Обустройство вентиляции в комнате

Содержание:

Проверка вентиляции перед началом работы

Приступайте к проверке действующей вентиляционной системы. В результате вы определите, почему вентиляция работает не так, как должна.

Начните с элементарной проверки вытяжки при помощи бумаги. Для этого возьмите полосу газетной бумаги шириной около 3 см и длиной порядка 15 см, поднесите ее на расстояние 5-6 см к вентиляционной отдушине и понаблюдайте за поведением бумаги.

Проверка вентиляции

В нормальных условиях бумага будет наклоняться в направлении вытяжного отверстия.

Если бумага не отклоняется либо же еле заметно шевелится, с вентиляцией что-то не в порядке.

Далее вам нужно установить, в чем конкретно заключается проблема. Откройте окна и двери, а затем повторите проверку с использованием бумажной полосы. Если бумага начала заметно отклоняться в вентиляционную отдушину – с ходами все в порядке. При отсутствии же каких-либо изменений можете сделать вывод, что засор находится именно в канале.

Проверка вентиляции с помощью листа бумаги

От засоров нужно избавиться. С чисткой каналов также можно справиться собственными силами. В этом вам поможет приведенное далее руководство.

Размеры

Правила выбора линолеума для пола

Зарубежные

Принцип работы вентиляции дома и квартиры

Необходимость установки приточной вентиляции

Некоторые обыватели считают: если есть форточки и возможность открыть окна, зачем устраивать вентиляционное оборудование? Можно таким способом очистить воздух в квартире. Но в действительности выходит, что естественная вентиляция плохо справляется с этой задачей, и циркуляции воздушных масс не происходит. В доме застаиваются неприятные запахи, исходящие из кухни и санузла, создаётся влажность или сухость, и человек начинает испытывать дискомфорт.

Следуя моде и рекламе производителей пластиковых окон, многие из нас устанавливают их в квартире. Благодаря этому создаётся герметизация пространства и препятствие для свободного естественного воздухообмена. Внутри помещения образуется тяжёлая атмосфера.

Избежать всех этих проблем позволяет приточная вентиляция, созданная своими руками. Её можно сделать несколькими способами:

  • установить вентиляторы в форточке или в специально сделанном отверстии в стене;
  • устроить приточно-вытяжной воздуховод;
  • смонтировать систему приточных отверстий (клапанов).

Сейчас наиболее популярной является вентиляция приточно-вытяжного типа, приводимая в движение с помощью механических устройств.

Принцип действия и эффективность работы естественной вентиляции

В любой многоэтажке, неважно, советских времен или современной застройки, имеется система естественной вентиляции. Ее обустраивают с учетом регламентированных норм воздухообмена для городских квартир

Однако реальной эффективности стандартизированных вентканалов и шахт оказывается достаточно далеко не всегда.   

Естественная вентиляция работает по следующей схеме:

  • Уличный воздух поступает в квартиру через щели конструктивных элементов здания, дверные и оконные проемы — благодаря давлению, создаваемому разницей температур воздушных потоков вне и внутри помещений. Масса холодных потоков большая, чем горячих, поэтому первые «вытесняют» вторые наверх – к вентиляционным решеткам и проталкивают через них;
  • Воздух перемещается по комнатам, и в конечном итоге выходит обратно на улицу через каналы вентиляции. Решетки каналов, завершающихся на крыше здания, обычно находятся в ванной комнате и на кухне. У каждой квартиры есть собственный воздуховод, объединенный с общей системой каналов.

До глобального распространения герметичных ПВХ окон и уплотненных «не продуваемыми» резинками дверей, возможностей естественной вентиляции для качественного воздухообмена было достаточно. Сегодня ситуация изменилась.

Современные окна и двери – экономичные. Они улучшают изоляцию помещений, позволяя избегать пустых потерь тепла. Однако есть и обратная сторона дела: их герметичные конструкции не допускают поступления в комнаты свежего воздуха.

Решением может быть постоянное проветривание квартиры. Но регулярное открывание окон (в особенности в зимние месяцы) грозит сквозняками и, как результат, простудными заболеваниями. Взамен комнатному теплу вы будете получать потоки холодного воздуха, наполненного пылью, газами транспортных средств, пыльцой, аллергенами, другими частицами загрязнений и неприятными запахами.

Подводим итог: стандартная естественная вентиляция, представленная системой вентиляционных шахт, отличается недостаточной эффективностью. Если не усовершенствовать ее с помощью дополнительных приспособлений, придется или часто открывать оконные створки, или мириться с застоявшимся воздухом. 

Организация притока воздуха и размещение воздуховодов

Приток свежего воздуха в помещение жизненно необходим для находящихся в нем людей.

Наипростейший способ организовать его – открывать окна, но делать это в холодное время года не представляется возможным. Поэтому существуют другие технические методы, которые зависят от последующего распределения воздушного потока: по системе или отдельно для каждого помещения.

Покомнатная приточная вентиляция – организация поступления свежего воздуха, как правило, реализуется в одном из вариантов.

Монтаж приточного канала в оконном блоке

Некоторые производители уже начали самостоятельно включать приточную вентиляцию в оконные блоки или продавать врезные конструкции отдельно. Но это можно сделать и своими руками.

Для этого необходимо следовать инструкции.

  • При открытой раме в нижней ее части найти внешний уплотнитель и вырезать кусок длиной не более 5 см. Удаленный отрезок не стоит выбрасывать, поскольку его в любой момент можно вернуть на место.
  • Сверху оконной коробки необходимо проделать то же самое с внутренним уплотнителем.

Принцип действия такой вентиляции заключается в следующем: воздух заходит через щель снизу, проходит внутри по оконной раме, нагреваясь при этом, выходит через верхнее отверстие в комнату.

Установка стенового приточного клапана

Принцип установки простейшего стенового клапана уже был рассмотрен выше. Следует отметить, что его устройство более эффективно, чем вентиляция через оконные блоки. В него можно встроить калорифер для обогревания холодного воздушного потока и фильтр для очистки. К тому же он более компактный по сравнению с целой вентиляционной системой, поэтому его установка безболезненна для интерьера и доступна финансово.

Следует отметить недостатки приточного клапана.

  • Монтажные работы связаны с бурением стен, в некоторых случаях это возможно только при наличии специальных инструментов.
  • При высверливании канала образуется много мелкой пыли, опасной для людей с болезнями дыхательных органов и аллергиков.
  • Отверстие в бревне или камне необходимо утеплить. Качество теплоизоляции можно проверить только при наступлении холодов. При выявлении брака трудно будет что-то исправить.
  • Установка наружного распределителя и защитной решетки возможна только с улицы, что вызовет трудности для жителей верхних этажей.
  • Если возникнет желание снабдить приточный клапан дополнительными устройствами для нагревания, очистки или увлажнения воздуха, то придется обеспечить им электропитание.

Вентиляция с распределением воздушного потока по разветвленной сети воздухопроводов

Чаще всего подобный способ используют для оборудования больших помещений или частных коттеджей, в которых установлен отопительный котел. Дело в том, что он забирает большое количество воздуха из окружающей среды, поэтому естественной циркуляции не хватит, а точечные клапаны не справятся. Способы размещения оборудования приточной вентиляции варьируются в зависимости от комплектации и пожеланий жильцов. Самый простой – при входе или в коридоре, поскольку именно эти помещения сообщаются со всеми другими.

Перед монтажом следует осуществить все необходимые расчеты по воздухообмену, чтобы установить, какой объем нужен для каждой комнаты. Воздуховод обязательно снабжают очистительными фильтрами, калорифер, увлажнитель и другие приспособления добавляются по желанию заказчика и исходя из его финансовых возможностей

Специалисты обращают внимание на утепление трубы, если она проходит по неотапливаемым помещениям. Коробы воздуховодов могут быть выполнены из стали, пластика или гофрированного алюминия

Для изоляции соединений следует использовать различные герметики или изоленту. Производители предлагают большой ассортимент размеров и форм отдельных элементов воздуховодов, поэтому не составит труда состыковать коробы любых сечений.

Как еще можно вентилировать жилые комнаты

Бывает так, что в определенный момент в жилых комнатах может стать слишком жарко или слишком сыро, в таком случае на выручку придет кондиционер. Лучше устанавливать сплит-системы, у них много преимуществ:

  • Невысокая стоимость;
  • Большой ассортимент;
  • Легкость монтажа;
  • Бесшумность;
  • Возможность экономичного режима работы;
  • Легкость управления с помощью пульта управления.

При помощи кондиционера легко проветрить, осушить и охладить помещение. Тяжелый, отработанный воздух выводится на улицу, а свежий и очищенный поступает в комнаты. Если сплит-система установлена подходящих параметров, то без труда можно будет провентилировать небольшую квартиру.

Приточно-вытяжная вентиляция квартиры

Принудительная вентиляция в квартире имеет отличное от бытовой естественной вентиляции строения, состоит из следующих элементов:

  • Защитные решётки на приточку, которые не допускают попадания в квартиру мусора из вентиляции.
  • Воздушные фильтры, которые очищают уличный воздух.
  • Специализированные клапаны, которые помогают контролировать уровень тяги и объём поступающего воздуха.
  • Шумоизолирующая прокладка. Работа вентиляции доставляет много шума, и чтобы предотвратить нарушение по уровню шума в квартире, вентиляционные шахты прокладывают шумоизолирующими материалами.
  • Элементы автоматического контроля за работой вентиляции.
  • Воздухоотводы и моноблоки, который соединяют все детали в единую систему.

Искусственную вентиляцию для многоквартирных домов можно разделить на два вида:

  • Компактную.
  • Полную.

Схема приточно-вытяжной вентиляции в квартире

Компактная система вентилирования для квартиры

Компактная приточная вентиляции представляет собой систему небольшого размера, у которой помимо габаритов есть ещё несколько положительных сторон. Компактные системы приточной вентиляции легки в монтаже, их может установить даже человек без специализированного образования. Для монтажа потребуется только сама система и прибор, способный делать отверстия в стенах. Такие системы имеют низкую стоимость. Устройство приточной вентиляции можно устанавливать прямо под окном в любой комнате или на балконе. Благодаря фильтрации и ионизации воздух в комнате станет чище. Фильтры не требуют регулярной замены, являются экономичными в использовании.

Компактные вентиляции работают намного тише, чем большие, поэтому их можно устанавливать даже в спальне. А благодаря современному дизайну они прекрасно дополнят любой интерьер. Компактные устройства для организации вентиляции лучше подходят для установки на последних этажах в многоквартирных домах, т.к. на последнем этаже сложнее всего наладить правильный воздухообмен.

Ещё один минус компактных систем — небольшой охват. Их можно устанавливать только в небольших помещениях до 45 квадратных метров, иначе от них просто нет смысла.

Некоторые системы оборудуются калориферами для прогрева уличного воздуха в зимний период. В некоторых устанавливаются рекуператоры, это дополнительно помогает сэкономить электроэнергию при обогреве жилого помещения.

Полноценная система вентиляции

Приточная вентиляция в квартире может реализовываться и при помощи полноценной системы автоматической вентиляции. Такая система имеет ряд отрицательных сторон: большие размеры, сложна в установке, дорогостоящая.

Такая система вентиляции в квартире сможет обеспечить достаточный приток и отток воздуха и частично сэкономить на обогреве помещения, так как часто системы оборудуются рекуператором. Использование полноценной приточной системы в маленькой квартире нецелесообразно, система больше подойдёт для нормализации воздуха обмена в больших помещениях.

Полноценная приточная вытяжная вентиляция в квартире имеет ряд преимуществ:

  1. Обеспечивает приток и отток воздуха в больших объёмах, полностью регулирует воздухообмен в квартире.
  2. Помогает распределить воздух по всем помещениям в квартире.
  3. Благодаря установленным фильтрам воздух в квартире становится чистым, не содержит пыли и аллергенов.
  4. Такое устройство вентиляции в квартире может увлажнять воздух, охлаждать или дополнительно прогревать его.
  5. Некоторые системы оборудованы автоматическим климат-контролем, что позволяет полностью автоматизировать процесс воздухообмена в доме.

Такие устройства могут располагаться как на полу, так и быть навесными, всё зависит от размера системы. Но чаще всего полноценные приточно-вытяжные системы располагаются недалеко от батареи центрального отопления примерно на этой же высоте.

Установка канальных систем

Схем вентиляции в квартире

Перед приобретением вентиляционного оборудования нужно подготовить проект системы и выполнить расчеты мощности. Показатель нужной производительности зависит от габаритов канала, сечения прибора, места размещения.

Правила проектирования

При подготовке проекта вентиляции нужно сначала провести измерения сечения каналов и кратности обмена воздуха. Затем определяются целевые показатели для всех помещений квартиры. Опираясь на эти данные, можно заняться подбором компонентов системы. Они должны быть удобными для техобслуживания и доступными по затратам на приобретение и эксплуатацию. Учитывается и фактор генерации шума. Также нужно продумать оптимизацию функционирования системы в холодное время года.

Особенности монтажа

Воздуховодные конструкции для городских квартир обычно делаются из пластика. Они легко монтируются, имеют небольшой вес и нейтральный дизайн. Многосекционность позволяет подобрать конфигурацию, максимально соответствующую параметрам системы. Металлические конструкции рассчитаны на использование в промышленности в условиях, предъявляющих повышенные требования к прочности (например, функционирование при минусовой температуре).

Над шкафами детали укрепляются с помощью саморезных гвоздей или держателей. Участки прохода сквозь стену обкладываются изоляцией для предотвращения сотрясений. Дистанция между элементами крепежа должна быть примерно 1 м.

Монтаж в квартире с натяжными потолками

Вентканал, идущий по поверхности из бетона, который потом планируется закрыть натяжным потолком, должен быть протестирован с наибольшей возможной нагрузкой. Это позволит обнаружить недочеты и поработать над ними до того, как доступ будет закрыт. Места стыка рекомендуется обработать герметиком с силиконом. Жидкие гвозди или обычный клей использовать не стоит – при таком «мертвом» креплении не выйдет отремонтировать конструкцию.

Предпусковые испытания

После сборки всего вентиляционного комплекса, подключения всех элементов проверяют его работоспособность.

Предпусковые испытания на максимальной мощности необходимы, чтобы убедиться в следующем:

  • все системы работают правильно;
  • проектная производительность достигнута;
  • воздухообмен осуществляется по плановым расчетным нормам, то есть выполняются условия распределения воздуха по отдельным помещениям;
  • дымоудаление эффективно;
  • вибрации нет;
  • крепление к стене и потолку изъянов не выявило;
  • электрические цепи не искрят, не нагреваются, не замыкают.
  • Нагревательные элементы изменяют температуру равномерно.

В соответствии с правилами СНиП, пробный запуск и регулировка оборудования осуществляются для подтверждения проектных показателей системы. Обычно предпусковые испытания вентиляционной системы проводят перед ее промышленной эксплуатацией. Иногда такие запуски осуществляют после окончания монтажных работ отдельных блоков или циклов. Результаты промежуточных проверок обязательно заносятся в акты, которые по окончании войдут в пакет документов вентиляционной системы.

Перед пробным запуском специалисты должны проверить техническую документацию на предмет выполнения следующих критериев:

  • оборудование, установленное фактически, совпадает с заявленным в проекте;
  • монтажные работы осуществлялись согласно техническим условиям и стандартам;
  • степень готовности установок соответствует инструкции по эксплуатации от производителя;
  • все отступления от проекта зафиксированы документально в книге авторского надзора либо другим актом, согласованы и отвечают требованиям СНиП;
  • все выявленные дефекты к моменту запуска устранены, о чем свидетельствуют приложенные акты приемки.

Если предпусковые испытания выявили несоответствие фактических данных с проектными, то после обнаружения причин необходима регулировка устройств. Устранением занимается подрядная организация, монтирующая вентиляцию.

Допустимыми являются следующие несоответствия.

  • Отклонение на 10% как в плюс, так и в минус, показателей объема воздуха, который проходит через головные общеобменные участки вентиляционной установки.
  • Отклонение объема воздушного потока, проходящего через раздаточные или приемные блоки, в промежутке от -20% до +20%.
  • Отклонение показателей объема воздуха ±10%, поступающих в здания особого назначения. К ним относятся медицинские учреждения, в частности, операционные, музеи, диспетчерские и другие помещения, в которых необходим точный режим воздуха.

В следующем видео вас ждет монтаж вентиляции на кухне.

Основные этапы проектирования

Типовые схемы для жилых и бытовых помещений отсутствуют ввиду архитектурного и функционального многообразия зданий.

Для принятия решения по созданию оптимальной системы воздухообмена необходимо придерживаться общих принципов организации вентиляции, соблюдение воздушного баланса, правил разработки технического задания и рекомендаций по его практической реализации (+)

Разработка технического задания

Составление технического задания – первый этап проектирования вентиляции. Здесь необходимо прописать требования к объему и типу воздухообмена для всех помещений дома.


Пример технического задания (в части воздухообмена) на разработку системы вентиляции дома. Такой документ можно составить самостоятельно

Для каждого отдельного помещения в зависимости от его предназначения определяют параметры воздухообмена.

Так, для квартир и частных домов использовать вентиляцию необходимо следующим образом:

  • Жилые комнаты, гостиные, спортивные залы. Постоянный приток. Объем зависит от среднесуточного количества находящихся в помещении людей. Возможны требования по температуре и влажности входящего потока.
  • Ванная, уборная, прачечная. Постоянная естественная вытяжка. Работа механических устройств во время использования помещений.
  • Кухня. Постоянная естественная вытяжка. Включение принудительной тяги во время интенсивного использования газа, либо в случае значительных выбросов в воздух пара при открытых способах приготовления пищи.
  • Коридор и прихожая. Свободное перемещение воздуха.
  • Кладовка. Естественная вытяжная вентиляция.
  • Бойлерная или топочная. Необходимо при расчете воздушного баланса учитывать факт наличия вытяжной вентиляции за счет удаления продуктов горения через дымовую трубу.
  • Рабочие помещения (мастерская, гараж). Автономная вентиляция в зависимости от предназначения комнат.

Техническое задание может быть разработано самостоятельно или сторонними специалистами. В последнем случае при заключении договора проектировщики вынуждены будут придерживаться российских нормативных документов регламентирующих скорость воздуха в воздуховоде и кратность воздухообмена.

Выбор наилучшей схемы вентиляции

На основании технического задания создают схему вентиляционной системы. План расположения ее элементов необходимо согласовать до внутренней отделки помещений. Иначе, в случае монтажа после ремонта, возникнет дополнительная задача по их вписыванию в интерфейс дома.


Оборот воздуха в доме. Отдельная вытяжка из бассейна необходима, чтобы уменьшить объем конденсата в рекуператоре. Отдельный цикл в бойлерной – требования противопожарной безопасности. Отдельный цикл в гараже – техническая простота решения

Как правило, любой план вентиляции можно воплотить несколькими способами.

Наилучшее решение должно полностью удовлетворять требованиям технического задания и учитывать следующие пожелания:

  • содержать минимальное количество узлов и элементов, которые подвержены поломкам;
  • регулярное обслуживание должно быть простым и, по возможности, проводиться силами жильцов;
  • использование вентиляции при регулировании микроклимата должно быть понятное для людей, которые не обладают специальными знаниями о технических нюансах системы;
  • наличие резервных решений в случае выхода из строя одного из узлов;
  • система должна быть незаметно вписана в интерьер квартиры или дома.

При финансовых расчетах необходимо учитывать как разовое вложение средств на покупку элементов системы и их монтаж, так и регулярные затраты на периодическое обслуживание и электроэнергию, затрачиваемую на обогрев и увлажнение воздуха.


Современные решения для бытовых вентиляционных систем содержат компактный электронный блок управления, с помощью которого легко можно отрегулировать микроклимат любого помещения в доме

Система приточной вентиляции в квартире с фильтрацией, подогревом или охлаждением

Для создания повышенного уровня давления воздуха в помещении используются автоматические устройства – вентиляторы. С их помощью можно регулировать движение чистого, загрязненного и влажного газа. Инженеры предлагают три варианта принудительной приточной вентиляции в квартире: • организованная вытяжная; • искусственная приточная с неорганизованной вытяжкой; • автоматическая с отбором лишнего тепла или охлаждением. Благоприятный микроклимат создают системы вентиляции в стене квартиры с приточным клапаном, щелевыми диффузорами, решетками. Они незаметно встраиваются в воздуховод и обеспечивают поступление свежего воздуха и отвод газа, насыщенного углекислотой, остатками продуктов сгорания при работе газовой плиты, пыли. Это самый простой способ кондиционирования с возможностью сохранения оптимальной влажности.

Для принудительной приточной и естественной вытяжки монтируют воздушную заслонку с электрическим движителем, воздушным фильтром, нагревателем, глушителем шума. Приток газов происходит через элементы, находящиеся в спальне или гостиной, а выход – через вытяжки в кухне, ванной или санузле. Нормальный воздухообмен в этом случае возможен, если в нижней части дверей есть переточные решетки или подрезы, площадью 0,02 м2. Полноценные электрические приточно-вытяжные системы выполняют функцию по балансировке воздушных потоков между внутренней и внешней атмосферой. Они эффективно закачивают свежий воздух и удаляют отработанные газы. Кроме этого, приспособления выполняют функции по: • утилизации энергии подаваемого потока; • преобразованию температуры (охлаждения или нагрева); • очистке от пыли; • защите от проникновения в помещение вредных насекомых, бактерий. Приточная вентиляция квартиры с фильтрацией обеспечивает хорошие условия для проживания в современных зданиях, где очень высока доля синтетических материалов.

Пример монтажа проветривателя с перфорацией

Клапан под перфорацию желательно монтировать в верхней части окна. Сложность работы заключается в необходимости фрезеровки рамы – здесь не обойтись без специального оборудования и навыков работы с электроинструментом.

Проведение подготовительных работ

Планируя врезку клапана, необходимо учитывать некоторые моменты:

  • монтаж вентиляционного устройства лучше выполнять на снятой створке;
  • установка проводится в теплое время года;
  • при пропиливании отверстия надо работать аккуратно, чтоб не повредить уплотнитель на створке.

Створка снимается с петель, устанавливается в наклонном или вертикальном положении.

С рамы убирается часть фурнитурной обвязки (ножницы и угловая передачу), снимаются ответные планки – они могут помешать фрезеровке

Список необходимых инструментов

Для монтажа «приточника» понадобятся:

  • электродрель и сверла (диаметр – 5 мм и 10 мм);
  • мелкозернистый напильник;
  • электролобзик;
  • шаблон для разметки отверстий;
  • силиконовый герметик.

Подготовить паз получится и без шаблона, однако с ним работать проще. Сделать шаблон можно самостоятельно из фанеры или оргалита.

Поэтапный ход установки и крепления

Весь процесс установки приточного клапана подразделяется на несколько этапов:

Этап 1. Разметка. На вертикальный выступ надеть шаблон и отметить место врезки прибора.

Этап 2. Фрезеровка створки. Сверлом большого диаметра высверлить несколько отверстий в ряд и соединить их при помощи лобзика. Повторить операции на наплаве рамы.

Оконные камеры, открытые в процессе фрезерования, надо заполнить герметиком – это предотвратит попадание влаги и появление свиста при циркуляции воздуха

Этап 3. Установка монтажной планки и клапана. Тыльную сторону планки обработать герметиком, приложить деталь к створке и зафиксировать саморезами.

Внутренний блок вентиляционного устройства установить к раме и защелкнуть крепежи на планке. Проверить ровность и прочность расположения клапана

Этап 4. Монтаж козырька. С внешней стороны рамы закрепить защитный козырек саморезами. Стык между деталями обработать герметиком. При установке желательно использовать страховку.

Этап 5. Завершение монтажа. Фурнитурную обвязку установить обратно на место и навесить створку на петли. Выставить на вентиляционном устройстве режим проветривания.

Какая вентиляция будет оптимальным вариантом

Для людей, которые возводят большой по размерам загородный дом или делают ремонт в элитной квартире можно посоветовать дорогую, качественную и эффективную вентиляционную систему с рекуперацией тепла. Владельцы дорогой недвижимости монтируют мощную вытяжку, причём вывод для отработанного воздуха следует сделать в стене. Вместо газовой плиты лучше применять электрический бытовой прибор через меньшие выбросы канцерогенов.

Для застройщиков, которые ограничены в финансовых средствах лучшим вариантом будет использование естественной вентиляции, которую подводят к кухне, ванне и туалету, а также вспомогательным помещениям. Если в частном доме будет использоваться работа вытяжки, установленной над кухонной плитой, то канал для отвода отработанных воздушных масс делают не в вертикальном направлении на крышу, а в стене. На вентиляторе устанавливают обратный клапан, он предотвращает проникновение холодного воздуха из улицы внутрь комнаты.

Лучшим вариантом для владельцев квартир считается уже существующая в доме естественная вентиляция. Кроме этого над плитой в кухне устанавливают вытяжку и с отводом воздуха через отверстие в стене. Если такой вариант не проходит, вентилятор монтируют в стояк существующего канала, но снимают обратный клапан.

Виды принудительной вентиляции

Принудительная вентиляция квартиры бывает двух видов:

  1. приточная система, задача которой – подавать чистый воздух в квартиру;
  2. вытяжная система, основная функция которой – удалить использованный воздух из помещения.

К вытяжной системе относятся такие простые устройства, как вентиляторы. Их можно установить на форточку или же на вытяжное отверстие. Процесс установки такого устройства достаточно прост, занимает считанные минуты времени. Однако низкой цене соответствует и качество такой установки. Из-за маленьких размеров и мощности вентиляторов они не могут обеспечить квартиру необходимыми параметрами свежего воздуха.

Требования

По стандартам СНиП, вентиляция в квартире должна отвечать нескольким требованиям:

  • должен происходить постоянный приток свежего воздуха, а отработанный должен выходить наружу;
  • монтируемая система должна удалять пыль, загазованность, грязь;
  • должен соблюдаться уровень влажности в помещении, которая гарантирует нормальное самочувствие жильцов.

Самая мощная вентиляция должна быть установлена на кухнекак сделать вытяжную вентиляцию
Важно
При неисправности вентиляции в её коробах скапливается грязь. Необходимо ежемесячно проверять и прочищать конструкцию во избежание поступления плохого воздуха в квартиру.

Требования к вентиляции:

  • воздух в квартире должен меняться с периодичностью 1–2 часа;
  • на 1 кв. м помещения должно приходиться 3 куб. м воздуха;
  • на человека этот показатель составляет 30 куб. м воздуха в час.

Виды

Существует два основных принципа работы вентиляционных систем в многоквартирных домах: естественный и принудительный. Вне зависимости от используемого вида, его легко спроектировать и создать самостоятельно, более того, в ряде частных ситуаций может потребоваться использование комбинированной методики.

Естественная

Суть осуществления циркуляции воздуха в квартире естественным способом сводится к самостоятельному поступлению и уходу воздуха из помещения. Этот процесс осуществляется за счет разницы температурных отметок между свежим, только что поступившим воздухом, и уже отработанным.

Практически все жилые дома многоквартирного типа оборудуются системой вентиляционных шахт, основная задача которых заключается в обеспечении выхода отработанного воздуха из помещений наружу.

Решетки, ведущие к этим каналам, как правило, располагаются на кухне и в ванной комнате. Их окончание находится на крыше здания. В таком случае, каждая квартиры оборудуется отдельным воздуховодом, которые соединяется с общей системой каналов.

Процесс естественной циркуляции воздуха выполняется так: холодные потоки, которые обладают большим весом, чем горячие, попадают в комнату, тем самым заставляя подниматься теплые объемы наверх, к решеткам вентиляции. За счет такой простой процедуры и осуществляется естественное проветривание помещения.

Принудительная

Дополнительная вентиляция принудительного работает за счет специализированных механизмов. Она используется тогда, когда естественного проветривания помещения не хватает для обеспечения комфортных условия для жизнедеятельности человека. Существует три основных вида принудительных вентиляционных систем:

  • приточный – работает за счет предоставления дополнительных потоков свежего воздуха, что приводит разницу температур в показатель, достаточный для вытеснения отработанных масс в систему вентиляционных каналов;
  • вытяжной – работает за счет усиления оттока отработанных воздушных масс;
  • комплексный – два вышеописанных типа используется совместно.

Все описанные выше вентиляционные системы принудительного типа можно спроектировать своими руками, для этого достаточно обладать минимальными теоретическими знаниями и базовыми навыками работы с инструментами.

Важно, перед монтажом принудительной вентиляционной системы, нужно убедиться в стабильности работы системы каналов и, при необходимости, выполнит их чистку. Началом монтажа принудительной системы является установка приточных устройств

В большинстве случаев, этого вполне хватает.