заполнять траншею землёй. При этом визуального осмотра недостаточно лучше прозвонить провода с помощью приборов. Помимо этого, немаловажную роль играет защита подземной электропроводки, о которой будет рассказано более подробно.
2.3.120
В кабельных сооружениях кабели рекомендуется
прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях
должно производиться в соответствии со следующим:
1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать
только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять
перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка
контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.
2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с
силовыми кабелями до 1 кВ.
3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над
кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой.
4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели
выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т. п., питающие электроприемники I
категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и
разделять перегородками.
5. Разделительные перегородки, указанные в п. 1, 3 и 4,
должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.
При применении автоматического пожаротушения с
использованием воздушно-механической пены или распыленной воды перегородки,
указанные в п. 1, 3 и 4, допускается не устанавливать.
На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых
частично кабельных галереях установка разделительных перегородок, указанных в
п. 1, 3 и 4, не требуется. При этом взаимно резервирующие силовые кабельные
линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории)
следует прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм и рекомендуется
располагать: на эстакадах по обе стороны пролетной несущей конструкции (балки,
фермы); в галереях по разным сторонам от прохода.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СКРЫТОГО СПОСОБА
К скрытой проводке относят все электролинии, прокладываемые внутри фундаментов, стен, перекрытий и других конструктивных элементов зданий и сооружений.
При выборе этого варианта электрокабель укладывается одним их следующих способов:
- с закладкой в трубах и коробах с последующей отделкой декоративными материалами или скрытием в пустотах конструкций;
- с заложением в предварительно подготовленных штробах с последующим оштукатуриванием или закрытием зафиксированного на поверхности кабеля как минимум 7 мм слоем штукатурки;
- замоноличиванием в стяжке или внутри строительных конструкций при из заливке или возведении.
Методы прокладки и закрытия кабеля в настенных каналах зависят от материалов опор и стен, особо жесткие требования выдвигаются к домам из дерева и его производных. От закладки электропроводки в штробах (актуальной при прокладке электролинии в домах из бетона и кирпича) в этом случае отказываются в пользу обшивки из невозгораемых материалов.
Кабель защищается по возможности жесткими каналами и трубами, особое внимание уделяется участкам прохода сквозь деревянные стены. При выборе штробирования акцент делается на правильной подготовке каналов, а именно: заложении 2-3 мм запаса по глубине и ширине, контроля за горизонтальностью и вертикальностью
При выборе штробирования акцент делается на правильной подготовке каналов, а именно: заложении 2-3 мм запаса по глубине и ширине, контроля за горизонтальностью и вертикальностью.
Схема прокладки электролинии продумывается заранее и реализуется без отклонений, итоговый план скрытой разводки сохраняется для последующих ремонтов. Непосредственно перед закрытием штроба с электрокабелем обязательно очищается от строительной пыли.
Заливаемые бетоном проводники защищаются гофрой или жесткими трубами, от закладки ответвителей в монолитных конструкциях по возможности отказываются.
При достаточной толщине бетона способ фиксации защитных кожухов в горизонтальных стяжках не имеет значения, в вертикальных элементах использование дополнительных крепежей обязательно.
Кабель, скрываемый в полых и каркасных перегородках обязательно изолируется и привязывается к узлам обрешетки. Послабления допускаются только в случае прокладки проводки в продольных пустотах заводских ж/б перекрытий.
Отклонение от прямых углов при скрытой прокладке недопустимо, чем тщательнее и подробнее будет продуман план разводки, тем лучше. Требования к качеству изоляции кабеля и аксессуаров также высокие, использовать дешевые материалы при этом способе не рекомендуется.
Целостность электропроводки проводки проверяется как минимум дважды – перед началом монтажа и после скрытия в штробах или каналах.
К преимуществам скрытого способа прокладки кабеля относят минимальное выделение розеток и выключателей на стенах и полную маскировку линии питания. Поверхность стен и потолков остается свободной, отделочным работам ничего не мешает.
Минусы скрытой прокладки связаны с отсутствием возможности визуального контроля состояния кабеля, найти электролинию в помещении без плана ее разводки сложно. Работы, затрагивающие целостность строительных конструкций, представляют серьезную угрозу для электрокабеля, ремонт старых линий или их расширение усложняется.
Определение слаботочных сетей и основные требования к ним
В инженерную сеть современного здания, независимо от его типа и принадлежности, входит электрическая сеть, система воды и канализации, система отопления, а также устройство слаботочных систем.
Если с тремя указанными составляющими все понятно, с ними каждый человек сталкивается в повседневной жизни, то слаботочные системы у некоторых вызывают какое-то замешательство. Хотя этими устройствами пользуются не реже чем, например, лампой освещения.Слаботочные системы этоСлаботочные системы состоят из устройств, которые в процессе функционирования не потребляют больших токов, и подключаются к электрической сети 12 -24 В. Сила тока, обеспечиваемая нормальный режим их работы, измеряется в мили амперах. По технической терминологии эти устройства и кабельные линии, подключенные к ним, называют еще информационными системами.
К основным требованиям, предъявляемых к функционированию слаботочных сетей относят:
- надежность в работе;
- малый показатель выдаваемых ошибок;
- малый процент сбоев в процессе работы;
- простое управление и диагностирование.
Исходя из таких высоких запросов, обслуживание слаботочных систем должно проводиться только высококвалифицированными специалистами в этом направлении.
Только они своими знаниями и наличием у них специального диагностического оборудования могут поддерживать подобные информационные сети на должном высоком рабочем уровне.
КОНСТРУКЦИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА XLPE-КАБЕЛЯ
XLPE-кабели могут поставляться строительными длинами до 1150 м. Как правило, для линий электропередачи напряжением 400 кВ строительная длина кабеля составляет 700-1000 метров.
Конструкция высоковольтного кабеля содержит следующие элементы: медный проводник (альтернатива — Al); 2 полупроводника; XLPE-изоляцию; влаго-поглотитель; металлический экран и влагоизоляцию (фольга, ламинированная алюминием), а также наружную оболочку из полиэтилена.
Основное ограничение на строительную длину кабеля связано с логистикой: необходимо оценивать вес и габариты кабельного барабана с точки зрения возможности его транспортировки (рис. 1).
Рис. 1. Перевозка барабанов с XLPE-кабелем на грузовике
Барабаны с кабелем обычно перевозятся в необходимое место по железной дороге или автотранспортом. Типовой кабельный барабан имеет внешний диаметр 4,2 м, ширину 2,5-3 м и вес 35-40 тонн.
Нюансы и особенности
Прокладка кабеля в земле — трудозатратный процесс. Чего только стоит выкопать траншею, да и потом таскать кабель тоже нелегко. Закапывать немного легче, но тоже не самое приятное занятие. Если через пару лет изоляция прохудится, придется все повторять снова, что мало кого обрадует. Понятное дело — лучше сделать все один раз и более надежно. Дело в том, что укладывать кабель в траншею можно без защитной оболочки. Это не будет противоречить нормативу. И если вы уложите бронированный качественный кабель, служить он будет долго.
Для большей надежности желательно кабель уложить в двустенную специальную гофру или асбоцементные трубы
Но если вы кладете обычный ВВГ или NYM, для большей надежности, лучше укладывать его в двустенном гофрошланге ДКС на всем протяжении. В нужных местах дополнительно надеваете футляры из более жестких труб или тот же ДКС но большего диаметра. Часто также используют асбоцементные или пластиковые толстостенные трубы. При такой прокладке кабеля в земле риск его преждевременного выхода из строя намного ниже — большая часть нагрузок приходится на трубы, а не на защитную оболочку и токопроводящие жилы.
У прокладки кабеля в земле в пластиковых или асбоцементных трубах, гофрошланге есть еще один плюс: велика вероятность того, что при необходимости, его заменить можно просто затянув его на место старого. Новый привязывают к старому, старый вытягивают, на его место «заползает» новый. Но это возможно далеко не всегда: со временем и труба и гофрошланг могут разрушится — воздействие льда, нагрузок от грунта способствуют разрушению защитных оболочек.
Так может выглядеть кабель, не предназначенный для укладки в землю, через несколько лет
Из всего этого следует, что хоть нормативам не противоречит укладка кабелей в бумажной изоляции, лучше использовать изоляцию пластиковую — ПВХ или сшитый полиэтилен. Бумага, пусть и со специальными пропитками, разрушается намного быстрее полимеров, что приближает срок замены. Прокладка кабеля в земле все-таки требует значительных усилий и трудозатрат, так что лучше укладывать более долговечные материалы.
Как ввести в дом
При вводе в дом, баню, хозпостройку, прохождение кабеля под фундаментом недопустимо. Даже если это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Вообще, при заливкеленты, для ввода кабеля в дом, в нее замуровывают закладные. Это отрезок трубы, который на несколько сантиметров выступает за фундамент. В него просовывается кабель.
Сечение этой закладной должно быть больше в 4 раза сечения кабеля. А чтобы в оставшийся зазор не лезла живность, после укладки закладную герметизируют. Для герметизации можно воспользоваться старым дедовским методом — ветошью, намоченной в цементном молочке, или залить все монтажной пеной.
Ввод подземного силового кабеля через фундамент
Если при строительстве закладную не сделали, придется в фундаменте сверлить отверстие, вставлять и заделывать трубу. Далее вся технология такая же.
Еще один вариант: в металлической трубе поднять кабель на некоторую высоту вдоль стены дома. Подымают обычно до той отметки, где висит вводный шкаф. На этой высоте установить закладную в стене (та же металлическая труба с теми же параметрами и правилами) и через нее завести кабель в дом. Этот способ подходит, если фундамент у вас — монолитная плита или просто не хочется нарушать монолитность ленты.
Как вводить подземный кабель в дом через стену
При использовании бронированного кабеля его броню надо заземлить. Для этого к броне приваривают/припаивать провод в оболочке, его заводят на «ноль» в щитке. Если этого не сделать, при пробое фазы, она, скорее, всего, окажется на броне. Если к броне кто-то прикоснется, в лучшем случае получит электротравму, в худшем возможен летальный исход. Если же защитная металлическая оболочка заземлена (вернее, занулена), пробой вызовет срабатывание автомата, который отключит электропитание до выявления и устранения причин.
Виды используемых кабелей
Перед прокладкой линии выбирается тип слаботочного кабеля – учитывается его функциональное назначение. Марка указывается в монтажной схеме. В случае с цифровой передачей данных и трансляцией телевизионных сигналов находит применение коаксиальный кабель. Для передачи цифровых/аналоговых сигналов используются витые пары, а дискретных – многожильные, экранированные провода.
Прокладка слаботочных кабелей в помещениях чаще всего осуществляется скрытым образом – короба не только обеспечивают защиту, но и повышают эстетику. При отсутствии риска повреждения провода могут быть протянуты вдоль стен без использования защитного короба (открытый способ). Вне помещения прокладка осуществляется под землей (наиболее защищенный, но достаточно трудоемкий способ) или по воздуху (провода не требуют прокладывания траншей, но они слабо защищены от погодных факторов).
Подключение сети к дому
Для правильного подсоединения кабеля к дому нужно соблюдать определённый порядок действий:
- требуется прорыть траншею, глубиной от 0,7 м до 1 м;
- далее делается подушка примерно 20 см в толщину для отвода влаги;
- потом волнообразно идёт прокладка кабеля в земле (по ПУЭ), отпуск со столба выполняется в трубе высотой 2 м;
- после этого нужно провести провод к электрощиту через стену или фундамент.
Если использовать первый вариант, то необходимо проделать отверстие и заложить в него трубу, через которую и протягивать электросеть. Если пропускать провод через фундамент, то последовательность не меняется, за исключением того, что трубу фиксируют раствором цемента и с двух сторон изолируют негорючим материалом. Это поможет избежать попадания земли и влаги через отверстие.
Видео описание
В этом видео показано, как провести провод в дом:
Всё подключается к устройству принудительного отключения в электрораспределительном щите и проводам ЛЭП с помощью специальных зажимов. Провод можно зафиксировать на столбе фиксаторами с шагом не более 1 м.
Заземление брони проводаИсточник i.ytimg.com
Преимущества подземной проводки
Прокладка кабеля под землёй имеет есть ряд преимуществ перед наземной:
- Уменьшение шанса на повреждение сети. При соблюдении всех норм укладки кабель будет сложно передавить или переехать, а также на его состояние не будут влиять погодные условия и деревья.
- Проще определить длину провода. Если выбирается кабель для подземной прокладки, то во время выбора требуется учёт сечения и длины всей линии. Для воздушного кабеля необходимо было бы вычислять вес и силу натяжения, чтобы не было перегрузки.
- Меньшие затраты. Для подключения необходим только устройство принудительного отключения сети, а также небольшие траты на проект.
- Меньше риск возникновения пожара.
- Также уменьшается воздействие электромагнитных волн и грозы.
- Эстетичность. Так как провода находятся под землёй, участок можно использовать по своим предпочтениям. Главное – помнить, где располагается провод, чтобы при посадке деревьев не возникло неприятностей.
Участок перед закапыванием траншеиИсточник s00.yaplakal.com
Укладка зимой
В процессе зимнего монтажа могут возникнуть некоторые трудности. Из-за низкой температуры могут появиться трещины в местах изгиба кабеля или трубы. Это может привести к пробою в землю или короткому замыканию. В таком случае поможет прокладка силового кабеля, монтаж которого можно проводить при -25 °С.
Если температура слишком низкая, то кабель требуется прогревать. Это увеличит эластичность провода, а также снизит риск повреждений. Для эластичности и гибкости используют три метода подогрева:
- в прогретом помещении (провод прогревается от 18 до 72 часов);
- установкой палатки и использование тепловых пушек;
- трансформатор (прогревается прямо во время прокладки до +20 °С).
Видео описание
Как выполняется прогрев провода в зимних условиях, показано в видео:
При любом из этих методов необходимо герметизировать концы кабеля с помощью специальных муфт, чтобы не проник конденсат.
Кабель нужно прогревать только после полной подготовки всей линии, так как зимой укладка электросети строго регламентирована по срокам. Установка тёплого провода должна выполняться в определённое время:
- 60 минут – от 0 до -10 °С;
- 40 минут от -10 до -20 °С;
- 30 минут – от -20 и ниже.
Кабель для прокладки в земле, который прогрели, нельзя сильно изгибать. После монтажа его необходимо засыпать небольшим слоем распушённой земли и дождаться остывания, а после этого уже зарывать углубление.
Если позволяет бюджет, то можно приобрести холодостойкий кабель (ХЛ). Он предназначен для низких температур и не повреждается при сильных морозах. У такого кабеля есть свои преимущества: хороший разброс температурного режима для укладки (от +50 °С до -60 °С), а также применение без прогрева при морозе в -25 °С.
Холодостойкий проводИсточник hostingkartinok.com
Коротко о главном
Кабели для прокладки под землёй бывают для сухой, влажной и холодной почвы. У каждого есть своя марка.
При укладке желательно исключить растягивающие нагрузки. Можно не защищать кирпичами, если в том месте не будет растопок.
Глубина траншеи должна быть от 50 до 100 см, в зависимости от размещения.
Существуют определённые нормы расстояния от статичных объектов. Для укладки необходимо сделать схему участка, чтобы в будущем знать, где расположен провод.
Подушка должна быть не меньше 10 см, при вводе в дом 20 см. В грунте не должно быть острых предметов.
Зимой провод необходимо сначала прогреть, чтобы не появились трещины и разрывы.
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ И ПОТЕРИ В СЕТЯХ
Кабель проектируется таким образом, чтобы он мог работать при потоках нагрузки в нормальных и аварийных условиях в соответствии с требованиями эксплуатации сети с учётом необходимой надёжности и непрерывности передачи электроэнергии.
При интеграции частей линий электропередачи, проложенных под землей, в ВЛЭП могут быть рассмотрены и дополнительные вопросы — ситуация с реактивной мощностью, защита, порядок коммутации и др.
Типовая ВЛЭП состоит из двух систем, каждая из которых способна пропускать номинальный ток 3600 А. Для удовлетворения требований (n-1) нагрузка каждой из двух кабельных цепей должна составлять до 70% (2520 А) при нормальных условиях работы. В случае отказа одной из систем оставшаяся должна работать при токе 3600 А в течение всего аварийного периода.
Поперечное сечение кабеля, как правило, включает одиночные медные проводники (иногда алюминиевые), и обычно диаметр поперечного сечения кабеля больше, чем поперечное сечение проводов ВЛЭП (обычно алюминиевых), хотя при использовании витых проводов в ВЛЭП диаметры поперечных сечений могут быть равными. Однако медь обладает меньшим сопротивлением, чем алюминий. При этом при одинаковых токах потери в кабелях ниже, чем в ВЛЭП
Необходимо также обращать внимание на потери в металлических оболочках в подземных кабельных линиях, которые зависят от конфигурации прокладываемой линии, типа соединения металлических оболочек и др
Потери в ВЛЭП и в подземных участках кабельных линий зависят от диаметра провода и кабеля, числа проводников и количества систем на цепь передачи, от необходимости охлаждения, от компенсации реактивной мощности. Потери также могут значительно зависеть от реальной нагрузки в линии. Следовательно, расчёт величины потерь должен производиться в каждом конкретном случае.
Однако подземные кабельные части линии электропередачи длиной несколько километров могут быть причиной лишь небольшой части всех потерь.
Особенности труб из ПНД
Особенности применения труб из ПНД:
- У труб ПНД очень простой монтаж;
- Для прокладки кабелей электрических сетей подходят трубы с гофрой;
- Если монтаж выполнен правильно, то трубы образуют герметичное соединение;
- Трубы ПНД со временем возвращаются к прежнему линейному размеру. Упростить протяжку кабеля позволяет использование зонда.
- У труб ПНД высокий показатель эластичности (детальнее: «Трубы ПНД – применение и технические характеристики»). Поэтому их можно использовать круглогодично, изменение температуры грунта на них не скажется.
Для прокладки сигнального или силового кабеля оптимальными являются двухстенные гофрированные трубы. Их использование позволяет оградить линию от любых внешних воздействий.
Существуют два различных вида труб, при изготовлении которых был использован полиэтилен низкого давления: изделия, соответствующие стандарту ГОСТ, и прочие изделия со вторичного рынка. Второй вариант отличается худшим качеством. Его можно выбрать, если ограничен бюджет.
Преимущества труб из полиэтилена низкого давления:
- Высокий срок службы (изготовители заявляют 50 лет);
- Для соединения отдельных труб не требуется сварка;
- Легкая конструкция;
- С течением времени изделие не теряет свои эксплуатационные характеристики;
- На трубы ПНД внешние факторы не оказывают негативное воздействие;
- Для прокладки кабеля в таких трубах не требуется дополнительного заземления;
- Широкий диапазон рабочих температур — от -25 oC до +70oC;
- Трубы ПНД не оказывают негативного воздействия на окружающую среду, так как не выделяют токсичных отходов или конденсат;
- Трубы из полиэтилена низкого давления легко поддается деформации, для прокладки магистрали не нужно использовать дополнительные крепежные и соединительные детали. Но стоит понимать, что в случае сильного изгиба трубы, кабель в нее не пролезет.
Трубы ПНД набирают все большую популярность в различных областях жизни. Связано это с обилием их преимуществ при отсутствии вреда для окружающей среды. Если грамотно подойти к процессу монтажа и прокладки, то объект прослужит несколько десятков лет без необходимости ремонта. Еще используют трубы ПНД для электропроводки в доме (подробнее: «Характеристики труб ПВХ для электропроводки, преимущества и правила использования»).
Таблица габаритов
Таблица – габариты траншей, объемы земельных работ:
Тип траншеи | Ширина в мм | Высота в мм | Объем земляных работ на 100 м траншеи, м3 | Объем мелкой просеянной земли или песка на 100 метров траншеи, м3 | Глубина прокладки | |
Рытье траншеи | Обратная засыпка | |||||
Т-1 | 200 | 900 | 18 | 12 | 6 | 700 |
Т-2 | 300 | 27 | 18 | 3 | ||
Т-3 | 400 | 36 | 24 | 12 | ||
Т-4 | 500 | 45 | 30 | 15 | ||
Т-5 | 600 | 54 | 36 | 18 | ||
Т-6 | 700 | 63 | 42 | 21 | ||
Т-7 | 800 | 72 | 48 | 24 | ||
Т-8 | 900 | 81 | 54 | 27 | ||
Т-9 | 1000 | 90 | 60 | 30 | ||
Т-10 | 300 | 1250 | 37,5 | 28,5 | 9 | 900 |
Т-11 | 500 | 62,5 | 47,5 | 15 | ||
Т-12 | 600 | 75 | 57 | 18 | ||
Т-13 | 800 | 100 | 78,6 | 24 | ||
Т-14 | 900 | 112 | 85 | 27 | ||
Т-15 | 1000 | 125 | 95 | 30 |
Таблица – выбор типа траншеи в соответствии с количеством прокладываемых в ней кабелей до 10 кВ:
Тип траншеи | Количество кабелей, шт | |||||||
при диаметре кабеля, мм | ||||||||
До 10 | До 20 | До 30 | До 40 | До 50 | До 60 | До 70 | До 80 | |
Т-1 | 1;2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Т-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Т-10 | ||||||||
Т-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
Т-4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
Т-11 | ||||||||
Т-5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||
Т-12 | ||||||||
Т-6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||
Т-7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||
Т-13 | ||||||||
Т-8 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||
Т-14 | ||||||||
Т-9 | 6 | 6 | ||||||
Т-15 |
Важная и полезная информация о прокладке кабеля в траншее находится в этом разделе.
Прокладка кабеля в канализации
Применимо для территорий, насыщенных подземными инженерными сооружениями, в том числе промышленных предприятий. Односторонняя и двусторонняя прокладка осуществляется с помощью канализации с прямоугольным сечением проходного и полупроходного исполнения.
При двусторонней прокладке используется канализация проходного исполнения, имеющая круглое сечение, диаметром не менее 2 метров (обычно 2,6 метра). Кабели с покрытием из негорючих материалов укладывают в строгом соответствии с существующими нормами и правилами. Местом крепления кабелей являются конечные точки, а также точки изгиба и соединения.
Преимуществавысокая степень защиты от механических повреждений.
Недостатки большие расходы на эксплуатацию существующих кабельных канализаций (необходимость официального проекта, временные и финансовые затраты на составление проекта, ежегодная плата за использование).
ЗАО МТД «Энергорегионкомплект» предлагает к реализации обширный ассортимент кабельной и проводниковой продукции высокого качества. Купить силовой кабель и другие виды представленной в каталоге продукции можно сделав заказ онлайн или позвонив по телефонам (495) 258-99-58, (495) 258 -99-49.
10 декабря 2014
Энергорегионкомплект
2.3.126
Маслонаполненные кабели низкого давления должны
крепиться на металлических конструкциях таким образом, чтобы была исключена
возможность образования вокруг кабелей замкнутых магнитных контуров; расстояние
между местами крепления должно быть не более 1 м.
Стальные трубопроводы кабельных маслонаполненных линий
высокого давления могут прокладываться на опорах или подвешиваться на
подвесках; расстояние между опорами или подвесками определяется проектом линии.
Кроме того, трубопроводы должны закрепляться на неподвижных опорах для предотвращения
возникновения в трубопроводах температурных деформаций в условиях эксплуатации.
Воспринимаемые опорами нагрузки от веса трубопровода не
должны приводить к каким-либо перемещениям или разрушениям фундаментов опор.
Количество указанных опор и места их расположения определяются проектом.
Механические опоры и крепления разветвительных устройств на
линиях высокого давления должны предотвращать раскачивание труб разветвлений,
образование замкнутых магнитных контуров вокруг них, а в местах креплений или
касаний опор должны быть предусмотрены изолирующие прокладки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ XLPE-КАБЕЛЕЙ
Компании, которые входят в Европейскую организацию операторов систем передачи (TSO) и в Europacable, имеют более чем 25-летний опыт коммерческой эксплуатации XLPE-кабелей:
- XLPE-кабели на сверхвысокое напряжение 220 и 275 кВ используются более 20 лет;
- XLPE-кабели на сверхвысокое напряжение 400 кВ применяются более 14 лет, самый старый XLPE-кабель эксплуатируется в Копенгагене с 1996 г.; большая часть проектов была успешно завершена в течение нескольких последних лет;
- самая протяжённая двухцепная система с использованием сверхвысоковольтного XLPE-кабеля напряжением 500 кВ (прокладка в тоннеле) эксплуатируется в Японии с 2000 г.;
- кабельные линии на напряжение 220 кВ длиной 1100 км и на напряжение 400 кВ протяжённостью 200 км, проложенные в Европе, подтвердили эффективность технологии, в основе которой лежит стандарт 62067 МЭК. Эта технология, как общепризнано, соответствует уровню современных требований, несмотря на то, что каждый проект в силу своих специфических особенностей уникален.
7.3.103
Соединительные, ответвительные и проходные коробки
для электропроводок должны:
а) во взрывоопасной зоне класса В-I — иметь уровень
«взрывобезопасное электрооборудование» и соответствовать категории и
группе взрывоопасной смеси;
б) во взрывоопасной зоне класса В-II — быть
предназначенными для взрывоопасных зон со смесями горючих пылей или волокон с
воздухом. Допускается применение коробок с уровнем «взрывобезопасное
электрооборудование» с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая
оболочка», предназначенных для газопаровоздушных смесей любых категорий и
групп;
в) во взрывоопасных зонах классов В-Iа и В-Iг — быть
взрывозащитными для соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей. Для
осветительных сетей допускается применение коробок в оболочке со степенью
защиты IР65;
г) во взрывоопасных зонах классов В-Iб и В-IIа — иметь
оболочку со степенью защиты IP54. До освоения промышленностью коробок со
степенью защиты оболочки IP54 могут применяться коробки со степенью защиты
оболочки IP44.
Варианты подвода питающего кабеля от ЛЭП
В процессе монтажа электропроводки на даче перед владельцем непременно встанет вопрос — каким образом подводить к домовладению питающую сеть. КЛ понадобится тянуть от ближайшей опоры воздушной ЛЭП, естественно после получения необходимых разрешений, совместно с представителями служб электрических сетей. Можно воспользоваться одним из следующих вариантов подключения к опоре ЛЭП:
- по воздуху;
- под землей.
Далее детально рассмотрим преимущества, недостатки, а также важные нюансы при монтаже для каждого из вариантов.
Запитывание по воздуху
Подвод питания к загородному домовладению по воздуху можно осуществить двумя методами. Первый предполагает использование кабеля СИП, что обозначает самонесущий изолированный провод. Он напрямую тянется от ЛЭП к фасаду дома. Второй вариант сопровождается предварительной натяжкой металлического троса от опоры централизованной электросети к стенам дома с помощью специальных крюков или талперов. Это позволяет использовать любые КЛ, которые в дальнейшем фиксируются к тросу.
Независимо от выбранной методики понадобится использовать дополнительные изолирующие крепежи для фиксации токопроводящих жил. Потребуется учитывать следующие факторы:
- При расстоянии от опоры ЛЭП до строительного объекта более 25 метров следует устанавливать промежуточные опорные столбы.
- В зимний период времени нагрузка на провода будет увеличена из-за скопления наледи. В связи с этим требуется правильно рассчитать несущую способность кабеля.
- Ультрафиолетовое излучение способствует механическому разрушению изоляционного слоя жил проводников. Поэтому необходимо использовать дополнительную защиту в виде гофры.
Подключение электричества к дачному дому от столба по воздуху осуществляется в кратчайшие сроки. Потребуется приобрести специальные крепежи, а также использовать вышку. Это сопровождается дополнительными затратами.
Подвод питания под землей
При запитывании загородного домовладения кабелем, проложенным под землей, рекомендуется придерживаться следующих правил:
- Укладка проводов производится в траншею глубиной не менее семидесяти сантиметров. За исключением случая, когда КЛ прокладывается в защитной трубе, а длина от опоры ЛЭП до вводного щитка составляет менее пяти метров. При таких условиях допускается подготовить траншею глубиной в 50 см.
- Траншея должна выкапываться на расстоянии не менее 60 см от фундамента. Если имеется необходимость прокладки кабеля через фундамент, то потребуется использовать дополнительную трубу в нем. Тянуть токопроводящие жилы непосредственно под фундаментом запрещено.
- При раскопке траншеи следует отступать нижеперечисленные расстояния от различных объектов:
- 75 см — кустарные насаждения;
- 100 см — канализация, водопровод;
- 200 см — деревья, газопровод.
- Кабель должен быть бронированный и иметь соответствующую изоляционную защиту.
Перечисленные указания обусловлены требованиями ПУЭ, ПТЭ и СНиП, независимо от выбранного сечения токопроводящих жил.
Главным преимуществом данного варианта подключения дачного дома к централизованному электроснабжению является минимальные затраты на требуемый материал. Также можно обойтись без привлечения специальной техники. Прокладка питающего кабеля под землей будет затруднена, если на участке уложена плитка или залит бетон.