Как пользоваться мегаомметром: правильно используем мегаомметр с видео инструкцией

Содержание:

Как измеряется сопротивление

Порядок проверки состояния изоляционного слоя зависит от типа проверяемого электрического проводника. На начальной стадии выполняются идентичные действия:

  1. Проверяется работоспособность мегаомметра. Понадобится соединить два зажима устройства, и сделать замер. Прибор должен показать ноль. Затем концы проводов измерительного устройства разводятся в сторону, и выполняется замер. Если в результате получится бесконечность, то прибор исправен.
  2. Измерения ведутся со стороны кабельной линии, где установлено переносное заземление. В процессе работы необходимо использовать диэлектрические перчатки.
  3. На другом конце кабельной линии следует развести жилы проводника в стороны. Для обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током во время проведения испытания, следует поставить человека для предупреждения об опасности.

На завершающем этапе необходимо сравнить полученные результаты с допустимыми значениями, и составить протокол. В нем отражается последовательность выполненных действий, используемые измерительные средства, температурный режим и заключение о состоянии электрического проводника.

Методика измерения сопротивления изоляции высоковольтных силовых кабелей

Прозвонить высоковольтные проводники необходимо с использованием мегаомметра на 2500 В. Последовательность действий следующая:

  1. Один конец измерительного устройства цепляется к контуру заземления, а второй к фазе «А» кабеля.
  2. Снимается заземляющий проводник с фазы «А», и делается замер на протяжении 60 секунд.
  3. Далее понадобится установить заземление на фазу «А», и снять зажим мегаомметра.
  4. В дальнейшем аналогичные операции проводятся для фаз «В» и «С».

При значительной длине кабельной линии испытания производятся с учетом коэффициента абсорбции. Потребуется зафиксировать показания прибора после 15 и 60 секунд измерений. Отношение значения сопротивления после 60 секунд к показанию после 15 секунд должно быть не менее 1.3. При меньшем значении делается вывод об увлажнении изоляционного слоя. Для устранения неисправности потребуется выполнить сушку проводника.

Методика измерения сопротивления изоляции низковольтных силовых кабелей

Для проведения работ потребуется использовать мегаомметр на 1000 В. После выполнения первоначальных пунктов, необходимо приступить к выполнению следующих мероприятий:

  1. Делается измерение сопротивления между фазами кабельной линии, соответственно «А»-«В», «В»-«С» и «А»-«С».
  2. Поочередно проверяется изоляция фаз кабеля относительно нулевого провода (N).
  3. Далее выполняется поочередные измерения между каждой фазой и заземляющим контуром (PE) при проверке пятижильного проводника.
  4. Отсоединяется нулевой провод от нулевой шинки и осуществляется измерение между N и PE.

После каждого испытания следует снимать потенциал посредством установки заземления.

Методика измерения сопротивления изоляции контрольных кабелей

Процесс проверки состояния изоляционного слоя указанной категории токопроводящих жил идентичен предыдущему пункту, за одним исключением. Жилы кабеля, которые не участвуют в проверке, необходимо закоротить и подсоединить к заземляющему контуру.

Как производится измерение

Замеры производятся мегаомметром для измерения сопротивления изоляции кабелей

При измерениях сопротивления силовых кабелей всегда нужно учитывать температуру окружающей среды и производить их при температуре не ниже +5.

Такие ограничения введены по той причине, что в кабеле может присутствовать влага, которая при отрицательных температурах превратится в лед, не проводящий электрический ток. Сами замеры производятся мегаомметром, внесенным в госреестр приборов, разрешенных для измерения сопротивления изоляции кабелей и проходящим ежегодную поверку.

Перед началом измерений следует обесточить линию, убедиться в отсутствии напряжения на тестируемом кабеле. Другой конец кабеля отключается от потребителя, жилы его разводятся на максимальное расстояние, а рядом выставляется человек для предотвращения непредвиденных ситуаций. Также вывешиваются запрещающие (“Не включать, работают люди!”) и указательные (“Заземлено”) плакаты. Непосредственно измерение производится мегомметром на 2500 В в течении 1 мин в нижеприведенной последовательности:

  1. Измерение сопротивления между фазными жилами: (А-В, В-С, А-С).
  2. Между фазными жилами и нулем: (А-N, В-N, С-N).
  3. В случае. если кабель пятижильный, также замеряют сопротивление между жилами и землей (А-РЕ, В-РЕ, С-РЕ).
  4. Между нулем и землей, предварительно отключив нуль от шинки (N-PE).

Мегаомметр цифровой 2500 В

По окончания измерений результаты записываются и сравниваются с допустимыми значениями, после чего составляется протокол, в котором отображаются:

  • последовательность произведенных действий;
  • тип использовавшихся для измерений средств;
  • температурный режим.

В конце пишется заключение о состоянии кабелей.

Алгоритм измерения сопротивления изоляции высоковольтных силовых кабелей

Высоковольтными силовыми кабелями называют кабели с напряжением 1000 В и выше. Сопротивление изоляции высоковольтных силовых кабелей должно быть не ниже 10 МОм (10 000 000 Ом).

Высоковольтные силовые кабеля

Условия и подготовка к измерениям такие же, как и при измерении низковольтных силовых кабелей: отключается электропитание и потребители, учитывается температура воздуха (также не ниже +5), вывешиваются плакаты и оставляется человек у другого конца испытуемого кабеля.

Алгоритм измерения высоковольтных кабелей отличается от низковольтного, измерения тут проводят не непосредственно между жилами, а между жилой и землей, предварительно заземлив прочие жилы.

Измерение производится как и в случае проверки низковольтного кабеля мегомметром на 2,5 кВ в нижеприведенной последовательности. Каждое измерение должно длиться по 1 минуте.

  1. Заземлить все жилы кабеля.
  2. Один зажим мегомметра подключить на землю, второй – на проверяемую жилу.
  3. Заземлить проверенную жилу и снять заземление со следующей проверяемой.

Вышеописанные действия повторяются с каждой проверяемой жилой, проверенные при этом нужно обязательно заземлять, делается этого для того. чтобы снять остаточное либо наведенное напряжение. Как и в случае с низковольтным кабелем, данные записываются и протоколируются.

Измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей

Контрольными называют кабели, не предназначенные для работы в цепях с большой нагрузкой. В основном они предназначены для работы во вторичных цепях и управления различными коммутационными устройствами – реле, пускателями, а также устройствами контроля и защиты.

Сопротивление изоляции контрольных кабелей должно быть не менее 1 МОм.

Подготовительные работы те же, что и при измерении прочих типов кабеля:

  1. Отключение питания.
  2. Проверка отсутствия напряжения.
  3. Вывешивание табличек) – обязательны!

Измерение производится также мегомметром на 2500 В по тому же алгоритму, что и высоковольтные кабели, единственным отличием является необязательность отключения потребителей. Как и в предыдущих случаях, время измерения сопротивление каждой жилы составляет 1 минуту. По завершении измерительных работ результаты также записываются, а в конце составляется протокол и заключение о допустимости дальнейшей эксплуатации кабеля.

Нормы сопротивления изоляции кабеля

Для сопротивления изоляции кабеля существуют определенные госты, приведенные в данной таблице:

Наименьшее допустимое сопротивление изоляции аппаратов вторичных цепей и электропроводки

Нормы сопротивления изоляции для различных кабелей

  1. Высоковольтные силовые кабели – сопротивление не нормировано, но не не ниже 10 МОм.
  2. Низковольтные силовые кабели – не менее 0,5 МОм.
  3. Контрольные кабели – не ниже 1 МОм.

Измерение изоляции асинхронного двигателя мегаомметром

Проверка мегаомметра

Перед проверкой изоляции кабеля мегаомметром, необходимо испытать на работоспособность сам аппарат. Вот как это делается на мегаомметре М4100. Прибор имеет 2 шкалы: верхнюю для измерения в мегаомах и нижнюю для замеров в килоомах.

Для работы в мегаомах:

  • подключаете концы провода щупов к двум левым клеммам. Щупы должны быть разомкнуты;
  • вращаете ручку и смотрите показания стрелки. При исправности прибора она будет стремиться в левую сторону — к бесконечности;
  • замыкаете щупы между собой. При вращении ручки стрелка должна отклониться вправо до нуля.

Для работы в килоомах:

  • на 2 левые клеммы ставите между собой перемычку и один из концов подключаете туда. Второй конец подключается на правую крайнюю клемму. Щупы разомкнуты;
  • Вращаете ручку и смотрите показания. При исправности прибора стрелка отклоняется максимально вправо;
  • После замыкания щупов и вращении ручки, стрелка будет стремиться к нулю по нижней шкале (т.е. в левую сторону).

Оценка результатов

Для небольших объектов за сопротивление изоляции считают данные, полученные через 15 секунд. Экраном не пользуются, так как емкость невелика (например, электродвигатель, который не подключен к длинному кабелю.) Коэффициент абсорбции также не измеряют. Во всех остальных случаях, и для кабельных линиях сопротивлением изоляции считают данные, полученные после 60 секунд. Индекс поляризации измеряют при комплексных испытаниях электроустановок.

Читателям этой статьи, скорее всего, придется измерять небольшие объекты, где измерение изоляции производится по упрощенному варианту. Мегаомметры дают возможность выбирать требуемые режимы измерений в своем меню, поскольку все измерительные процедуры более-менее стандартизованы. Несмотря на это, нельзя ни на секунду забывать о соблюдении мер безопасности, которые перечислены в статье!

Видео: Как бороться с пищевой молью домашними средствами

Вам будет интересно почитать:

Как сделать розу из гофрированной бумаги своими руками дома с подробной инструкцией и фото. Где и как можно использовать розы из гофрированной бумагиВ чем отличие 2х спального комплекта белья от семейного и евро. Как правильно выбрать постельное бельё: хорошего качества, по размеруКак правильно стирать и сушить пуховик чтобы не сбился пух, без разводов, в домашних условиях: в стиральной машине автомат; руками; с теннисными мячиками. Как сушить пуховикКак избавиться от неприятного запаха в холодильнике быстро , в домашних условиях, народными и промышленными средствами

Измерения мегаомметром

Приступая к проверке изоляции кабеля мегаомметром, нужно определить, к какому типу относится обследуемый провод. Описание последовательности работ для разных типов кабелей имеет схожий вид, но для каждой группы существуют определенные нюансы.

Измерение высоковольтных линий

Сюда относятся провода с напряжением более тысячи вольт. Согласно нормам, изоляция таких изделий должна иметь сопротивление, превышающее 1000 МОм. Прибор, которым производят замеры, должен быть рассчитанным на 2500 В (аналогично и для низковольтных кабелей).

Испытание низковольтных кабелей

Для таких кабелей показатель должен быть не ниже 0,5 МОм. Сначала прибор ставят между жилами фаз, затем – между фазами и нулем, после этого (если у провода пять жил) – между фазами и заземлением, в самом конце – между заземлительной и нулевой жилами (последнюю перед этим надо отсоединить от шины).

Испытание контрольных кабельных систем

Здесь используются приборы на 500-2500 В. Итоговый результат должен быть больше 1 МОм. Вывод прибора ставят на одну жилу, оставшиеся соединяются и помещаются на землю. Второй вывод кладется на какую-либо жилу, не подлежащую измерению в данный момент. Произведя измерения, жилку кладут к другим и начинают тестировать следующую.

Подготовка к работе

Перед тем, как проверить сопротивление любого кабеля, необходимо обязательно убедиться в том, что на нем нет напряжения. Для высоковольтных линий применяется индикатор высокого напряжения, для низковольтных – защитные средства для манипуляций в электрических установках. Также необходимо вывесить предупреждающие плакаты.

Проверка мегаомметра

Перед проверкой изоляции кабеля мегаомметром, необходимо испытать на работоспособность сам аппарат. Вот как это делается на мегаомметре М4100. Прибор имеет 2 шкалы: верхнюю для измерения в мегаомах и нижнюю для замеров в килоомах.

Для работы в мегаомах:

  • подключаете концы провода щупов к двум левым клеммам. Щупы должны быть разомкнуты;
  • вращаете ручку и смотрите показания стрелки. При исправности прибора она будет стремиться в левую сторону — к бесконечности;
  • замыкаете щупы между собой. При вращении ручки стрелка должна отклониться вправо до нуля.

Для работы в килоомах:

  • на 2 левые клеммы ставите между собой перемычку и один из концов подключаете туда. Второй конец подключается на правую крайнюю клемму. Щупы разомкнуты;
  • Вращаете ручку и смотрите показания. При исправности прибора стрелка отклоняется максимально вправо;
  • После замыкания щупов и вращении ручки, стрелка будет стремиться к нулю по нижней шкале (т.е. в левую сторону).

Действие остаточного заряда

Работающий генератор мегаомметра выдает напряжение, поэтому контур земли образует разные значения потенциалов, благодаря которым создается подобие ёмкости, обладающей определенным зарядом. После проведения измерений в проводе остается какая-то часть ёмкостного заряда. Как только человек прикасается к данному участку, электрическая травма обеспечена, поэтому постоянное использование дополнительных мер безопасности не будет лишним, а именно:

  • переносное заземление;
  • изолированная рукоятка;
  • прежде чем подключить прибор к испытуемой схеме следует проверить наличие в ней напряжения, а также остаточного заряда с помощью вольтметра.

Видеоуроки

Первым делом предоставляем к вашему вниманию инструкцию по эксплуатации стрелочного мегаомметра ЭС0202/2-Г:

Еще один популярный стрелочный измеритель, который является аналогом указанной выше модели — м4100. Пользоваться им тоже достаточно просто, в чем можно убедиться, просмотрев данное видео:

Цифровые мегаомметры с дисплеем еще проще в использовании. К примеру, выполнить измерение сопротивления изоляции кабеля современным измерителем UT512 UNI-T можно по такой технологии:

Ну и последняя инструкция касается еще одного популярного устройства — Е6-32. На видео ниже достаточно подробно показывается, как пользоваться мегаомметром для измерения сопротивления изоляции трансформатора, кабеля и даже металлосвязи:

Вот по такой методике осуществляют измерение сопротивления изоляции мегаомметром. Как вы видите, пользоваться данным прибором не сложно, однако нужно серьезно отнестись к технике безопасности и принять все необходимые меры защиты.

Будет интересно прочитать:

  • Как измерить сопротивление тэна тестером
  • Как правильно пользоваться мультиметром
  • Как проверить работоспособность транзистора

Что необходимо учесть

Чтобы грядки из досок были действительно полезны, важно принять к сведению несколько особенностей:

Чтобы в период длительных осадков не происходило затопления емкости, важно обустраивать дренажный слой, отводящий воду

  • Своевременный полив при отсутствии дождей – необходимость, поскольку влага испаряется из высокого ограждения значительно быстрее, чем из низкой грядки.
  • Конструкция из досок недолговечная. Оптимально устанавливать бортики на один сезон и менять их ежегодно. Для обустройства стенок на несколько лет требуется защита дерева – пропитки, краски помогут предотвратить гниение доски. При установке пластиковых стенок такой проблемы не возникнет, но приходится взвешивать все за и против полимеров на участке.

Делать грядку лучше весной перед засыпкой грунта и непосредственным посевом или посадкой культур.

Выбор материала

Не каждая доска годится для монтажа высокой грядки. Подойдут породы древесины, устойчивые к гниению. Например, лиственница, дуб, ясень, кедр. Сгодится и твёрдая акация. Это прочные материалы, не поддающиеся порче ввиду плотной структуры. Для строительства на один-два сезона можно взять сосну или ель.

Доски должны иметь подходящие размеры:

  • Толщина не менее 15–20 см. Чем мягче древесина, тем толще берут доску, чтобы не происходила деформация вследствие давления грунта и размягчения от намокания.
  • Ширина определяется высотой бортиков.

Если в хозяйстве есть использованные деревянные поддоны, их можно разобрать и применять доски как основу для короба. Этот вариант обойдется гораздо дешевле покупки нового пиломатериала.

Иногда дачники выбирают в качестве основы брус, на который можно присесть во время работы. Делать так мы не рекомендуем – грунт практически не получает кислород через стенки ограждения, из-за чего растения почти не дышат корнями (что особенно губительно для корнеплодов). Кроме того, это экономически невыгодно: дерево загнивает от застоя воды, и такой конструкции хватает всего на пару сезонов.

Идеальным решением для изготовления долговечных ограждений грядок станут террасные доски ДПК из древесно-полимерного композита. Они не подвергаются гниению благодаря полимерам, обволакивающим древесную стружку. Кроме того, изделия не требуют обработки и защиты. Единственный недостаток материала – высокая стоимость.

Защита древесины

Независимо от выбранного типа древесины, доски требуется пропитывать защитными составами.

Часто дачники наносят на бортики отработанное машинное масло. Это устаревший метод, к тому же вредные вещества проникают в грунт, затем в овощи.

Еще один способ – пропитка древесины битумом, разбавленным бензином. Чтобы избежать применения последнего, стоит воспользоваться готовым битумным праймером.
Самый безопасный метод защиты досок высокой грядки – пропитать их антисептиками

Важно выбирать трудновымываемые растворы «для тяжелых условий», то есть для прямого контакта с землей.

Для одного сезона доски покрывают масляной краской или лаком для дерева.

Неважно, чем решено защитить доски. Сохранить их от гниения на 100% все равно не получится, обработку придется выполнять раз в один или несколько сезонов

При покраске оставляют торцы досок необработанными – дерево должно «дышать» для обеспечения доступа кислорода к корням растений.

Проектирование грядок

Минимальная высота грядок на плодородном грунте – 25 см. Если основание на садовом участке каменистое и болотистое, смело устанавливаем ограждения 30–70 см, в зависимости от размера корневой системы посадок. Слишком высоко их сооружать не рекомендуется – это лишняя трата материалов (грунт, доски).

Ширина грядки определяется удобством для дачника.

Должно быть комфортно достать до ее середины и даже немного дальше для полноценного ухода за растениями (прополка, рыхление, пикировка, подвязка, удобрение). Средняя ширина – 40–80 см

Важно учитывать размер растений во взрослом состоянии и количество рядов посадок. Для однорядных насаждений томатов или капусты достаточно ширины 40–60 см, для двух- и трехрядных размер может достигать 120 см

Длина грядки – величина свободная и определяется общей планировкой участка. Форму ограждения делают прямоугольной, квадратной, многоугольной и даже круглой.

Каркас

Ограждения для грядок состоят из каркаса и самих бортиков.

В качестве первого выступают разные изделия и материалы:

  • обработанный брус;
  • куски арматуры;
  • специальные стойки с держателями для досок.

Главная задача каркаса – фиксация досок ограждения. Арматура и специальные стойки из металла не разрушаются со временем, они послужат надежной опорой на протяжении всего срока эксплуатации сооружения. Зато хорошо обработанный брус выглядит эстетично, к нему удобно крепить доски без необходимости соединять их между собой.

Если для каркаса выбран брус, его заглубляемую часть важно тщательно гидроизолировать битумной пропиткой или жидкой резиной, поскольку именно погруженная в землю часть подвергается разрушению в первую очередь

Нужна ли подготовка основания?

Снимать дерн и заглублять короб в грунт не рекомендуется – древесина быстро начнет гнить. Устройство гидроизоляции рубероидом не поможет – в кармане будет скапливаться вода от осадков, и гниение наступит очень скоро. Пропитки не спасут ситуацию, да и само заглубление не является необходимостью.

Под грунт в грядку рекомендуется выстилать геотекстиль. На него можно установить короб – этого будет достаточно. Защищают древесину с помощью различных подставок (пример на фото). Правда, для такой грядки требуется обустройство днища.

На фото грядка, защищенная от гниения подставкой из кирпичей.

Назначение и принцип работы

Мегаомметр – измерительный прибор, предназначенный для измерения сопротивления изоляции проводов и других токоведущих частей и элементов схемы. Его чувствительность достаточна, чтобы указать, на каком участке линии изоляция проводов (либо клемм) состарилась настолько, что она может пробиться под действием высокого напряжения. Пробой изоляции в сетях и электроцепях высокого напряжения – источник шагового напряжения, ток которого утекает в землю, и возможного пожара.

Кроме измерительной головки и источника питания, в состав мегаомметра входят переключатель диапазонов измеряемого сопротивления и добавочные резисторы, которые и устанавливают этот предел. Для подключения прибора нужны клеммы, через которые тот подсоединяется к измеряемой цепи или линии посредством щупов с изолированными друг от друга проводами. Для надёжности подключения концы щупов, подсоединяемые к замеряемой цепи, оснащены «крокодилами», отдалённо напоминающими прищепку. Использование «крокодила» даёт возможность установить надёжный электрический контакт. Для питания, без которого сопротивление замеряемой среды не измерить, применяют либо отдельный сетевой адаптер, либо батарейку или аккумулятор. Он, в свою очередь, выдаёт напряжение, берущееся в расчёт сопротивления.

В отличие от (кило) омметров, где подаваемое на замеряемую цепь напряжение не превышает одного или нескольких вольт, эта величина в мегаомметрах задаётся в пределах 50-5000 В, что вынуждает замерщиков применять диэлектрические перчатки, резиновый ковёр и обувь с такой же подошвой, и надёжно изолированный инструмент. Принцип действия мегаомметра, как и его собрата – омметра, основан на применении закона Ома, которым руководствуются все электрики и энергетики. Согласно этому закону, зная напряжение (или ЭДС источника питания) и измерив ток утечки, возможно определить действующее в данный момент сопротивление среды, через которую этот ток и проходит. До проведения измерений участок линии или цепи, на котором замеряется сопротивление, отключают от общей схемы.

По результатам измерения вычисляется действующее значение электрической прочности (в вольтах на метр толщины изолятора, но используют дольно-кратную единицу – киловольты на миллиметр слоя диэлектрика). Существует приблизительный норматив на минимальное количество мегаом, в который должен вписываться любой из проверяемых на «пробойность» электроизоляторов. Например, материал платы кинескопа – текстолит, в ныне устаревших телевизорах не обладал объёмным сопротивлением менее, чем 100 мегаом на миллиметр толщины (между печатными дорожками), так как на электроды кинескопа подавалось напряжение от 4 до 25 киловольт.

Ток утечки должен быть таким, чтобы им можно было пренебречь, то есть на порядок меньшим, чем его рабочее значение. Однако ГОСТ 183-74 не диктует более чётких значений объёмного и поверхностного значений сопротивления диэлектрика – конкретные требования к нему вычисляются инженерами-конструкторами ещё на этапе системо- и схемотехнического проектирования того или иного устройства. Если общее сопротивление проверяемого участка линии или цепи оказалось меньше этого значения – изолятор необходимо заменить, пока утечка тока не стала заметной либо не привела к пробою изолятора и замыканию.