Греющий кабель для водопровода: виды проводов, методы монтажа

Как подобрать правильный кабель?

При выборе подходящего горячего кабеля необходимо определиться не только с его типом, но и правильно подобрать его мощность.

При этом необходимо учесть такие параметры, как:

  • назначение конструкции (для канализации и водопровода расчеты выполняются по-разному);
  • материал, из которого выполнена канализация;
  • диаметр трубопровода;
  • особенности участка, который предполагается обогревать;
  • характеристика используемого теплоизоляционного материала.

На основании этих сведений рассчитывают теплопотери на каждый метр конструкции, выбирают тип кабеля, его мощность, после чего определяют подходящую длину комплекта. Расчеты можно выполнить с помощью специальной формулы, по расчетным таблицам или с использованием он-лайн калькулятора.

Расчетная формула выглядит так:

Qтр – теплопотери трубы (Вт); – коэффициент теплопроводности утеплителя; Lтр – длина обогреваемой трубы (м); tвн – температура содержимого трубы (C), tнар – минимальная температура окружающей среды (C); D – наружный диаметр коммуникаций с учетом утеплителя (м); d – наружный диаметр коммуникаций (м); 1,3 – коэффициент запаса

Когда теплопотери рассчитаны, следует вычислить длину системы. Для этого полученное значение нужно разделить на удельную мощность кабеля нагревательного устройства. Результат следует увеличить, учитывая обогрев дополнительных элементов. Мощность кабеля для канализации стартует с 17 Вт/м и может превышать 30 Вт/м.

Если речь идет о канализационных трубопроводах из полиэтилена и ПВХ, то 17 Вт/м – это максимальная мощность. Если использовать более производительный кабель, то высока вероятность перегрева и повреждения трубы. Сведения о характеристиках изделия можно найти в его техническом паспорте.

С помощью таблицы подобрать подходящий вариант немного проще. Для этого сначала нужно выяснить диаметр трубы и толщину теплоизоляции, а также предполагаемую разницу между температурой воздуха и содержимого трубопровода. Последний показатель можно найти с помощью справочных данных в зависимости от региона.

На пересечении соответствующей строки и столбца можно найти значение теплопотерь на один метр трубы. Затем следует вычислить общую длину кабеля. Для этого размер удельных теплопотерь, полученный из таблицы, нужно умножить на длину трубопровода и на коэффициент 1,3.

Таблица позволяет найти размер удельных теплопотерь трубы конкретного диаметра с учетом толщины теплоизоляционного материала и условий функционирования трубопровода (+)

Полученный результат следует разделить на удельную мощность кабеля. Затем нужно учесть влияние дополнительных элементов, если такие имеются. На профильных сайтах можно найти удобные он-лайн калькуляторы. В соответствующие поля нужно ввести необходимые данные, например, диаметр труб, толщину утеплителя, температуру окружающей среды и рабочей жидкости, регион и т.п.

Такие программы обычно предлагают пользователю дополнительные возможности, например, помогают рассчитать необходимый диаметр канализации, размеры слоя теплоизоляции, тип утеплителя и т.п.

Опционально можно подобрать тип укладки, выяснить подходящий шаг при монтаже греющего кабеля спиралью, получить список и количество комплектующих, которые понадобятся для укладки системы.

Подбирая саморегулирующийся кабеля важно правильно учесть диаметр конструкции, на которую он будет установлен. Например, для труб диаметром 110 мм рекомендуется брать маркуLavita GWS30-2 или аналогичный вариант другого производителя

Для трубы на 50 мм подойдет кабель Lavita GWS24-2, для конструкций диаметром 32 мм – Lavita GWS16-2 и т.д.

Сложные расчеты не понадобятся для канализации, которая используется не часто, например, на летней даче или в доме, которым пользуются, лишь изредка. В такой ситуации просто берут кабель мощностью 17 Вт/м с длиной, соответствующей размерам трубы. Кабель такой мощности можно использовать и снаружи, и внутри трубы, при этом устанавливать сальник необязательно.

При выборе подходящего варианта греющего кабеля следует соотнести его производительность с расчетными данными по вероятным теплопотерям канализационной трубы

Для прокладки греющего кабеля внутри трубы выбирают кабель со специальной защитой от агрессивного воздействия, например, DVU-13. В отдельных случаях для монтажа внутри используют марку Lavita RGS 30-2CR. Это не совсем верное, но допустимое решение.

Такой кабель предназначен для обогрева кровли или ливневой канализации, поэтому защитой от разъедающих веществ он не снабжен. Его можно рассматривать лишь как временный вариант, поскольку при длительном использовании в неподходящих условияхкабель Lavita RGS 30-2CR неизбежно сломается.

Подготовка и разделка кабеля

Первым делом ножом срезаете внешнюю изоляцию с саморегулирующегося кабеля. Длина среза зависит от марки и сечения.

Обычно это около 7см.

Срез нужно делать аккуратно, чтобы не повредить заземляющую оплетку. Далее эту оплетку требуется расплести.

Удобнее всего это проделать тонкой отверткой или шилом.

После расплетения волокна скручиваются в одну косичку.

Добираемся до внутренней оболочки из термопластика. Делаете надрез на расстоянии 4см от края и снимаете средний слой изоляции.

Под ним запрятана, так называемая матрица с медными жилами по бокам.

Прорезаете матрицу, разогреваете этот участок феном и стягиваете оболочку с жил.

Делая надрез, не повредите сами жилки. Они довольно тонкие.

Можно извлечь жилы и другим способом. Надкусываете бокорезами уголки матрицы, и пассатижами с усилием вытягиваете каждую жилку.

После чего удаляете матрицу и остатки изоляции с меди.

Далее на концы жил одеваете соединительные гильзы и обжимаете их кримпером с одной стороны.

Ошибка №3
Не обжимайте гильзы обычными пассатижами.

Они никогда не создадут нормальный контакт в таком ответственном месте соединения.

Ошибка №4
Еще обратите внимание, что гильзы рекомендуется устанавливать “лесенкой”, а не на одном уровне.

В первую очередь это касается моментов, когда вы применяете не изолированные гильзы, а обычные голые ГМЛ.

В противном случае, при достаточно плотной усадке, это место будет наиболее вероятным источником пробоя изоляции. Иногда одна гильза может даже продавить другую.

После обжима вставляете на каждую жилку маленькие термоусадочные трубки.

Трубка должна наползать и перекрывать гильзу на несколько миллиметров. Нагреваете ее феном и надежно изолируете данный участок.

Обязательно выждите время, чтобы соединение остыло. После чего, вставляете широкую термотрубку на внутреннюю оболочку из термопластика и греете ее до того момента, пока не выступит клей.

Она должна в равной степени перекрыть как участок внутренней оболочки, так и отдельные жилки.

Пока данная изоляция не остыла, раздвигаете жилы и тонкогубцами сплющиваете на несколько секунд середину.

У вас получится 100% надежная герметичность и никакая влага во внутрь уже не попадет.

Переходим к силовому кабелю с вилкой. Снимаете с него внешнюю изоляцию.

Ошибка №5
При этом нельзя оставлять все три жилы одинаковой длины.

Заземляющий проводник обязательно должен быть длиньше всех остальных.

Протаскиваете сквозь кабель самую большую внешнюю муфту, а на рабочие жилы натягиваете небольшие термоусадки.

После чего вставляете зачищенные жилки в гильзу на греющем кабеле и обжимаете кримпером.

Ошибка №6
При этом многожильные провода, перед тем как их засунуть в гильзу скручивать не нужно.

Иначе при опрессовке некоторые жилки передавят сами себя. Это самая распространенная ошибка при работе с подобными наконечниками и гильзами.

Часто спрашивают, а можно ли просто спаять проводки, без применения всяких прессклещей? Да, можно. Но это при условии, что у вас есть достаточно опыта и навыка в этом деле.

Опрессовка наконечников и гильз менее подвержена ошибкам, вследствие влияния человеческого фактора и практически всегда создает 100% надежный контакт (при условии правильно подобранного размера гильзы).

Сдвигаете термоусадку на гильзу и прогреваете все феном. С обоих концов трубочек должен выступить клей.

В итоге у вас получится соединение, в котором каждая рабочая жила:

герметична друг от друга

герметична от оплетки

Даете соединению время остыть и переходите к заземлению.

Некоторые заблуждения о теплом поле

Самое частое из заблуждений — многие думают, что действие теплого пола будет ощущаться через 10-15
минут после его включения. Это не так, пол станет теплым лишь через несколько часов, ведь сначала нужно
прогреться бетонной плите. Даже если устроена плавающая стяжка с теплоизоляцией, для прогрева до 30-40
градусов должно пройти 3-4 часа. Поэтому, если вы планируете электрический теплый пол в ванной, знайте:
для ощущения комфортной температуры под ногами, теплый пол нужно включать заранее, за 3-4 часа. В целом,
теплый пол не актуален для коротких включений, от него будет толк при включении на долгие часы.

В связи с необходимостью «прогрева», возникает немало мифов об энергопотреблении. На самом деле
энергопотребление несложно рассчитать. Для этого суммарную мощность пола в киловаттах, нужно
умножить на количество рабочих часов.

Пример: Теплый пол в коридоре, установлен в месте, где разуваются и оставляют обувь, площадь
около 2 м2, длинна кабеля 24 м, мощность 440 Вт. В киловаттах 440 Вт это 0,44 кВт, умножаем на
24 часа: 0,44*24=10,56 — десять с половиной киловатт/часов потребит данный пол при непрерывной работе
одни сутки.

Стоит добавить, что в продаже имеются «умные» термостаты, которые умеют включать теплый пол за
несколько часов до вашего прихода. Естественно, для этого нужно сначала запрограммировать термостат.

Монтаж

Теперь пришло время ответить на несколько вопросов, так или иначе связанных с монтажом нагревательного провода своими руками:

  1. Какой должна быть удельная мощность греющего кабеля при монтаже электрического теплого пола?

При качественном утеплении помещения — 150 ватт на квадратный метр поверхности. Для неутепленных помещений она может быть увеличена до 200-250 ватт.

Типичная мощность систем теплого пола — 150-220 ватт на 1 м2

  1. Какова максимальная нагрузка на один терморегулятор для кабельного теплого пола?

В отсутствие других указаний производителя терморегулятора — 3600 ватт. При большей мощности теплого пола собирается несколько контуров с независимой регулировкой температуры.

Максимальная нагрузка на терморегулятор — 3,6 кВт

  1. Какой мощности кабель брать для обогрева трубопроводов?

Инструкция зависит от диаметра трубы:

  • Для водопровода достаточно 10 ватт на метр;
  • Для канализации диаметром 50 мм — 16 ватт;
  • Для 110-миллиметровой канализации — 30 Вт/м.

Удельная мощность обычно указана в маркировке кабеля

  1. Как подключить саморегулирующийся кабель для напряжения 220 вольт к питанию?

Обычным многопроволочным проводом с двумя или тремя (в случае наличия экранирующей оплетки) жилами и вилкой. Соединение жил выполняется медными гильзами под обжимку. Изоляция соединений обеспечивается  термоусадочной трубкой; ей же изолируется конец греющего кабеля.

Последовательность сборки нагревательной секции

Комплект для сборки секции

  1. Можно ли прокладывать греющий кабель внутри водопровода или канализации?

В водопроводных трубах — можно. Для ввода кабеля используется фитинг с сальниковым уплотнителем.

Внутренний обогрев водопровода

В канализационных — нельзя.

Причин тому несколько:

  • Кабель будет собирать мусор (волосы, бумагу и т.д.) и способствовать засорам канализации;
  • Он с большой вероятностью будет намотан на трос или проволоку и поврежден при прочистке засора;
  • Агрессивные бытовые стоки за 2-3 года разъедают термоусадку и приводят к выходу нагревательной секции из строя.

Кабель уложен в отстойник септика; концевая муфта и соединение с холодным концом находятся за пределами бака

  1. Как крепить греющий кабель на водопроводные или канализационные трубы?

Он укладывается под теплоизоляцию и приклеивается алюминиевым скотчем. Отражающая поверхность алюминиевой ленты уменьшает потери тепла за счет излучения и способствует нагреву трубы.

На фото — утепленная канализационная труба с приклеенным алюминиевым скотчем греющим кабелем

При открытой (без изоляции) прокладке канализации кабель стоит дополнительно зафиксировать полиэтиленовыми стяжками. Алюминиевый скотч непрочен и легко рвется, а оболочка саморегулирующегося кабеля достаточно жесткая и упругая.

Полиэтиленовые стяжки обеспечивают дополнительную фиксацию кабеля

Наконец, при обогреве водопровода кабель можно просто намотать на него спиралью.

Кабель намотан на водопроводную трубу

Основные правила применения

Когда специалист работает с нагревательным кабелем, не стоит пренебрегать правилами:

  • учитывать рекомендации производителя;
  • допускается к работе только квалифицированный электрик;
  • производится расчёт мощности;
  • не допускаются механические воздействия;
  • нельзя растягивать провод;
  • учитывается рабочая температура;
  • проводится заземление кабеля;
  • нельзя работать при повышенном уровне влажности;
  • провод подключается в размотанном состоянии.

Отдельно предъявляются требования касательно подбора терморегулятора. Во время работы потребуется концевая муфта и цементно-песчаная смесь.

Концевая муфта

Конструкция и сфера применения

В зависимости от вида и технических характеристик греющие кабели применяют для нагрева водостоков, водопроводных и канализационных труб, резервуаров. Главное назначение – предохранение жидкости от замерзания путем повышения температуры.

Нагревательные системы актуальны для наружных коммуникаций, то есть для применения в грунте или на открытом воздухе.


Основу функционирования составляет возможность кабеля преобразовывать электроэнергию в тепло. Сам провод не может передавать энергию, как это делают силовые аналоги. Он лишь принимает ее, а затем отдает тепло трубе (лотку, желобу, цистерне и т.д.)

У нагревательных систем есть одна полезная способность – зональное применение. Это значит, что можно взять комплект элементов и собрать из него мини-систему для обогрева отдельно взятого участка, без подключения ко всей сети.

Получается экономия материалов и электроэнергии. На практике можно встретить и миниатюрные «обогреватели» по 15-20 см, и 200-метровые обмотки.

Главными составляющим частями греющего кабеля являются следующие элементы:

  • Внутренняя жила – одна или несколько. На ее изготовление идут сплавы с высоким показателем электрического сопротивления. Чем он выше, тем больше значение удельного тепловыделения.
  • Полимерная защитная оболочка. Вместе с пластиковой изоляцией применяется алюминиевый экран или сетка из медной проволоки.
  • Прочная наружная оболочка ПВХ, закрывающая все внутренние элементы.

Предложения различных производителей могут отличаться нюансами – сплавом жилы или способом устройства защиты.

Более надежным считаются экранированные виды, снабженные защитой из фольги и имеющие в составе 2-3 жилы вместо одной. Одножильная продукция – бюджетный вариант, который хорош как раз для сборки систем для небольших по протяженности участков водопровода (+)

Для улучшения характеристик медную оплетку никелируют, а толщину наружного слоя увеличивают. Кроме того, материал ПВХ должен быть влагостойким и не поддающимся воздействию ультрафиолета.

Инструктаж по подключению обогрева

В действительности разобраться в том, как установить греющий кабель своими руками, несложно. Устанавливать такой элемент можно как на пластиковый, так и чугунный водопровод. Сначала выполняются подготовительные работы. Кроме того, нужно приобрести все необходимые инструменты и материалы.

Сначала монтируется греющий кабель, схема подключения часто указывается производителем в документации, прилагающейся к обогревательному элементу. Следующим этапом монтажа такой системы является установка кожуха для защиты. В последнюю очередь проводится подключение кабеля к сети и проверка его работы. Кроме того, можно произвести монтаж греющего кабеля внутри трубы. Это повысит его эффективность.

Подготовительные работы

Нужно сразу приобрести все необходимые для монтажа инструменты и материалы, в т.ч.

  • соединительные гильзы;
  • плоскогубцы;
  • рулетка;
  • кримпер;
  • строительный фен;
  • монтажные нож и скотч;
  • кусачки;
  • термоусадочные трубки.

После этого следует провести концевую заделку. Свободный конец, который не будет подключаться к сети, нужно освободить от защитной изоляции и обрезать ступенькой. После этого необходимо изолировать ее термоусаживаемую трубку. Некоторые системы уже подготовлены к установке.

Данный вариант более удобный, поэтому его рекомендуют людям, которые хотят установить подогревающий кабель правильно, но не имеют опыта проведения подобных работ.

Крепление кабельной системы

Наиболее простой вариант расположения – прямолинейный. В этом случае кабель фиксируется параллельно трубе. Данный вариант крепления подходит для подогрева расположенных внутри помещения труб, которые дополнительно будут прикрываться слоем утеплителя. В этом случае термическому воздействию подвергается только небольшая часть трубы, но этого будет достаточно, чтобы внутри нее не образовывался лед.

Пользуясь таблицей можно быстро подобрать длину шага для прокладке кабеля по трубе.

В этом случае на трубе располагаются сразу несколько кабелей. Такой вариант рекомендован, если труба даже при дополнительном монтаже теплоизоляционного слоя будет подвергаться воздействию повышенных температур в зимний период. За счет такого расположения нагревательных элементов достигается более равномерное прогревание.

Для фиксации следует использовать металлическую скотч-ленту. При монтаже прямолинейным способом он фиксируется лентой по всей протяженности. При укладке нагревательного элемента навивным методом для фиксации труба обвивается с шагом не менее 30 см.

Часто саморегулирующий греющий кабель устанавливается навивным способом. В этом случае проводник оборачивается вокруг трубы с соблюдением шага 20-50 см. Этот метод обеспечивает хороший прогрев трубы, но приводит к увеличению расхода элемента.

Крепление защитного кожуха

После того как саморегулирующийся кабель будет установлен, можно приступать к формированию утеплительного слоя. Он необходим не только для недопущения потери тепла, но и защиты нагревателя от механического повреждения.

Если в инструкции, прилагающейся к системе обогрева, есть указание на необходимость установки того или иного утеплителя, нужно следовать ему.

Если рекомендаций производителя нет, можно использовать рулонный изолон, минеральную вату или поролон. Выбранным утеплителем оборачивается вся труба. Фиксировать материал можно лентой-скотчем или шпагатом. Дополнительно утеплитель желательно обработать мастикой или другим гидроизолирующим составом.

Подключение к питающей сети

Подключение кабеля к сети выполняется специальными элементами, которые нужно приобрести заранее.

Сначала необходимо свободный конец нагревателя освободить от изоляции. Изоляционный экран следует скрутить в пучок и произвести зачистку жил проводника. Жилы и силовой кабель соединяются. Поверх места соединения фиксируется термоусадка.

Проверка и запуск в работу

Нагреватель должен иметь отдельную линию. После этого нужно включить систему и подождать, пока элемент нагреется. Если неисправности не будут обнаружены, значит, установка правильно произведена.

Как устроен

Если вы хотя бы немного знакомы с электрическим током, то должны знать, что прохождение электрического тока по любому проводнику, связано с выделением тепла на этом проводнике. Количество выделенного тепла прямо пропорционально электрическому сопротивлению проводника и описывается законом Джоуля-Ленца.

В контексте статьи, для нас в этом законе важно, что чем больше сопротивление проводника, тем больше тепла выделится на нём при прохождении электротока. Именно это физическое свойство легло в основу работы и конструкции резистивного кабеля

Само его название, резистивный, происходит от слово резистор (сопротивление)

Именно это физическое свойство легло в основу работы и конструкции резистивного кабеля. Само его название, резистивный, происходит от слово резистор (сопротивление).

По конструкции резистивный кабель это тонкие металлические жилы, изготовленные из материала с большим электрическим сопротивлением. Жилы очень тонкие. В конструкции кабеля их может быть либо две, это двухжильный резистивный кабель, либо одна, это одножильный резистивный кабель.

Для электрической безопасности, как положено по правилам ПУЭ, жилы кабеля окружены материалом, не пропускающим электричество. Этот диэлектрик называется изоляцией кабеля. Кроме диэлектрических свойств, изоляция резистивного кабеля имеет отличную устойчивость к высоким температурам. Это понятно, так как кабель в нормальном рабочем процессе греется.

Кроме тепла, прохождение электрического тока по проводнику, создает вокруг проводника электромагнитные поля, которые являются помехами в работе многих электрических приборов и от части, вредны для человека. Для снижения влияние этих полей, резистивный греющий кабель, помещают в металлическую оплётку. Она же (оплётка) усиливает механическую защиту тонкой жилы кабеля.

Стоит отметить и это важно, что электрические помехи двухжильного резистивного кабеля, значительно ниже одножильного. Связано это с разнонаправленными магнитными полями двух жил, которые гасят друг друга при работе кабеля

Всю описанную выше конструкцию резистивного кабеля помещают в единую оболочку, которая завершает герметичную конструкцию греющего кабеля( 3, 4 на фото). Изготавливают оболочку из термостойких полимерных материалов.

Обратите внимание, что в конструкции самых дешевых одножильных резистивных кабелей, может не быть металлической оплётки (2). Просто, одна металлическая, чаще стальная, жила покрытая термостойким пластиком

Самый дешевый кабель без экрана продается на отрез и стоит около 100 рублей за метр.

Назначение устройства

Итак, термический кабель выполняет следующие функции:

  • осуществляет разогрев материала-теплоносителя, облегчающий процесс его циркуляции;
  • предотвращает загустение, конденсирование и замерзание сырья, содержащегося в трубах;
  • компенсирует тепловые потери, благодаря поддержанию нужной температуры в трубе;
  • снижает снеговую нагрузку на крышу, стены и базис объекта (об этом дальше);
  • отводит талую воду, обеспечивая долгий эксплуатационный срок сооружению.

Устройство, если верить отзывам потребителей, отлично справляется со своим предназначением. Подогрев труб кабелем – прекрасное изобретение, поскольку бережёт не только водопровод, но и нервы, деньги, время, требующиеся для осуществления ремонтных работ.

Заделка конца греющего кабеля

Предыдущими тремя способами мы разобрались с подключением одного конца кабеля, но у нас еще остается второй. На нем нужно установить концевую муфту.

Порядок работ здесь намного проще. Снимаете с кабеля внешнюю изоляцию.

Далее удаляете оплетку. Сделать это можно двумя способами.

Ошибка №11
Кто-то советует ее полностью выкусить «заподлицо».

Но в этом случае, оставшиеся острые кончики, торчащие перпендикулярно кабелю, могут запросто повредить изоляционный слой трубки.

Поэтому лучше отрезать небольшой кусочек и оплетку отогнуть назад.

Саму матрицу и жилы зачищать не нужно.

Ошибка №12
Но и оставлять конец в заводском виде при этом не рекомендуется.

Что же с ним делать? Посередине матрицы бокорезами выкусите небольшой треугольник, либо отрежьте одну жилу, сделав своеобразную ступеньку.

Что это в итоге дает?

конец кабеля при эксплуатации не будет участвовать в работе и греть насаженную на него термотрубку

вы исключите случайное замыкание жил между собой

А они должны быть именно изолированы друг от друга. Не путайте саморегулирующийся кабель с резистивным.

После проделанных манипуляций, одеваете короткий отрезок муфты на внутреннюю изоляцию и обсаживаете его. Кончик муфты обязательно должен выходить за пределы кабеля на 10-15мм.

Пока он горячий, его нужно прижать пассатижами.

Поверх внутренней, натягиваете большую внешнюю муфту. Она должна полностью перекрывать участок с оплеткой и выступать в свою очередь за пределы внутренней муфты на 10-15мм.

Нагреваете все это дело феном и обжимаете концы пассатижами. Если у вас кабель будет работать внутри водопроводной трубы, то после концевой заделки обязательно опустите его в ведро с водой и проверьте сопротивление изоляции.

При неудовлетворительных результатах муфту придется переделать.

https://youtube.com/watch?v=3SdQpSgVt5Q%3F

Нюансы монтажных работ

Когда провод надёжно закреплён внутри или снаружи, важно позаботиться об изоляции конца проводника. Специалисты рекомендуют использовать термоусадочную трубку

Это изделие отлично защитит жилы от влаги, что снизит риск замыкания и ремонтных работ. Нельзя забывать о том, что требуется греющую часть соединить с «холодной».


Соединение проводовИсточник termodar-64.ru

Советы и рекомендации опытных мастеров:

  • Если использовать сразу два способа прокладки провода внутри и снаружи трубы, то можно в разы увеличить скорость нагрева воды, но это потребует дополнительных затрат по монтажу. 
  • Обогрев труб водопровода греющим саморегулирующимся кабелем позволит игнорировать тёплые отрезки и направлять ток в холодные места. Его разрешено резать, поэтому не будет проблем в установке даже в сложнодоступных местах. Длина кабеля не влияет на теплоотдачу. 
  • Резистивный провод в два раза дешевле, но его срок эксплуатации значительно ниже. Если был установлен обычный двухжильный кабель, но стоит приготовиться к тому, что через 5-6 лет его придётся заменить. 
  • Оплётка на проводе служит для его заземления. Этот этап работ можно пропустить, но лучше ознакомиться со способами заземления. 

Видео описание

Как сделать заземление водопровода показано в видео:

Чаще всего для самостоятельного монтажа выбирается линейный способ укладки кабеля. 
Уровень теплоотдачи напрямую зависит от того, какие трубы установлены в помещении

У пластиковых труб этот показатель не будет высоким, а значит, при монтаже греющего кабеля для водопровода потребуется обматывать трубы алюминиевой фольгой.
Перед тем, как крепить кабель снаружи металлической трубы, важно убедиться в отсутствии ржавчины. Если она есть, требуется зачистка и обработка специальным антисептиком

Если этим пренебречь, то в будущем есть риск повреждения изоляции.
Если крепление осуществляется снаружи, то расстояние между изоляционными жгутами не должно быть более 30 см. Если сделать более широкий шаг, то через время крепёжные элементы разойдутся.
На практике некоторые мастера протягивают сразу два провода, чтобы повысить скорость нагрева. Важно, чтобы между кабелями присутствовало небольшое расстояние.
Для крепления к пластику, лучше использовать специальные хомуты. 


Крепление хомутами и теплоизоляция в разрезеИсточник yandex.net

  • Если решено закручивать провод по спирали, то изначально труба обматывается металлизированным скотчем.
  • Для фиксации утеплителя лучше использовать специальные стяжки. Их можно приобрести в любом строительном магазине.
  • Необходимо полностью изолировать термодатчик от электрокабеля, чтобы исключить риск замыкания и возгорания. Для этого требуется не только соблюсти расстояние между этими устройствами, но также сделать изоляционную прокладку специальным материалом.
  • Обогрев трубопроводов греющим кабелем с помощью терморегулятора обеспечит постоянную поддержку температуры. Этот прибор лучше монтировать рядом с электрощитом или непосредственно в нем. Не лишним будет установка УЗО.


Провод с терморегуляторомИсточник www.elektrikaup.ee

Коротко о главном

В первую очередь, важно правильно выбрать кабель для обогрева трубопроводов.

Различают саморегулирующий и резистивный виды кабеля, которые используются для водопровода

При выборе кабеля обращают внимание на число жил, тип сечения, термостойкость, длину, наличие оплетки и другие характеристики

Для водопровода обычно применяют двухжильный или зональный провод.

Из способов установки провода, лучше отдать предпочтение наружному. Крепить кабель внутри трубы следует только в том случае, когда нет возможности провести монтаж снаружи. В целом, внутренний и внешний монтаж технологии практически не отличаются между собой, но второй способ минимизирует риск образования засоров, а также увеличит срок эксплуатации проводки.