Монтаж вентиляции: правила установки, необходимый инструмент

Содержание:

Расчет воздуховодов

Расчет воздуховодов вентиляции является одним из важнейших этапов проектирования системы подачи воздуха. Перед тем как приступить к непосредственному подбору площади сечения проводов, необходимо определить производительность вентиляции по воздуху.

Воздуховоды из пластика — это качественный и надёжный товар с длительным эксплуатационным сроком

Расчет производительности по воздуху системы вентиляции

Для начала необходим план объекта, на котором указаны площади и назначение всех комнат. Подача воздуха предусматривается только в те помещения, в которых люди находятся длительное время (гостиная, спальня, кабинет). Не подается воздух в коридоры, поскольку попадает туда из жилых комнат, а далее – в кухни и санузлы. Оттуда воздушный поток выводится через вытяжную вентиляцию. Такая схема предотвращает распространение неприятных запахов по дому или квартире.

Количество подаваемого воздуха для каждого типа жилого помещения рассчитывается с использованием МГСН 3.01.01. и СНиП 41-01-2003. Стандартным объемом на 1 человека в каждой комнате является 60 м³/ч. Для спальни эта цифра может быть уменьшена в 2 раза до 30 м³/ч

Также стоит отметить, что при расчете принимают во внимание только люди, длительно находящихся в помещении

Следующим этапом является расчет воздухообмена по кратности. Кратность показывает, сколько раз в час происходит полное обновление воздуха в помещении. Минимальным значением является единица. Это значение предотвращает застой атмосферы в комнатах.

Перед монтажом труб системы вентиляции производятся необходимые замеры и составляется технический проект

Исходя из вышесказанного, для определения расхода воздуха требуется вычислить два параметра воздухообмена: по кратности и по количеству людей, из которых выбирается большее значение.

Расчет по количеству людей:

L = N х Lnorm, где

L – мощность приточной вентиляции, м³/ч;

N – число людей;

Lnorm – нормированное значение расхода воздуха на человека (типовое – 60 м³/ч, в состоянии сна – 30 м³/ч).

Расчет по кратности воздухообмена:

L = b х S х H, где

L – мощность приточной вентиляции, м³/ч;

b – кратность воздуха (жилые помещения – от 1 до 2, офисы – от 2 до 3);

S – площадь помещения, м²;

H – вертикальные размеры помещения (высота), м².

После расчета воздухообмена для каждого помещения полученные значения суммируются для каждого метода. Большее и будет требуемой производительностью вентиляции. Например, типичными значениями являются:

  • комнаты и квартиры – 100-500 м³/ч;
  • коттеджи – 500-2000 м³/ч;
  • офисы – 1000-10000 м³/ч

Шланги для системы вентиляции имеют лёгкий вес и высокие параметры гибкости

Методика расчета сечения воздуховодов

Для расчета площади воздуховодов необходимо знать объем воздуха, который должен по ним протекать за промежуток времени (согласно предыдущему этапу расчета) и максимальную скорость потока. Расчетные значения сечения снижаются с увеличением скорости прохождения воздуха, однако при этом возрастает уровень шума. На практике, для коттеджей и квартир значение скорости выбирается в пределах 3-4 м/c.

Стоит отметить, что использовать низкоскоростные проводы с большими размерами не всегда представляется возможным ввиду сложности размещения в запотолочном пространстве. Уменьшить высоту конструкции можно используя прямоугольные воздуховоды, имеющие при аналогичной площади сечения меньшие габариты, по сравнению с круглой формой. Однако монтировать круглые гибкие каналы быстрее и легче.

Компьютерное моделирование внутренних инженерных сетей вентиляции

Расчет площади воздуховода производится по формуле:

Sc = L х 2,778 / V, где

Sc – расчетный размер сечения провода, см²;

L – расход воздуха, м³/ч;

V – скорость воздуха в проводе, м/с;

2,778 – константа для пересчета различных размерностей.

Расчет фактической поперечной площади воздуховода круглого сечения производится по формуле:

Расчет фактической площади пластиковых воздуховодов прямоугольного сечения производится по формуле:

S = A х B / 100, где

S – площадь воздуховода фактическая, см²;

A и B – поперечные размеры воздуховода прямоугольного сечения, мм.

От того, насколько верно будет рассчитана система вентиляции, зависит качество оттока загрязнённого воздуха

Расчеты начинают с магистрального канала и проводят для каждой ветки. Скорость воздуха в главном канале может быть увеличена до 6-8 м/c. Следует добавить, что в бытовых вентиляционных системах, как правило, применяют круглые каналы диаметром 100-250 мм или с аналогичной площадью сечения прямоугольные. Очень удобно использовать для выбора пластиковых воздуховодов для вентиляции каталоги Вентс.

Обзор и характеристики

Пластиковые вентиляционные короба изготавливаются из разного типа пластмасс, различаются по жёсткости, форме профиля и размерам.

Они легко собираются в единую конструкцию за счёт широкого ассортимента соединительных элементов и фитингов.

Из чего делают пластиковые воздуховоды?

Детали вентиляционных систем из пластика формируют под воздействием высокого давления, они не имеют швов.  В качестве сырья используют разные группы полимеров:

  • Поливинилхлорид (ПВХ). Трубы ПВХ абсолютно безопасны для здоровья человека, устойчивы к ультрафиолетовому излучению, стойкие к щелочам, минеральным маслам, многим видам кислот и щелочей, не воспламеняются при воздействии открытого огня. Интервал рабочих температур составляет от -15ºС до +66ºС.
  • Фторопласт (ПВДФ). Сохраняет прочность и эластичность при температурах в диапазоне от -70ºС до + 140ºС. Изделия из фторопласта термостойкие, невосприимчивые к воздействию агрессивных кислот и щелочей, устойчивые к влаге, хорошо обрабатываются резанием, сверлением, фрезерованием.
  • Полипропилен(ПП). Короба для вентиляции из полипропилена — устойчивы к высоким температурам (t плавления равна 175ºС), пара — и газонепроницаемые, износостойкие, обладают высокой ударной прочностью, стойкостью к многократным изгибам.
  • Полиэтилен низкого давления (ПНД). Воздуховоды не подвержены гниению, ржавлению, не растрескиваются от воздействия низких температур, гидрофобные, эластичные, могут использоваться для изготовления вентиляционных систем даже в зданиях со сложной конфигурацией.

Выбирая пластиковые воздуховоды для обустройства вентиляционных систем следует ориентироваться не только на стоимость, а и на технические характеристики пластмасс. Например, изделия из полипропилена подходят для сооружения вытяжки над кухонной плитой.

Вентиляционные короба в жилых и технических помещениях можно установить из ПНД.

Плюсы и минусы

Воздуховоды из пластика обладают довольно обширным перечнем преимуществ:

  • экологической безопасностью;
  • механической прочностью;
  • пластичностью;
  • устойчивостью к воздействию химически активных и органических веществ;
  • стойкостью к перепадам температур;
  • небольшим удельным весом;
  • влагостойкостью;
  • не подвержены коррозии;
  • просты в монтаже и обслуживании;
  • большим ассортиментом типоразмеров, фасонных элементов и фитингов, позволяющим собрать систему любой конфигурации;
  • широкой цветовой палитрой;
  • доступной ценой.

Одним из основных достоинств пластиковых коробов для вентиляции является их способность хорошо вписываться в интерьер любого помещения, не загромождая пространство.

Пластиковые изделия, после монтажа, не требуют дополнительной отделки. Воздуховоды с эстетичным внешним обликом и сглаженными формами хорошо смотрятся в жилых строениях и административных помещениях.

Жёсткие воздуховоды из пластика также обладают гладкой внутренней и наружной поверхностью, которая не создаёт препятствий прохождению по ним воздушных потоков.

Их главными недостатками являются:

  • низкая огнестойкость. Не подвержены горению только металлические короба. Хотя не весь пластик (например, фторопласт) может гореть и распространять горение, но стоимость изделий из фторопласта довольно высокая. Поэтому, установка воздуховодов из других видов пластика разрешена только в малоэтажных зданиях.
  • Способность к накапливанию статического заряда, приводящую к налипанию мелкодисперсной пыли, которая может воспламениться. Особенно много её собирается на гофрированных трубах, поэтому такие воздуховоды оснащаются фильтрами, препятствующими попаданию пыли, а так же подвергают обработке специальной смесью. Она образует на поверхности тонкую плёнку, которая снижает накопление статического заряда.

Где применяют?

Пластиковые вентиляционные короба применяются для устройства:

  1. естественной вентиляции. Шахта вентканала обустраивается в несущих внутренних стенах кухни с отводом через кровлю. Приточные клапаны монтируются в оконных блоках жилых комнат. Проветривание помещения осуществляется за счёт поступления свежего воздуха из оконных клапанов, который перемещается в сторону зоны разряженного давления (в кухню), вентилируя попутно коридор;
  2. приточной системы, подающей в помещение воздух, с возможностью подогрева в зимний сезон. При таком типе вентиляции канал создаётся в стене кухни или собирается в виде настенной конструкции, а приточный бесшумный вентилятор врезается в наружную стену комнаты;
  3. вытяжной системы, удаляющей из помещения отработанный воздух, а также продукты сгорания природного газа от газовых приборов.

Преимущества пластика для производства воздуховодов

Вентиляционные каналы, отлитые из полимерных материалов, обладают целым рядом преимуществ перед своими ближайшими конкурентами – стальными воздухопроводами.

Среди главных преимуществом пластиковых вентсистем следует отметить:

  • Главное преимущество пластика перед металлом – это 100% устойчивость к воздействию влаги. В результате, полимерные воздуховоды могут десятилетиями работать в помещениях с повышенной влажностью воздуха – санузлах, ванных комнатах, саунах, бассейнах. Это также удешевляет себестоимость монтажа вентсистем в таких помещениях благодаря отсутствию необходимости предусматривать гидроизоляцию вентиляционных каналов.
  • Бюджетная стоимость. Цена на полимерные изделия в целом в 2-3 раза ниже, нежели на воздуховоды аналогичной длины, изготовленные из оцинкованной листовой стали.
  • Более гладкая поверхность внутренней части пластиковых каналов способствует более быстрому течению по ним воздуха. В результате производительность вентиляционных систем, выполненных из полимеров, намного выше, чем у металлических аналогов.
  • Простота монтажа благодаря легкости и технологичности материала. Нарезать полимерные каналы на нужные отрезки можно прямо на месте монтажа, а для их стыковки не нужны никакие специальные инструменты.
  • Экологичность материала. Полимеры, использующиеся для производства вентиляционных каналов, не выделяют в процессе эксплуатации в воздух никаких токсичных веществ. Поэтому пластиковые воздухопроводы разрешено использовать даже в таких помещениях, как спальная или детская комната.

Расчет воздуховода

Для расчета сечения воздуховодов специалисты предварительно составляют общую схему воздухопроводной сети и вычисляют необходимый объем воздухообмена (м3/ч).

Формула расчета сечения воздуховода выглядит следующим образом:

S = L / 3600 V

где S – площадь сечения воздуховода (круглого либо прямоугольного), м2

L – необходимый объем воздухообмена, м3/ч

V – скорость воздуха в канале, м/с

3600 – коэффициент для согласования единиц (часы и секунды)

Диаметр круглого воздуховода высчитывается по формуле:

Размеры прямоугольного воздуховода высчитываются по формуле:

S = A x B

где А и В – это ширина стен воздуховода, м

Среди имеющихся в ассортименте труб и коробов необходимо выбрать те каналы, которые соответствуют либо незначительно превышают расчетное значение.

В жилых и офисных помещениях скорость воздуха в каналах ограничивают на уровне 3 – 4 м/с, поскольку при более высокой скорости шум от вентиляции будет весьма ощутимым. В магистральных каналах, к которым подсоединяется вентустановка, скорость потока может достигать 6 – 8 м/с, так как сечение присоединительного фланца ограничено размерами вентиляционного оборудования. В случае, когда скорость потока превышает 8 м/с или шум от магистрального воздуховода попадает в жилые помещения, скорость можно уменьшить, установив более широкий канал – в этом случае он соединяется с фланцем вентиляционной установки через переходник.

В таблице ниже приведены данные по расходу воздуха в круглых и прямоугольных воздуховодах при разных скоростях движения воздуха.

Чтобы максимально снизить уровень шума от системы вентиляции, можно использовать низкоскоростные воздуховоды с сечением больше, чем необходимо из расчетов. Однако такие каналы занимают слишком много пространства и экономически нецелесообразны.

Технология монтажа теплоизоляции своими руками

Планируя теплозащиту воздуховода, следует подготовить нужное количество утеплителя и крепежных элементов на основе предварительных замеров.

Необходимые расчеты

Если планируется применение готовой скорлупы, требуется определить длину обрабатываемых участков и подготовить материал с некоторым запасом. В случае с рулонным утеплителем дополнительно следует рассчитать нужную ширину изделия. Для этого определяют диаметр трубы, прибавляют сдвоенный параметр толщины изолятора, умножают результат на 3,14 (число Пи).

Подготовительные работы

Перед началом работ по изоляции наружного отрезка вентканала следует снять дефлектор, если предстоит работа с готовым кожухом, который натягивается на трубу. В остальных случаях нет необходимости демонтировать защитный зонт

Также важно подготовить хомуты и другой крепеж в требуемом количестве

Утепление минватой

Для монтажа рулонного утеплителя требуется следующий набор инструментов и материалов:

  • строительный нож;
  • степлер;
  • алюминиевый скотч;
  • рулетка;
  • резиновый шпатель.


Алюминиевый скотч понадобится для утепления минватой воздуховодов Применяют фольгированную минвату, что обуславливает надежную гидроизоляцию волокнистой основы утеплителя. Особенно востребована изоляция в виде каменной ваты с фольгой марки Isover.

Этапы работ:

  • выполняют разметку на полотне с алюминиевым покрытием с учетом укладки внахлест, нарезают необходимое количество заготовок. Притом следует сделать надрез по длине торца, отступая от края на 7-8 см. Далее снимают вату по линии надреза, оставляя слой фольги;
  • оборачивают трубу утеплителем так, чтобы выступ фольги по краю закрыл стыковочный шов;
  • соединительная линия фиксируется с помощью степлера шагом в 10 см, сверху проклеивается алюминиевым скотчем.

Для изоляции угловых элементов вентканала применяют криволинейные фрагменты утеплителя, вырезанные по параметрам основы. Уличный отрезок воздуховода необходимо укрепить хомутами поверх минваты. Также требуется соорудить защитный короб из жести.

Утепление пенополиуретаном

Пенополиуретановый утеплитель напыляется с помощью специального оборудования. Из-за высокой стоимости монтажных работ с участием профессионалов ППУ применяется в основном при обустройстве промышленных систем отведения отработанного воздуха. Производители также предлагают компактные установки для смешивания компонентов пенного изолятора для утепления воздуховодов в частном домостроении. Комплектация весит в пределах 30 кг и позволяет запенить небольшую трубную разводку в чердаке и на крыше.

Утепление пенопластом

Плитный материал применяется при обустройстве вентсистем прямоугольного сечения. Пенополистирольный слой комплектуется специальной гидроизоляционной продукцией в виде мембраны или фольги. Из плит нарезают заготовки под требуемые размеры, монтируют фрагменты с помощью хомутов, скотча, степлера или металлической проволоки. Чтобы исключить зазоры на внешних углах, дополнительно заделывают стыки монтажной пеной.

Гидроизоляция требуется в зависимости от параметров плотности плит. К примеру, для ППС-60 нет необходимости защиты от влаги, а ППС-40 стоит использовать в комплекте с гидроизоляционной мембраной.

Нюансы монтажа самоклеющейся теплоизоляции

Самоклеющийся утеплитель – пенофол марки «С» – ценится за удобство монтажа. Наружная поверхность материала на основе вспененного полиэтилена отделана алюминиевым покрытием. На тыльную сторону изолятора нанесен клей, который закрыт пленкой. Полотно подрезают под необходимый размер в соответствии с параметрами воздуховода, удаляют пленку и приклеивают на выделенную поверхность трубы. Края самоклеющейся теплоизоляции складываются с нахлестом не менее 5 см и закрепляются алюминиевым скотчем.

Теплоизоляция специальными цилиндрами

Скорлупу применяют только для круглых труб, подбирая модель соответствующего размера. Цельные цилиндры с продольным разрезом актуальны при обустройстве вентканалов небольшого диаметра. Скорлупу раскрывают по линии зазора, надевают на трубу и скрепляют скотчем или хомутом. Сборно-разборные модели готовых цилиндров также востребованы для теплоизоляции участков выхода воздуховода за пределы отапливаемого помещения и уличных сегментов вентиляционного канала с обязательным сооружением защитного короба.

Преимущества вентиляционных воздуховодов

Современные вентиляционные воздуховоды должны соответствовать следующим требованиям:

  • обеспечение легкости перемещения воздуха с допустимой скоростью;
  • герметичность стыков и соединений;
  • удобство, легкость монтажа;
  • соответствие канонам оформления интерьеров и промышленного дизайна;
  • пожаробезопасность;
  • точное соблюдение гигиенических и санитарных нормативов;
  • прочность;
  • долговечность;
  • надежность;
  • высокие изоляционные характеристики.

Если все характеристики и особенности учтены, то работа с оборудованием – выбор, установка, сервисное обслуживание – не доставляет никаких хлопот.

Сфера применения

Производители выпускают гибкие трубы для воздушных каналов в диапазоне диаметров от 76 до 710 мм. Различают воздуховоды для общеобменной вентиляции и высокотемпературные.

В жилищном строительстве спросом пользуются трубы до 350 мм в диаметре. В качестве полноценной вентиляционной системы их устанавливают в жилых малоэтажных домах. В качестве отдельных рукавов, подсоединяемых к центральной шахте, гибкие воздуховоды незаменимы в многоквартирных зданиях.

Гибкие воздуховоды используют:

  • в системах кондиционирования;
  • в нефтеперерабатывающей, химической промышленности;
  • в общественных зданиях;
  • в пищевой промышленности.

В производственных цехах гибкие воздуховоды используют:

  • для выведения отработанного, грязного воздуха, который содержит механические взвеси и химические загрязнения;
  • для нагнетания теплого воздуха.

Для использования в промышленности выпускают гибкие воздуховоды со специальными функциями. Это утепленные трубы, армированные, с защитным покрытием, многослойные.

Для чего нужен контроль герметичности

У приточной и вытяжной вентиляции при недостаточной герметичности падает производительность; вытяжная будет недостаточно эффективно удалять отработанный воздух, вредные и опасные вещества из рабочей зоны, что создает дискомфорт или опасность для здоровья человека. Кроме того, эти самые вредные и опасные вещества могут попадать в смежные помещения, по которым проходят трубопроводы.

При пожаре возможно попадание дыма и раскаленных газов в смежные помещения, что может создать дополнительные очаги возгорания и задымление помещений. При прохождении воздуховодов с теплыми газами через неотапливаемые помещения возможно выпадение конденсата и даже просачивание его в эти помещения. Неплотные воздуховоды требуют необоснованного увеличения мощности оборудования.

Техника безопасности при монтаже воздуховода

Существует колоссальная разница между монтажом пластиковой домашней вентиляции и установкой массивного промышленного воздуховода – высотные работы всегда отличались высокой степенью риска. Однако учитывая, что на производственных объектах вентиляцию устанавливают профессиональные альпинисты, мы предупреждаем вас о тех недоразумениях, которые могут произойти дома.

  • Небольшая высота остается травмоопасной – выбирайте для работы надежные леса и подмости. Крайне не рекомендуется работать с лестницы или стремянки без страховки.
  • Работа с теплоизоляцией – исключительно в перчатках, желательно – в очках. Для резки используем самый острый нож или ножницы из тех, что есть в наличии – чтобы волокно не мочалилось и не разлеталось по помещению.
  • Если минеральная вата все же попала в глаза, их следует тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к офтальмологу. Первый симптом – зуд.

Если соблюдать эти несложные правила, вы быстро и легко установите дома систему воздуховодов любого уровня сложности.

Нормативная документация

Столь важный вид коммуникаций, как вентиляция, жестко регулируется нормативными актами. Ключевые требования содержатся в СНиП 41-01-2003. Как заявляют сами разработчики акта, он регламентирует:

  • экологические характеристики;
  • влияние на санитарную обстановку в здании;
  • уровень пожарной безопасности;
  • сбережение энергии;
  • стабильность работы при проектных условиях.

Все эти моменты должны обеспечиваться строго, вне зависимости от конкретного формата вентиляции и от круга решаемых ею задач

В последнее время все большее внимание уделяется совершенствованию механической вентиляции и связке ее с кондиционирующими системами. Создатели СНиП опирались на положения ГОСТ, относящихся к:

  • акустической безопасности (12.1.003-83);
  • свойствам воздуха в рабочих и жилых помещениях (12.1.005-88);
  • стандартным размерам поперечных сечений воздушного оборудования (24751-81);
  • микроклимату в жилых и административных постройках (30494-96).

Стандартным требованием для воздуха, подаваемого в жилые комнаты, является прогрев зимой минимум до 15 градусов тепла. В общественных зданиях и административных объектах требуется как минимум 12 градусов тепла. А в производственных цехах не допускается подача воздуха, температура которого была бы менее 5 градусов. Проектное задание может предусматривать более низкую температуру воздуха в холодный сезон. Все трубопроводы монтируются только так, чтобы их можно было легко отремонтировать или заменить.

Все отверстия для принимающих воздух устройств могут быть размещены на высоте не менее 1 м над устойчивой линией снегового покрова. Определять этот параметр нужно с учетом данных метеорологических служб, контролирующих состояние погоды в определенной местности. Там, где встречаются песчаные бури, надо окружать эти камеры устройствами, задерживающими вредные частицы. Принимающие воздух системы должны быть раздельными для каждого пожарного отсека. При расчете потребности в воздухе принимают за основу наибольшие цифры.

Как распланировать пластиковую вентиляцию в доме

Если вы приняли решение сооружать у себя дома вентиляцию из пластиковых труб своими руками, отнеситесь к этому ответственно. Прежде чем приниматься за дело, поручите проектирование всех предполагаемых элементов вытяжки опытному специалисту. Только мастер с опытом и квалификацией сможет наиболее точно рассчитать производительность системы и составить смету.

Вместе с проектировщиком обсудите ряд важных моментов:

  • вытяжка отработанного воздуха из различных по назначению помещений (кухни, санузла и жилых комнат) должна происходить через раздельные воздуховоды;
  • для удаления из вытяжных каналов скапливающегося конденсата нужно оборудовать в них специальные отверстия даже при том, что пластиковые трубы, используемые для вентиляции, не боятся влаги;
  • если не удастся избежать прокладывания длинных горизонтальных участков воздуховодов, тогда придется оснастить их вентиляторами для принудительной вытяжки;
  • чтобы вентилятор не гонял понапрасну воздух из одного помещения в другое, в определенных местах системы вентиляции из пластиковых труб нужно установить обратные клапаны.

Сооружая вентиляцию из пластиковых труб, вам непременно придется использовать для их соединения муфты, повороты, тройники и другие детали.

Но при этом рассчитывайте так, чтобы каждая труба пластиковая вентиляционная по возможности пролегала ровно, без лишних поворотов. В системе воздуховодов также не должно встречаться слишком много стыков, старайтесь максимально использовать цельные трубы. Перед вами возникнут две причины стремиться к оптимальной конфигурации вентканалов:

  1. Каждый из стыков и резких поворотов пластиковой трубы для вентиляции уменьшает скорость воздухотока и увеличивает шум.
  2. Дополнительные затраты на многочисленную фурнитуру ведут к удорожанию всей системы.

Другое дело — кухонная труба вентиляционная пластиковая, предназначенная для вытяжки. Здесь чаще используют открытые воздуховоды, а чтобы они не нарушали гармонию дизайна, трубы для вентиляции кухни по желанию можно покрасить в выбранный цвет. В кухонном помещении особенно актуальна вентиляция из пластиковых труб, и сделать ее своими руками не только несложно, но и престижно.

Выбор воздуховода

Важно, чтобы диаметр пластикового воздуховода был меньше сечения вытяжки. В противном случае не избежать снижения производительности системы

Необходимо учитывать, что электродвигатель получает дополнительную нагрузку.

Для монтажа рекомендуется использовать пластиковую вентиляционную трубу с небольшим количеством изгибов. Длинная часть должна достигать максимального размера. Каждое искривление уменьшает эффективность системы примерно на 10%. Кроме того, желательно избегать создания поворотов, превышающих 90 градусов.

Возникновение обратной тяги предотвращает обратный клапан, который не пропускает в трубу наружного воздуха. Он устанавливается на поворотной оси строго вертикально. Любое удлинение вызывает снижение КПД ориентировочно на 10%.

Требования к воздуховодам

При выборе воздуховода учитывают требования, которым он должен отвечать:

  1. Важна герметичность конструкции. Это касается всех узлов соединения.
  2. Уровень шума при движении воздушных масс не может превышать допустимые показатели.
  3. При прокладке трубопровода в помещении без отопления важна качественная защита от обмерзания.
  4. Сечение трубы должно обеспечивать прохождение расчетного объема воздуха при нормируемой скорости. Не менее важен постоянный напор воздушных масс в воздуховоде.
  5. Для удобства монтажа и маскировки в интерьере комнаты важны габариты и форма сечения короба. Вентканал должен быть незаметен и занимать минимум полезного пространства.

4 Условия монтажа

На состояние и надёжность системы могут повлиять любые мелочи. Поэтому нужно тщательно соблюдать все правила конструирования, придерживаться рекомендаций опытных мастеров. Некоторые советы:

  • длина трубы не должна превышать 3 м, так как с каждым дополнительным метром его работоспособность снижается на 15%;
  • необходимо избегать поворотов, они уменьшают эффективность системы на 10%;
  • тупые углы нарушают целостность механизма естественного выхода воздуха из помещения;
  • необходимо установить обратные клапаны, они устранят возвращение потоков в комнату;
  • во избежание образования конденсата зимой место выхода стояка на крыше нужно утеплить изоляционными материалами;
  • на кухне вентиляционный канал монтируют рядом с плитой.

Перед выбором подходящих изделий и их установкой делают все необходимые расчёты и проектируют систему на бумаге. После этого можно приступать к работе

Надёжная конструкция обеспечит потоки свежего воздуха в помещение, что важно как в частном доме, так и на производстве

Частые ошибки при строительстве вентиляционных каналов

В работе допускают следующие распространенные ошибки:

  • На этапе проектирования в помещениях без оконных проемов не предусматривают вентиляцию. Из-за постоянного застоя влажных воздушных масс возникают благоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов. Для решения проблемы повышенной влажности сооружают вытяжную вентиляцию с производительностью не менее 15 м³/ч.
  • Вытяжная вентиляция не может эффективно работать без притока свежего воздуха в здание. Для этого достаточно открывать окна на проветривание. Также порции свежего воздуха проникают через щели под дверными полотнами. Если помещение не имеет окон, а дверь плотно закрывается, проблему притока решают установкой в двери переточных вентиляционных решеток.
  • Горизонтальное отверстие в наружной стене не обеспечивает эффективный воздухообмен, потому что тяга в нем недостаточная. Для решения проблемы в отверстие устанавливают вентилятор. Кирпичную кладку вокруг канала обрабатывают гидрофобным раствором для защиты от конденсирующейся влаги.

Если в доме стоят герметичные пластиковые окна, то зимой приток свежего воздуха будет нарушен, поэтому в них устанавливают специальные приточные клапаны. В продаже есть разные модели, устанавливающиеся в раму или створку, ручку или другое место. Также для обеспечения поступления свежего воздуха применяют стеновые клапаны. Но для этого высверливают отверстие в наружной стене.

Для устройства эффективной системы вентиляции важно правильно подбирать воздуховоды, а также на этапе строительства дома предусматривать вентиляционные каналы в стенах. Сечение всех шахт должно соответствовать нормативным требованиям

Выводы и полезное видео по теме

Опыт утепления пластиковых труб на чердаке:

https://youtube.com/watch?v=oYkRkzQGF-o%2520

Применение напыляемого утеплителя «Полинор»:

https://youtube.com/watch?v=7Vd4tL0o1Ss%2520

Как происходит монтаж самоклеящегося утеплителя Изолон:

https://youtube.com/watch?v=auFq6eVcPIk%2520

Сейчас вы знаете, как можно самостоятельно утеплить вентиляцию в частном доме и какие материалы подходят по всем нормативам. Но не забывайте, что правильный выбор материала не решит всех проблем: нужно грамотно и без ошибок произвести монтаж теплоизоляции.

Перед работой рекомендуем убедиться, что вентиляционная система работает на полную мощность, не загрязнена, не требует ремонта или переделки. Если неприятности происходят из-за ошибок в установке труб, никакое утепление не поможет.

Располагаете информацией по теме статьи, которой стоит поделиться с посетителями сайта? В вашем арсенале есть технологические тонкости, известные только вам? Пишите комментарии, пожалуйста, в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы и публикуйте фотоснимки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector