Особенности установки пожарных извещателей

Содержание:

УСТАНОВКА ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

Тип, количество и особенности расположения пожарных извещателей на охраняемом объекте строго регламентируются.
Количество рассчитывается в соответствии с площадью помещения, но не менее двух, подключенных к шлейфу по логической схеме «ИЛИ».

Установка одного извещателя допускается в случае одновременного выполнения следующих условий:

  • площадь помещения равна или меньше площади контроля выбранной модели пожарного извещателя;
  • тип извещателя адресно-опросный или адресно-аналоговый, то есть ПКП контролирует работоспособность устройства;
  • датчик имеет световой индикатор неисправности;
  • персонал имеет возможность оперативной замены оборудования в случае выхода из строя;
  • пожарная сигнализация не управляет другими системами.

Практически такого не встречается, так что рассчитывайте минимум на два пожарных извещателя в одном помещении.

Установку точечных извещателей под потолочным перекрытием следует производить в таком месте, чтобы конструкционные элементы сооружения не препятствовали естественной циркуляции воздуха. Таким образом, продукты горения смогут беспрепятственно попасть на чувствительные сенсоры устройства.

Особое внимание необходимо уделить безопасности крупнопролетных сооружений, имеющих в конструкции перекрытия линейные балки или другие типы несущих элементов, формирующие глубокие ниши. В этом случае точечные дымовые или температурные пожарные детекторы устанавливаются на нижней кромке ребра конструкционного элемента или в каждой нише

Аналогичным образом, в каждом отсеке, должны быть установлены аспирационные или линейные типы извещателей в складских помещениях, где верхний край стеллажей находится на расстоянии менее 0,6 м от поверхности потолочного перекрытия.

Существуют нормативы, согласно которым можно уменьшить количество используемых устройств.

К примеру, если потолочное перекрытие имеет угол наклона более 10°, то допускается увеличение расстояния между контролирующими приборами до 20%. Расстояние между извещателями в коридорах шириной до 3 м или в помещениях с высотой потолка до 1,7 м можно увеличить в полтора раза.

При наличии в здании системы принудительной вентиляции рекомендуется использование проточных пожарных извещателей, которые устанавливаются в вентиляционных каналах. Точечные дымовые детекторы следует располагать не ближе 1 м от вентиляционных отверстий, так как воздушный поток будет препятствовать естественному распространению продуктов горения.

Перечень документов, описывающих правила

Тип и число извещателей защитных систем определяется в процессе составления проектной документации для конкретного объекта. Проводится такого рода расчет специалистами компании, которые разрабатывают проектную документацию. Чтобы выяснить, какие помещения подлежат оборудованию пожарной сигнализацией, специалисты используют соответствующую нормативно-техническую документацию. А именно:

правила СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

Свод правил СП 5.13130.2009

  • НПБ пожарная сигнализация 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;
  • НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

В процессе составления проекта также могут использоваться различные отраслевые стандарты, своды правил и прочие нормативные документы, касающиеся безопасности эксплуатируемых объектов.

МОНТАЖ ПКП

Приемно-контрольный прибор системы автоматической пожарной сигнализации рекомендуется размещать в отдельном помещении с ограниченным доступом, которое используется для круглосуточного нахождения охраны — охранный (пожарный) пост, диспетчерская, дежурка и т.п.

Данное помещение должно располагаться на цокольном или первом этаже и иметь следующие эксплуатационные параметры:

  • влажность воздуха: не более 80%;
  • температура: 18°С — 25°С;
  • площадь — не менее 15м2;
  • освещение – по возможности естественное, допускается комбинированное, в обязательном порядке аварийное, несколько источников искусственного света;
  • помещение должно быть оборудовано проводной телефонной связью.

На небольших объектах ПКП может устанавливаться в отдельных помещениях без персонала. Но они должны быть дополнительно оборудованы системой контроля доступа с извещателями охранной и пожарной сигнализации.

Линии связи от ПКП к центральной диспетчерской должны быть дублированы и иметь контроль обрыва и короткого замыкания. Передача тревожного извещения и информационных сигналов на пульт быстрого реагирования должна осуществляться по различным каналам.

ПКП крепится к стене или другой несущей конструкции, состоящей из негорючих материалов (это касается и декоративной отделки) и имеющей нормативный, для данного здания, предел огнестойкости. Если сооружение выполнено из горючих материалов то стена, в месте установки устройства, защищается стальным листом.

Минимальная высота расположения прибора 0,8 м. Как правило, принимается 1,5м как оптимальная высота, обеспечивающая удобство визуального контроля индикаторной панели и использования системы управления. В случае если на объекте эксплуатируется более одного ПКП, они должны быть расположены на одной стене на расстоянии не менее 0,5м друг от друга.

Пожарная сигнализация в многоквартирных домах

Ясно, что жилье – не производственный объект. Требования к пожарной безопасности здесь иные, нежели в промышленности.

Да, квартиры тоже оборудуются системами ПС.

Для новостроек установка пожарных датчиков застройщиком давно стала обязательной. Многоэтажные дома, помимо квартир, имеют датчики в:

  1. технических комнатах;
  2. общих коридорах,
  3. лестничных клетках;

Устройство управления сигнализацией обычно размещают в комнате консьержа.

Если такого помещения в доме нет, оборудование ПС можно установить в шкафу связи.

Главное условие – не должно быть доступа посторонним к соединительным шлейфам управляющего устройства с датчиками сигнализации.

Если жилой комплекс включает несколько многоэтажек, то от центрального прибора управления из диспетчерской до всех приборов ПС прокладываются коммутационные линии.

Кроме ПКП в состав оборудования может входить один либо несколько:

  • устройств управления шлейфом;
  • оборудования, управляющего противодымной защитой, противопожарными насосами.

Нормативная база

Комплексы защиты от пожара для многоэтажек устанавливаются согласно ряду требований ПБ.

Эти требования содержатся в нормативных документах, среди которых мы выделим главные.

  • ФЗ РФ № 123-ФЗ (технический регламент с изложением требований ПБ) от 22 июля 2008 года.
  • – Одноквартирные жилые строения. СП 55.13330.2016
  • – Жилые многоквартирные постройки. СП 54.13330.2011
  • – Системы защиты от пожара. СП 5.13130.2009
  • – Системы противопожарной защиты, эвакуации, дымоудаления и пр. СП 3.13130.2009
  • – Комплексы защиты, электрооборудование. СП 6.13130.2013
  • – Защита от шума. СП 51.13330.2011
  • – Пожаробезопасность строений. СП 112.13330.2011
  • ФЗ № 384-ФЗ от 30.12.2009 – тех. регламент о безопасности сооружений.

Виды

Разновидности пожарных датчиков:

  • по характеру фактора опасности:
    • тепловые. Реагирующие на повышение температуры. Устройство имеет преимущества — нечувствительное к электромагнитным и другим излучениям, к влаге, пыли, загазованости и подобному. Для объектов, где пожар будет сопровождаться большим количеством пламени, а не дыма: сырьевые, топливные склады, производство;
    • дымовые. Реагирующие на продукты горения. Для общественных зданий, жилья, мест, где будет выделяться дым от сгорания/тления мебели, одежды, документации, пластмассы, полимеров. Их подвиды — аспирационные и проточные извещатели с воздухозаборниками — они наиболее чувствительные к указанному;
    • ИП пламени. Обнаруживают открытый огонь. Есть два подвида: ультрафиолетовые и инфракрасные. Здания, помещения, где устанавливаются пожарные извещатели пламени: на больших открытых пространствах, на объектах со значительными высотами (ангары, залы с оборудованием), а также для площадок технологических, складских, для станций инфраструктуры трубопроводного транспорта с ЛВЖ, ГЖ, газами. Там, где температура и дым с задержкой достигает места расположения ИП, поэтому требуется анализ излучения оптикой;
    • комбинированные — совмещают обнаружение пламени, дыма, температуры и прочего в одном модуле;
  • по способу передачи сигнала извещатели могут быть аналоговыми, адресными, совмещающими указанное, а также проводные, беспроводные (сотовая связь, радиоканал);
  • отдельно выделим автономные варианты, не зависящие от сетевого питания и проводов;
  • по защищенности: искробезопасные, обычные.

Большинство датчиков автоматические, автономные, но есть и ручные — это тревожные кнопки/рубильники, активируемые вручную пользователем при обнаружении пожара.

Что такое пожарные извещатели, чем регламентируются

Пожарные извещатели являются датчиками, обнаруживающими признаки пожара — изменения температуры и плотности воздуха, пламя, продукты горения — и сообщающие об этом пользователю тревожными звуковыми, световыми сигналами, по GSM каналам смской, на пульт АУПТ, АПС. Команды обнаружителей могут включать автоматические системы пожаротушения. Но также датчики не обязательно подсоединяются шлейфами к панели сигнализации, они могут подавать локальную тревогу (часто в жилых домах и небольших помещениях).

Нормы установки пожарных извещателей содержатся в таких актах:

  • СП 5.13130 (основной);
  • ГОСТы: Р 53325, Р 57552;
  • НПБ 76, 85, 81.

Перечень основных требований для пожарной сигнализации

Чтобы гарантировать многолетнюю эксплуатацию систем пожарной безопасности требования к автоматической пожарной сигнализации предписывают норму, которая указывает на то, что создаваемая конфигурация должна иметь потенциальную возможность дальнейшего масштабирования

Помещения в здании могут пере-планироваться и изменяться, поэтому важно, чтобы кабеля и центральный блок были установлены таким образом, чтобы при потребности можно было произвести пере-конфигурирование устройства охраны и добавление новых ее элементов

После завершения всех работ требования по монтажу пожарной сигнализации предписывают составление свода специальной документации, которая должна включать:

  • журналы о проверке и контроле пожарной сигнализации;
  • исполнительные схемы;
  • акты проводимых испытаний;
  • технические паспорта используемого оборудования и сертификаты;
  • комплекты рабочих чертежей.

По завершению всех работ по монтажу, требования к установке пожарной сигнализации предусматривают ее постановку на сервисное обслуживание. Как правило, частота выполнения такого обслуживания должна быть не реже одного раза в месяц.

Требования к электросети, питающей сигнализацию

Важным фактором является соответствие системы питания требуемым нормам, описываемым в перечисленных выше документах. Ведь системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу сигналов тревоги в экстремальных условиях эксплуатации, а также при отказе основной системы питания. Для систем питания существуют следующие требования:

  1. Линия, по которой подается питание к устройствам сигнализации, должна быть устойчивой к открытому пламени и сохранять свою функциональность при очень высоких температурах.
  2. При прокладывании системы питания, проводники должны иметь большее сечение, нежели при подключении приборов с аналогичной мощностью в нормальных условиях эксплуатации.
  3. Подающая питание к устройствам сигнализации проводка не должна прокладываться в одном канале с проводкой связи, а места их пересечения должны дополнительно изолироваться.
  4. Система резервного питания должна отвечать повышенным требованиям отказоустойчивости и надежности, а также скорости переключения при отсутствии питания в основной сети. Аккумуляторы аварийного питания должны поддерживать функционирование в широком температурном диапазоне.

Заключение

Если в процессе создания систем пожарной безопасности были выполнены все требования к пожарной сигнализации, она будет функционировать надежно, и позволит защитить имущество в случае возникновения пожара

Поэтому важно придерживаться всех норм соответствующей документации – ведь за этим стоит безопасность людей и целостность имущества

Изменение требований. Документы

Давайте посмотрим, как изменилась ситуация и требования к кабельным изделиям в этой отрасли с момента принятия ФЗ-123.

Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений…
2. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

Статья 143. Требования пожарной безопасности к электрооборудованию…
4. Электрооборудование систем противопожарной защиты должно сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасное место.

Затем появились разъяснительные документы – Своды правил (СП), в частности СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования:

13.15.3. Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, , требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации.

13.15.7. Пожаростойкость проводов и кабелей, подключаемых к различным компонентам систем пожарной автоматики, должна быть не меньше времени выполнения задач этими компонентами для конкретного места установки. Пожаростойкость проводов и кабелей обеспечивается выбором их типа, а также способами их прокладки.

СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

Статья 4. Требования пожарной безопасности…
4.1. Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-FRLS) или не содержащих галогенов (нг-FRHF).

В ходе нашего повествования была ссылка на еще один важный документ – ГОСТ Р 53315-2009. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Приводить его текст не имеет смысла, надо знакомиться с этим документом, отметим только, что в нем взят курс на кабели с повышенной пожарной безопасностью.

Должны применяться кабели:

  • в исполнении нг-LS – «в жилых и общественных зданиях»;
  • в исполнении нг-HF – «в помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой; в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей»;
  • в исполнении нг-FRLS, нг-FRHF – «для цепей питания электроприемников систем противопожарной защиты, операционных и реанимационно-анестезионного оборудования больниц и стационаров, а также других электроприемников, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара;
  • в исполнении нг-LSLTх, нг-HFLTx – «в зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, спец. домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений».

Порядок разработки проекта на пожарную сигнализацию и систему оповещения

Собственник здания или руководитель предприятия может заказать отдельный проект на пожарную сигнализацию, либо разработка будет выполнена в рамках общего проектирования строительства или реконструкции. Если на объекте уже есть система ОПС, можно подготовить документы на ее модернизацию, замену устройств и оборудования. Все эти работы выполнят специалисты компании Смарт Вэй.

Получение исходных данных и документов

Прежде чем приступать к разработке проекта на пожарную сигнализацию, нужно получить и проанализировать исходные данные на объект, характеристики помещений, пожарные риски. Для этого может проводиться обследование существующего здания, оценка решений в разрабатываемом проекте. Также осуществляются расчеты пожароопасности, пожарных рисков для здания.

Для подготовки проекта на пожарную сигнализацию будут нужны следующие данные:

  • характеристики здания и его помещений;
  • информация о видах конструкций и материалов, их показателях огнезащиты, огнестойкости и горючести;
  • данные о видах горючих материалов и веществ, для работы с которыми предназначены помещения;
  • нормативные или фактические показатели численности персонала, посетителей здания;
  • информация из расчетов пожарных рисков, категорирования помещений.

Из документов, которые будут нужны разработчикам, можно выделить техническую и эксплуатационную документацию на существующий объект, материалы проверок МЧС. Также изучаются документы на оборудование, электроустановки, инженерные системы здания. Если разработка осуществляется при проектировании нового здания, исходные данные берутся из архитектурных, планировочных, инженерных и иных решений других разделов.

Специалист проводит обследование действующей системы сигнализации для разработки проекта, модернизации оборудования.

Основной этап разработки проекта

Решения для проекта пожарной сигнализации и системы оповещения выбираются под особенности конкретного здания или предприятия. Их должно быть достаточно, чтобы быстро выявить возгорание или задымление, направить сигнал системе управления, включить датчики оповещения по всему объекту. Работа проектировщика включает следующие мероприятия:

  • разработка общей концепции и схемы размещения датчиков, приборов, извещателей и технических средств;
  • подбор решений по системам сигнализации и оповещения с учетом мест размещения коммуникаций здания, компоновки помещений, предполагаемого количества людей в разных частях здания;
  • описание решений в письменной и графической форме, подготовка чертежей, схем, планов;
  • описание категорий и параметров оборудования, которое будет установлено в помещениях здания;
  • описание системы управления сигнализацией, оповещением и эвакуацией людей;
  • подготовка спецификаций на материалы и оборудование, рабочей документации для монтажа и пуско-наладки;
  • оформление расчетов и смет на предстоящие работы.

При разработке ОПС выбираются материалы и оборудование, обладающее специальными защитными характеристиками. Система сигнализации и оповещения должна сохранять работоспособность на начальном этапе возгорания, чтобы обеспечить полную эвакуацию людей. Аналогичным образом подбираются кабели, провода, каналы, определяются места их прокладки по зданию и помещениям.

Все оборудование, приборы и технические устройства должны иметь разрешительные документы, в том числе пожарные сертификаты. В Постановлении Правительства № 241, где приведен перечень продукции под пожарную сертификацию, в отдельную группу выделены изделия для сигнализации, оповещения и пожаротушения в зданиях.

Оформление документов

Разработка систем сигнализации и оповещения завершается оформлением документов. Это может быть раздел в общей проектной документации на строительство или реконструкцию, либо отдельный проект для ремонтных работ. В комплект документов для согласования входит рабочая документация со схемами, чертежами и планами. Все документы утверждает заказчик – собственник объекта или руководитель организации. После этого документация передается на согласование в уполномоченные органы, либо организации с лицензий на монтаж и пуско-наладку.

Специалисты МЧС будут проверять работоспособность системы сигнализации в ходе плановых или внеочередных аудитов.

Нормы монтажа и правила установки автоматической пожарной сигнализации

Непосредственная установка пожарных извещателей так же регламентируется нормативами, главный из которых – это визуальная доступность помещения для прибора, то есть отсутствие препятствий фиксации обнаружения возгорания. Устройства могут монтироваться на любые поверхности, в том числе и на оборудование. Пред работами отмеряют дистанции от углов до приборов, и расстояние между самими датчиками, на эти параметры нормами установки датчиков пожарной сигнализации в помещении определены такие значения:

  • 0,1 метра для потолочных устройств;
  • 0,3 метра для настенных устройств.

Для каждого из типов оборудования применяются специальные правила.

Приемно-контрольные, управляющие приборы

Важно также правильно разместить узлы контроля, управления, если датчики не автономные. Основы по монтажу такие:

  • на негорючих стенах, перегородках или на горючих, но с защитным стальным листом не менее 1 мм толщиной или из другого огнеупорного материала от 10 мм. Выступ щита за контур прибора — 0.1 м;
  • до горючих перекрытий — не меньше 1 м;
  • между приборами — от 50 мм;
  • нельзя совместно помещать шлейфы АПС и линии автоматики с 60 В с кабелями с 110 В и более в 1 лотке, жгуте за исключением, когда монтаж производится в разных отсеках указанных конструкций со сплошными негорючими продольными перемычками с пределом огнест. (REI) 0.25 ч;
  • при прокладке параллельно и открыто дистанция от проводов пожарной автоматики с 60 В до силовых и осветительных кабелей — от 0.5 м, допускается меньше, но когда есть защита от электромагнитных наводок, а также разрешено уменьшение до 0.25 м без защиты, если осветительные устройства и кабели одиночные;
  • там, где возможны влияния электромагнетизма, наводок, должны быть экранирование и защита от этих явлений. Элементы указанных мер заземляются;
  • наружные электропроводки желательно размещать в земле, канализации, но можно и на стене, под навесами, на тросах и опорах между постройками вне улиц, дорог;
  • главная и резервная линия питания — это должны быть разные трассы и кабельные сооружениям, исключен выход их из строя одновременно. Можно прокладывать по стенам параллельно, если зазор между ними в свету от 1 м. А также совместно, если хотя бы одна линия в негорючем коробе с пред. огнест. 0.75 ч.;
  • шлейфы по возможности разбивают на участки соединительными коробками. Если нет визуального контроля, на ИП желательно предусматривать контролирующее устройство с индикацией.

Установка извещателей пламени

Пожарные извещатели пламени используются не только внутри закрытых помещений, но и для наружных зон большой площади – хранилища, производственные цеха, взрывоопасные зоны. Их можно размещать как на потолочных перекрытиях, так и на стенах, а также на технологическом оборудовании. На работу приборов не должны воздействовать никакие оптические помехи.

Минимальное расстояние от углов помещения не должно превышать 10 см при потолочном размещении. Если приборы прикреплены к стенам, то расстояние до углов – 30 см. В том случае, когда потолки неровные и имеют небольшие выступы, то промежуток от прибора до такого выступа должен составлять две высоты преграды.

Свободное пространство датчика пламени до первой преграды — 50 см и более.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Подготовка рабочей документации проекта.

После того, как приняты основные технические решения, произведён выбор оборудования, предварительный проект одобрен Заказчиком и контролирующим органом, с которым необходимо согласование, можно приступать к чистовому оформлению рабочей документации проекта.

Проектная документация пожарной сигнализации включает в себя по действующим нормам следующие основные компоненты:

  • пояснительная записка;
  • рабочие чертежи;
  • спецификация используемых материалов и оборудования;
  • расчётная часть.

Пояснительная записка представляет собой объёмный текстовый документ, содержащий подробное описание принятых проектных решений, алгоритмов работы автоматической системы, информацию о применяемом оборудовании.

Нормы и правила проектирования пожарной сигнализации определяют основное содержание этого документа:

  • описание защищаемого объекта и его характеристика;
  • состав проектируемой автоматической системы, принцип её работы;
  • указания по монтажу и эксплуатации;
  • указания по выполнению мер по охране труда и технике безопасности.

В соответствии с нормами проектирования пожарной сигнализации, рабочие чертежи должны содержать структурные, принципиальные и монтажные схемы, а также поэтажные планы размещения устройств. Перечень всех кабельных связей с указанием их длины, типа кабеля и места дислокации приводятся в кабельном журнале.

В спецификации приводится полный перечень применяемых материалов и оборудования с указанием их количества, заводского наименования и производителя. Расчётная часть содержит расчёты электрических нагрузок, количества датчиков в шлейфе и другие необходимые параметры.

  *  *  *

2014 — 2020 г.г. Все права защищены.

Материалы сайта имеют ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и официальных документов

Виды жилых строений

Все многоэтажки имеют свою классификацию. Делят их по разным критериям.

В первую очередь это высотность здания.

  • малоэтажки до 3-х м;
  • нормальная этажность, до 28 м;
  • повышенная этажность, от 28 до 75 м;
  • высотки, больше 75 м.

На самом деле, это разделение довольно условное.

Для построек высотой от 28-ми метров имеются отдельные требования ПБ.

Напротив, к некоторым категориям 3-этажных построек не предъявляется специальных требований.

Для многоэтажных строений характерна установка пожарной сигнализации нескольких типов:

  1. адресно-опросная;
  2. пороговая;
  3. адресно-аналоговая.

Они отлично подходят для заселенных объектов, поскольку имеют высокую вероятность обнаружения пожара и низкий процент ложных срабатываний.

Адресно-опросная

Такая ПС периодически «опрашивает» пожарные детекторы с помощью управляющей панели.

Те, в свою очередь, «отвечают» ей в виде одного из четырех сигналов: отсутствие/норма/пожар/неисправность.

Пожарные шлейфы имеют кольцевую структуру.

К преимуществам можно отнести приемлемую стоимость, высокую информативность, жесткий контроль работоспособности.

К минусам – определение пожара с некоторым запозданием.

Пороговая

Система срабатывает при превышении порогового значения температуры воздуха в помещении.

Каждый пожарный извещатель имеет свой номер. При его сработке на дисплее ПКП отображается этот номер.

Пороговая система не нашла широкого применения в жилых и административных объектах,

поскольку имеет запоздалый отклик на возгорание, низкую информативность сигналов, отсутствие контроля работы самих извещателей.

Адресно-аналоговая

По сути, это усовершенствованная адресно-опросная ПС.

Контрольный прибор позволяет непрерывно опрашивать все извещатели и мгновенно реагировать на пожар.

Пульт управления собирает информацию (сигналы) от всех датчиков, анализирует ее и принимает решение о текущей обстановке в помещении.

К достоинствам отнесем непрерывный контроль, низкую стоимость монтажа, раннюю стадию выявления очагов огня.

К недостаткам – довольно дорогое оборудование.

Такую систему вполне можно использовать в многоквартирных домах.

ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЯМ АПС

К кабелям, использующимся в системах пожарной сигнализации, предъявляются повышенные требования к огнестойкости:

  1. Материал изоляционной оболочки кабеля не должен поддерживать, а тем более распространять горение, а также выделять токсичные газы при критическом нагреве;
  2. Для пожарной сигнализации кабельные шлейфы питания и управления подчиненными системами (лифты, СКУД, дымоудаление) должны сохранять работоспособность в условиях пожара не менее 30 мин;
  3. Шлейфы, контролирующие запуск спринклерных и дренчерных систем пожаротушения должны выдерживать не менее 60 мин.
  4. Материал изготовления кабеля — медь, на производствах с критическим электромагнитным фоном – оптоволокно. Если к ПКП не подключены системы оповещения или пожаротушения, то допускается применение телефонного кабеля с медной жилой;
  5. Шлейфы, контролирующие запуск спринклерных и дренчерных систем пожаротушения должны выдерживать не менее 60 мин.
  6. Подключение к ПКП рекомендуется выполнять через кроссовое соединения или соединительные короба.

2012-2020 г. Все права защищены.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Точность установки сигнализации

Перед началом монтажных работ здания, сооружения проходят обязательную комиссионную проверку. Ее положительное решение говорит, что объекты готовы к установке ОПС, поскольку нарушений требований СНиП 3.01-85, СНиП 3.01.04-87. 1.9 не обнаружено. Предлагаемая проектом спецификация используемых материалов в реальности должна конкретно соответствовать следующим требованиям:

  • Используемые материалы должны отвечать профильному Государственному стандарту.
  • Соответствовать ТУ (Технические Условия).
  • Иметь сертификаты качества, технические паспорта, иную документацию.

Наличие сертификационного материала гарантирует качественную установку и работу  системы моментального оповещения о возникновении форс-мажорных событий на объектах.

Что выбрать для дома

Для частных домовладений чаще выбирают:

  • автономные датчики на аккумуляторах с ревунами, системой из которых можно охватить все здание. Такие ИП можно не подключать к панели управления, а ограничиться лишь местными тревожными сигналами;
  • компактная АПС. Есть простые, но эффективные комплекты для самостоятельной установки, состоящие из блока управления (панель пожарной сигнализации), к которому идут шлейфы с извещателями. Связь также может быть по радиосвязи. Датчики могут быть полностью автономными;
  • отдельно надо выделить чрезвычайно удобные модели с беспроводной связью, с принципом аналогичным GSM сигнализациям, отсылающие сообщение на мобильный телефон пользователя.

Типы ИП по способу действия и по виду опасных факторов для дома

Для дома чаще выбирают датчики точечные тепловые и дымовые или комбинированные для нескольких факторов опасности. Популярные ИП с оптико-электронным принципом, реагирующие в автоматическом режиме. Принцип работы такого дымового ИП: фиксируются изменения в излучении в разном спектре (свет видимый, инфракрасный, ультрафиолет), создаваемые дымовыми продуктами, пламенем. Измеряется удельная оптическая плотность газовоздушного объема. Прибор вычисляет отношение этого параметра к длине его луча. Подобный метод у обнаружителей пламени.

Если рассматривать типы ИП, то для недорогой, несложной в обустройстве самой простой, но результативной системы частного дома популярностью пользуются автономные варианты. Такое устройство являет собой самодостаточный цельный корпус со своими источниками питания, датчиками (всем необходимым для обнаружения пожара), тревожной сигнализацией. Ревун или индикация у некоторых моделей может быть отдельно. Прибор независим от сетевого питания проводов, шлейфов, но одновременно может иметь возможность подключения к ним.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector