Схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока

Нюансы подключения и техника безопасности

Нельзя заменять двухполюсный автоматический выключатель двумя однополюсными. Если после счетчика электроэнергии установлены несколько линий нагрузки, у которых есть защита, установка общего устройства защиты не требуется.

Провода закрепляются так, чтобы изоляция не попадала под прижимную пластину. Также оголенная часть не должна выступать из-под нее. Если в щите нет дин-рейки, ее можно приобрести и установить самому.

При самостоятельном подключении электротехнических устройств нужно соблюдать следующие правила техники безопасности:

  1. Подключение счетчика и автоматов, а также всей электрики производится при отключенном напряжении.
  2. Входной питающий кабель подключается последним. Сначала к щитку подсоединяют устройства нагрузки.
  3. Подключение приборов происходит согласно схеме, с учетом расцветки жил.
  4. Диаметр провода между автоматами ввода и нагрузки должен быть больше, чем у кабелей ввода и разводки по помещению.
  5. Для того чтобы обеспечить хороший контакт, следует плотно прикрутить прижимную планку.
  6. Медные и алюминиевые кабели несовместимы между собой, т.к. имеют разные параметры. Их нельзя соединять их между собой.
  7. Кроме электросчетчика, подключение УЗО является необходимым условием для защиты человека.

Далее подается электрический ток. При правильном подключении все приборы должны заработать.

Частые ошибки

При монтаже электрики нужно быть предельно внимательным. Просчет может привести к тому, что устройство сгорит или перегреется. Какая-то часть оборудования может не включаться и т.п.

Чаще всего это происходит по следующим причинам:

  • некачественные комплектующие (розетки, выключатели и т.п.);
  • неправильное подсоединение;
  • неверный расчет сечения кабеля и мощности автоматов;
  • плохой контакт и использование скрутки для подключения проводов;
  • отсутствие запаса по мощности.

Чтобы избежать подобных недочетов, следует соблюдать в точности схему установки счетчика, учитывая цвет жил. Лучше покупать комплектующие проверенных производителей.

Для правильного определения сечения кабеля нужно подсчитать мощность всех подключаемых устройств нагрузки, умножить ее на 0,8 (поскольку не все приборы будут работать одновременно) и воспользоваться таблицей характеристик кабеля:

Сечение медных жил кабеля, мм² Допустимый ток нагрузки, А Номинальный ток автомата защиты, А Предельный ток автомата защиты, А Максимальная мощность Характеристика нагрузки
1,5 19 10 16 4,1 освещение
2,5 27 16 25 5,9 розетки
4 36 25 32 8,3 водонагреватели, кондиционеры
6 48 32 40 10,1 электроплиты и духовки
10 70 50 63 15,4 вводные линии питания

Поскольку количество подключаемых устройств со временем может меняться, необходимо делать запас по мощности.

После правильного подключения счетчика (с соблюдением всех норм и правил ПУЭ) нужно вызвать представителей энергоснабжающей организации для сдачи его в эксплуатацию и опломбировки. Только после приемки щитка можно пользоваться электричеством.

Как делать монтаж

Подключение счетчика электроэнергии для каждой квартиры в многоэтажках совершается либо на общем коридоре, либо в квартире индивидуально. Для частных домов устройство может устанавливаться непосредственно на улице. Как именно будет проходить подключение зависит от того, подключается новая проводка или же происходит приходится менять вышедший из строя счетчик.

Для демонтажа необходимо выполнять следующие действия:

  • в первую очередь необходимо позаботиться о безопасности и полностью отключить входное питание;

  • снимаются пломбы со счетчика;

  • снимается крышка, закрывающая клеммы;

  • отсоединяются провода.

Так выглядит уже установленный прибор.Источник zgbox.ru

Как только будут выполнены все указанные шаги, можно смело снимать устройство со стены. Монтажные работы совершаются с точностью до наоборот. Счетчик крепят на место, где стоял старый, к клеммам подсоединяют провода. Клеммник закрывают крышкой, обязательно ставятся пломбы и включается напряжение. Для того, чтобы проверить правильно ли проведена работа, нужно включить в розетку электроприборы. Если пошел отсчет киловатт-часов, то все сделано без нарушений и соответственно нормативам.

Установка счетчика на новом месте потребует больше времени и труда. Рекомендуется крепить его возле входных дверей. Обязательно нужно монтировать и щиток. При его выборе нужно учитывать, что там будет располагаться еще и автоматический выключатель и устройство, которое будет срабатывать в случае опасности.

Последовательность работ будет следующая:

  • Как только будет обозначено место, где будет закрепляться счетчик, нужно с помощью дрели сделать несколько дырок в стене, в них вставляют дюбеля. После этого к стене прикручивают щиток. Делают это с помощью шурупов.

  • На щиток ставится сам счетчик. Для этого существуют специальные DIN-рейки. С их помощью на щитке можно закрепить еще и автоматический выключатель, а так же УЗО.

Перед началом работы составляется детальный план.Источник museblog.ru

  • На следующем этапе нужно подсоединить провода к клеммам. В первую очередь подсоединяют выходную проводку. А это вторая и четвертая клеммы. После этого нужно присоединить их к автоматическому выключателю, который и будет подавать напряжение на точки потребления.

  • И только после подключения внутренней проводки, происходит подсоединение входа. В завершении работы клеммы закрываются крышкой и происходит пломбирование.

Чаще всего пользователи для подобных работ вызывают специальные службы, которые по сути и обязаны делать демонтаж и монтаж. Но бывают и такие случаи, когда монтеров можно ждать очень долго и потребитель выполняет эту нехитрую работу самостоятельно. В таком случае можно попасть в неприятную ситуацию, которую можно избежать, если выполнить некоторые условия.

Перед тем, как подключить электросчетчик однофазный самостоятельно, нужно обратиться в организацию по электроснабжению и попросить разрешение на снятие пломб и проведение работ. По завершению монтажа, опять нужно известить представителей организации, что монтаж сделан и нужно опломбировать счетчик. В этом случае вы избежите наложение штрафа.

Современные приборы небольшие, компактные.Источник forcounters.com

Тем, кого интересует, как подключить счетчик меркурий 201, нужно помнить, что устройство относится к электронным, и монтируется так же как и остальные однофазные счетчики.

Виды включений и их особенности

В зависимости от метода коммутации обмоток трансформаторов тока устанавливаемые в электросетях трехфазные счетчики подключаются по следующим схемам:

  • прямое подсоединение;
  • косвенное включение;
  • полукосвенное подключение.

Прямым называется непосредственное включение, а для понимания отличий второго и третьего вида необходимо учитывать область их применения. Чисто косвенное подсоединение – это открытая установка трансформаторов тока (ТТ) на высоковольтные силовые кабели трехфазной линии (6-10 кВ). Этот способ встречается только на силовых подстанциях и на крупных промышленных предприятиях с собственными распределительными электросетями. В бытовых условиях это вид подключения трансформаторов не применяется.

Схема подключения однофазного электросчетчика

Счетчики для сети 220 В могут быть механические и электронные. Также делятся они на однотарифные и двухтарифные. Сразу скажем, что подключение счетчика любого типа, в том числе и двухтарифного, производится по одной схеме. Вся разница в «начинке», которая потребителю недоступна.

Если добраться до клеммной пластины любого однофазного счетчика, увидим четыре контакта. Схема подключения указана на обратной стороне крышки клеммника, а в графическом изображении все выглядит как на фото ниже.

Как подключить однофазный счетчик

Если расшифровать схему, получается следующий порядок подключения:

  1. К 1 и 2 клемме подключаются фазные провода. На 1 клемму приходит фаза вводного кабеля, от второй идет фаза к потребителям. При монтаже первой подключают фазу нагрузки, после ее закрепления — фазу входа.
  2. К клеммам 3 и 4 по тому же принципу подключается нулевой провод (нейтраль). К 3-му контакту нейтраль от ввода, к четвертому — от потребителей (автоматов). Порядок подключения контактов аналогичен — сперва 4, потом 3.

Подключение счетчика происходит зачищенными на 1,7-2 см проводами. Конкретная цифра указывается в сопроводительном документе. Если провод многожильный, на его концы устанавливаются наконечники, которые выбираются по толщине и номинальному току. Они опрессовываются клещами (можно зажать пассатижами).

При подключении оголенный проводник вставляется до упора в гнездо, которое расположено под контактной площадкой. При этом необходимо следить, чтобы под зажим не попала изоляция, а также чтобы очищенный провод не торчал из корпуса. То есть, длинна зачищенного проводника должна выдерживаться точно.

Фиксируется провод в старых моделях одним винтом, в новых — двумя. Если крепежных винта два, сначала закручивается дальний. Слегка подергав провод, убеждаетесь, что он закреплен, потом затягиваете второй винт. Через 10-15 минут контакт подтягивается: медь мягкий металл и немного приминается.

Как самостоятельно сделать проводку в доме читайте тут. Об особенностях электропроводки в деревянном доме написано тут.

Это что касается подключения проводов к однофазному счетчику. Теперь о схеме подключения. Как уже говорилось, перед электросчетчиком ставится входной автомат. Его номинал равен максимальному току нагрузки, срабатывает при его превышении, исключая повреждение оборудования. После ставят УЗО, которое срабатывает при пробое изоляции или если кто-то прикоснулся к токоведущим проводам. Схема представлена на фото ниже.

Схема подключения однофазного счетчика электроэнергии

Схема для понимания несложна: от ввода ноль и фаза поступают на вход защитного автомата. С его выхода они попадают на счетчик, и, с соответствующих выходных клемм (2 и 4), идут на УЗО, с выхода которого фаза подается на автоматы нагрузки, а ноль (нейтраль) идет на нулевую шину.

Обратите внимание, что входной автомат и входное УЗО двухконтактные (заходят два провода), чтобы размыкались оба контура — фаза и ноль (нейтраль). Если посмотрите на схему, то увидите, что автоматы нагрузки стоят однополюсные (заходит на них только один провод), а нейтраль подается напрямую с шины

Посмотрите подключение счетчика в видео-формате. Модель механическая, но сам процесс соединения проводов ничем не отличается.

Основные правила подключения трехфазного счетчика

Счетчик должен быть защищенным от воздействия внешней среды. Для этого его помещают в специальную большую металлическую коробку. На сегодняшний день короб делают из негорючего пластика. Обязательным условием является герметичность и наличие окошка напротив табло, чтобы можно было легко совершать контроль над потреблением электроэнергии и снимать показатели.

Подробный план установки трехфазного счетчика.Источник electroazbuka.ru

Закрепляется устройство на высоте от одного до полутора метра. Для подключения используют исключительно медную проводку, сечение которой должно полностью соответствовать поступающей нагрузке.

Небольшие проводки, служащие переходником от счетчика к выключателю выбирают с цельной, неповрежденной изоляцией, прямые и без дополнительных ответвлений.

Монтирование трехфазного счетчика делают на улице. Его можно прикрепить к столбу или на стену дома. Включатели, с помощью которых поставляется энергия к точкам потребления необходимо поместить в другой коробке и находиться в помещении.

Как выглядит схема подключения счетчика, смотрите в видео:

Как правильно подключить трехфазный счетчик

Трехфазные счетчики отличаются от однофазных тем, что к ним подключается большее количество контактных проводов. Каждая фаза и ноль имеет свой вход и выход, которые размещаются попарно. Происходит подсоединение следующим образом: первая фаза имеет вход, прономерованный цифрой 1, выход – цифрой 2, вторая фаза 3 и 4 соответственно, третья – 5 и 6, ноль 7 и 8.

Так выглядит установленный трехфазный счетчик.Источник izhevsk.ru

Подключение проводится аналогично, как и у однофазного устройства, и вас не должно смущать большое количество проводов. С каждого провода снимается изоляционный слой. Зачищенные концы выравниваются, вставляются в контактные углубления и фиксируются болтами.

После того, как будут подсоединены все провода, устанавливается приспособление, автоматически защищающее усадьбу от возникновений короткого замыкания и возгорания. От трехфазного счетчика можно отводить как двужильные, четырехжильные кабеля, благодаря чему в частном доме можно обойтись всего лишь одним контролирующим прибором.

Советы по эксплуатации счетчика

Устанавливая счетчик на улице нужно помнить, что в данном случае он может неверно показывать количество потребляемой энергии. Это зависит от некоторых факторов, а именно:

  • при низкой температуре;
  • при повышенной влажности;
  • при попадании прямых солнечных лучей.

Чтобы не допустить подобных погрешностей, нужно правильно выбрать место для установки, поместить устройство в защитный бокс и обязательно утеплять в зимнее время.

Счетчик, установленный на улице.Источник nord-camping.ru

При неправильном подключении счетчик может иметь самоход. Чтобы проверить это, необходимо полностью отключить все электроприборы, выключить освещение и автоматы. Отключить всею электротехнику от розеток. После этого проследить за табло устройства. Если счетчик продолжает считать и цифры медленно сменяют друг друга, это значит, что у прибора есть самоход. В этом случае нужно немедленно обратиться в организацию энергоснабжения.

Чтобы обеспечить свободный доступ представителям компании энергоснабжения, прибор контроля лучше всего установить на лестничной площадке. Кроме того, ответственность за сохранность устройства будет нести компания, которая обслуживает ваш дом.

Если постает вопрос, какой счетчик лучше выбрать – однофазный или трехфазный, нужно принять во внимание, где именно он будет устанавливаться. Если это квартира, то соответственно все приборы, которыми пользуются легко работают от однофазного питания

Соответственно устанавливается и однофазный прибор.

Обслуживание электросчетчиков.Источник grani21.ru

В индивидуальном хозяйстве часто используют трехфазное питание. Но, поскольку от трехфазного счетчика можно провести и однофазный кабель, то экономичнее будет подсоединять трехфазный прибор.

Об обслуживании и неисправностях счетчика в видео:

В заключение

Замена счетчиков может проводиться и своими силами, но при этом обязательно нужно получить разрешение на проведение подобных работ в организации, обслуживающей электроснабжение по вашему месту проживания. В противном случае, при каких-либо допущенных неточностях можно материально пострадать.

Ещё немного внимания!

Монтаж электрощитка

Для монтажа счетчика СО 505 используем Щиток Квартирный пластиковый типа ЩК (напоминаю, это малобюджетный вариант замены). Вот нижняя часть электрощитка, которая крепится к стене:

Электрощиток для счетчика

Саморезами указаны три пластиковые вставки, входящие в комплект щитка, к которым будет крепиться счетчика. Эти вставки свободно двигаются (и могут свободно выпадать) в своих пазах.

Счетчик СО-505 сзади имеет три отверстия для монтажа, через которые он крепится к этим вставкам:

Внешний вид электросчетчика СО505 сзади

Теперь необходимо надежно закрепить заднюю панель электрощитка на стене:

Монтаж электрощита для счетчика

Очень важно, чтобы задняя панель была закреплена без перегибов, чтобы потом без проблем одеть на неё верхнюю крышку и чтобы ровно вошли автоматы. Для монтажа используем переноску (запитанную от соседей), перфоратор, дюбеля на 6 или 8, саморезы

Я обычно соседей не тревожу, подключаюсь через двухполюсный автомат к имеющимся проводам в квартире, и аккуратно делаю нужные отверстия под дюбеля. Этот способ также рассмотрен в статье про прокладку кабеля до счетчика, см. ссылку в начале статьи.

Установка счетчика в щите на лестничной площадке или гараже своими руками

На каждой лестничной площадке многоэтажного жилого дома, расположен щит учета с электросчетчиками, которые подсчитывают потребление электричества на всем этаже. Что нужно для монтажа счетчика в распределительном щите:

  1. Приготовить необходимые инструменты: кусачки, плоскогубцы, клещи для снятия изоляции, отвертки, изоленту и прочее.
  2. Доступ к вводному рубильнику для отключения от сети линию этого этажа.

Схема подключения счетчика и автоматов защиты.

Подключение счетчика в подъезде

Для начала нужно сделать ответвления от питающей линии. Для этого предварительно обесточенные магистральные провода зачищают от изоляции с помощью специальных клещей, на расстояние 3 см. На это место ставят специальный клеммник для ответвления провода. После установки клеммника на магистральный провод, к нему подключают отводящий провод, который пойдет к вводному автомату.

Аналогичным образом делают ответвление и от нулевого магистрального провода.

Затем устанавливают все аппараты защиты, и сам счетчик, на панель щита, это удобнее делать с помощью Din-рейки. После установки всех компонентов на место производится подключение проводов.

Сделанное ответвление от фазного магистрального провода подключают к вводному автомату, затем с выхода вводного автомата провод подключается, согласно схеме, к первой клемме счетчика. Ответвленный нулевой провод подключают сразу ко второй клемме счетчика, автоматический выключатель для него не нужен.

От третьей клеммы провод идет на групповые автоматы защиты потребителей. Провод с четвертой клеммы подключается к общей шине зануления, к ней же будут подключаться все нулевые провода от потребителей.

Фазные провода, приходящие с квартиры, подключают к нижним зажимам автоматических выключателей, которые установлены после счетчика. Для каждого фазного провода (группы электроприборов) необходимо устанавливать отдельный автоматический выключатель. Запрещается подключение нескольких фазных проводов к одному автомату.

Все нулевые провода от групп потребителей электроэнергии квартиры, подключаются к общей шине зануления.

Помните, что в щите на лестничной клетке, располагаются не только ваши счетчики и автоматические выключатели, но и ваших соседей. Чтобы избежать путаницы при возникновении каких-либо неисправностей обязательно сделайте отметки с номером квартиры на ваших автоматических выключателях и счетчике.

Установка счетчика электроэнергии для гаража аналогична. Отличие заключается только в том, что нет надобности в ответвлении магистральных проводов, поскольку в гараж заводятся уже готовые отдельные провода питания.

Вводное видео по утеплению скатной крыши в доме

Монтаж приборов учета

При монтаже счетчика (вне зависимости от схемы) следует руководствоваться «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

При установке счетчика в многоквартирном доме вариантов практически не бывает, для них на лестничной площадке предусмотрены электрощиты, так что место искать не надо.

В частном домовладении вариантов несколько:

  • установка в доме;
  • установка на наружной стене дома;
  • установка на опоре.

Хотя эти варианты установки взяты из ПУЭ, но там же сказано, что «счетчики должны устанавливаться в сухих помещениях, не стесненном для работы месте, и с температурой в зимнее время не ниже 0». Допускается подключение трехфазного электросчетчика в герметичных шкафах на наружной стене дома или на опоре. Правильно выполненный монтаж схемы предполагает, что в зимнее время должен быть обеспечен подогрев до плюсовой температуры, за счет потребителя.

Часто энергоснабжающая организация настаивает на монтаже именно вне дома, мотивируя это тем, что обеспечивается свободный доступ их работников для снятия показаний, но тогда один такой счетчик никак не защищен от посторонних лиц, мелких хулиганов, вандалов.

При эксплуатации современного трансформаторного электронного счетчика правильно снять показания можно дистанционно, через соответствующие средства связи. Так что обеспечение прямого доступа к прибору учета может потребоваться лишь для того, чтобы проверить целостность опломбирования.

За целостность прибора учета (счетчика) вся ответственность возлагается на потребителя. Если энергоснабжающая организация настаивает на наружной установке, то можно потребовать от нее составить договор о разграничении ответственности, иначе при повреждении счетчика вандалами потребитель за свой счет будет восстанавливать поврежденное оборудование и оплачивать штраф.

На рисунке представлен шкаф учета электроэнергии для установки в помещении.

Шкаф учета электроэнергии

Шкаф учета можно совместить со шкафом для установки защитных выключателей. Правильно будет использовать электрический щит с установкой в нем счетчика, всех автоматических и дифференциальных выключателей и ОИН.

Современная бытовая электроника (в том числе и счетчик) очень чувствительна к импульсному кратковременному перенапряжению. Для защиты бытовых приборов и сети в схему можно включить ограничитель импульсного напряжения (ОИН). Импульсное напряжение может возникнуть от удара молнии в линию, от коммутации нагрузок, например, включение/отключение мощных двигателей и т. д. Именно поэтому ОИН рекомендуется устанавливать в качестве эффективного средства защиты.

При установке прямого счетчика вместе с ним устанавливается и вводное отключающее устройство – пакетный выключатель , которое позволяет отключить его для замены. Часто энергетики это устройство также опломбируют, чтобы избежать несанкционированного отключения потребителем через него.

Если шкаф установлен в доме, то он также должен быть надежно заперт, чтобы исключить свободный доступ, особенно для детей. ОИН позволяет добиться такого результата.

Типы счетчиков

Индукционные

Принцип работы счетчика электроэнергии этого типа основан на возникновении вращающего момента в диске под действием переменного магнитного поля. На рисунке ниже схематично изображено устройство однофазного индукционного счетчика Энергомера.

Конструкция однофазного индукционного счетчика

1 – токовая катушка, через нее течет потребляемый ток, в ней возникает магнитный поток Фi, который пронизывает алюминиевый диск, вызывая возникновение в нем вихревого тока. Этот ток, в свою очередь, образует магнитное поле, оно взаимодействует с магнитным полем Фu катушки напряжения 2.

Взаимодействие этих полей приводит в движение алюминиевый диск, он через червячную передачу приводит в работу механический счетчик 3.

4 – постоянный магнит, он создает во вращающемся диске тормозящее магнитное поле. Равенство вращающего и тормозящего полей придает диску стабильность вращения. Скорость вращения диска зависит от силы тока, протекающего через счетчик по токовой катушке.

Принцип работы трехфазного индукционного счетчика Энергомера такой же. Отличия в том, что в нем установлен еще один алюминиевый диск.
На рисунке ниже приведено устройство такого счетчика электроэнергии.

Трехфазный индукционный счетчик

В настоящее время идет активное замещение индукционных счетчиков на электронные, на это есть несколько причин:

  • недостаточная точность индукционных счетчиков;
  • сложность их применения для учета в многотарифном режиме;
  • невозможность использования в системах автоматического учета.

Электронные

Принцип работы этих счетчиков основан на подсчете импульсов, вырабатываемых АЦП (аналого-цифровым преобразователем), количество которых строго пропорционально протекающему по цепи току. На блок-схеме показано взаимодействие отдельных узлов счетчика.

Блок-схема электронного счетчика

Датчики напряжение и тока, установленные в счетчик, получают параметры сети и в аналоговой форме передают их на преобразователь. Он вырабатывает прямоугольные счетные импульсы (цифровая форма), частота которых зависит от полученных данных, и передает их на микроконтроллер, где они обрабатываются, запоминаются и выводятся на дисплей. Это общая логика работы электронного счетчика.

Электронный счетчик включают в сеть по тем же схемам, что и индукционные.

Преимущества:

  • надежность и точность (классы точности 0,2 до 2,0);
  • широкий температурный диапазон работы (от -40 до +60);
  • легко встраиваются в систему удаленного автоматического учета;
  • возможность учета по многотарифным зонам.

Недостатки:

  • высокая чувствительность к индустриальным помехам;
  • высокая требовательность к качеству электроэнергии (скачки напряжения);
  • относительно высокая цена (хотя в последнее время наметилась тенденция к некоторому снижению)
  • практически не подлежат ремонту.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector