Монтаж сип провода

Содержание:

В каких случаях требуется прокладка силового кабеля по фасаду

Самый очевидный вариант: если на пути воздушной линии электропередач возникло препятствие в виде здания. Его можно обойти, организовав маршрутную петлю в ЛЭП. Но это будет стоить дополнительных денег на проектирование, и лишний провод, не говоря уже о столбах. Раньше так и делали (когда линии электропередач строились только на оголенных проводах). А поскольку Правила устройства электроустановок (ПУЭ) допускают прокладку СИП по фасаду (или любым другим стенам), можно провести силовую линию прямо через препятствие.

Но это касается энергетиков. Нас с вами интересует применимость разрешения ПУЭ на частных домах, в зоне ответственности владельца объекта.

  • Если щитовая в доме находится с одной стороны, а магистральная линия электропередач с другой, приходилось устанавливать еще один столб (протяженность воздушной линии имеет ограничения по длине). Зачастую прямо на участке. Самонесущий изолированный провод прокладывается по воздуху до ближайшей точки здания, а до щитовой он может идти по стене.
  • Точка крепления от столба слишком высоко на стене, а щиток расположен у поверхности земли. Необходимо организовать так называемый опуск кабеля. СИП крепится к стене до входа в щит.

В качестве альтернативы выполняется переход с алюминиевых жил самонесущего провода, на медные проводники входного силового.

И тогда уже обычный кабель прокладывается по фасаду.

Информация: зачем выполнять переходы с алюминиевого СИП на обычный ВВГ?

Казалось бы, проще затянуть вводной провод сразу в щиток, не покупая обжимные гильзы или прокалывающие муфты. Но подключение СИП к прибору учета (счетчику) настолько проблематично, что проще выполнить переход, и проложить кабель ВВГ по стене здания.

Фасадный крепеж

Далее СИП нужно вести непосредственно по стене.

Это расстояние обеспечивают специальные фасадные крепления.

Вот их разновидности:

EnstoIEKКВТSicamNiled

Универсальный зажим SO125 и мультискоба SO90.1


Дистанционные фиксаторы SO71 и SO76

Фасадный крепеж IEK КФК

Крепеж фасадный КВТ КФ

Фасадный кронштейн Sicam SC 93-6 PC

Фасадное крепление по СИП Niled SF 50

Монтируется все очень просто:

  • размечается трасса по 70см между кронштейнами
  • сверлятся отверстия
  • в эти отверстия вставляются закладные дюбеля
  • после чего молотком вбивается гвоздь или закручивается винт
  • если стена деревянная, пластиковый дюбель нужно срезать до ограничительного кольца и просто забить гвоздь
  • изолирующим колпачком прикрывается шляпка

Имейте ввиду, что там где есть повороты, спуски или подъемы, то есть усилия направленные на вырывание из стены, лучше использовать фасадный крепеж не с простыми гвоздями, а с винтовым дюбелем.

Если по этой же стене проходят еще и другие коммуникации, например водопроводные или газовые трубы, то от них нужно делать определенный отступ.

  • от СИП до трубопроводов с водой должно быть не менее 100мм
  • до газовых труб не менее 400м

Подвод СИП в дом

Если согласно техническим условиям прибор учёта электроэнергии должен быть установлен внутри помещения, то для ввода кабеля в дом можно использовать два варианта. Первый способ предполагает использование СИП для прокладки по фасаду здания и ввода внутрь. Второй метод предусматривает переход с самонесущего изолированного провода на кабель ВВГнг до ввода в дом. Недостатком первого варианта является относительно низкая огнестойкость изоляционной оболочки СИП, поэтому вводить такой кабель в деревянные строения не рекомендуется. Недостатком второго варианта является наличие перехода от кабеля одного типа к проводу другого вида. Представители энергоснабжающей организации могут запретить использовать соединения до прибора учёта электроэнергии.

Проблему решают следующими способами:

  1. Для повышения пожарной безопасности ввод СИП в дом выполняют с использованием специальных гофрированных рукавов, металлических или пластиковых труб, предварительно обработав их поверхность материалом в виде краски или пасты, устойчивой к высоким температурам и открытому огню.
  2. Чтобы не было прямого соединения двух кабелей разного вида, на фасаде здания устанавливают устройства защиты. К ним подводят изолированный провод, а от них протягивают другой кабель по фасаду, заводят внутрь дома и подключают к прибору учёта электроэнергии. Для защиты автоматических выключателей используют специальный бокс.

Какой вариант использовать решают на месте. Преимуществом первого способа является отсутствие устройства защиты, нуждающегося в дополнительной защите и обслуживании. Преимуществом второго метода является обеспечение высокого показателя огнестойкости без необходимости использования дополнительных защитных материалов, а также защита места прохода кабеля через стену дома автоматическим выключателем. В этом случае устанавливать дополнительное средство защиты до прибора учёта электроэнергии не потребуется.

Разновидности фасадных креплений для СИП

Для надежной фиксации к стене наружной электропроводки промышленность предлагает крепление sf 20, sf 50 и sf 60. Они несколько различаются диаметром и весом предназначенного для них провода. Наиболее распространенным и популярным в их ряду считается первое из вышеназванных. Оно представляет собой дюбель из полиамидного пластика, выступающий над поверхностью стены. К наружной части его прикреплен затяжной хомут, в который и продевается провод, после чего он затягивается, плотно фиксируя тот на месте. Для крепления к стене используется саморез или дюбельный гвоздь. Если хомут имеет возможность многоразового использования, то его в дополнение к маркировке обозначают литерой «D».

sf50.

Sf 50 и sf60 отличаются от него только толщиной закрепляемого провода и величиной допустимых нагрузок. Система крепления у них идентичная. Фасадное крепление brpf несколько отличается от них по конструкции. Оно имеет внутри хомута полукруглой формы седло для провода, а хомут крепится поверх него. Материалом для него также служит устойчивый к ультрафиолету полимер. Brpf 1 обеспечивает крепление провода в 1 см над поверхностью стены и используется чаще всего для прокладки оптоволоконного кабеля. Крепление brpf 6 отличается только тем, что закрепляет кабель в 6 см над стеной.

Что по этому поводу говорится в Правилах устройства электроустановок

  • Прокладываемый кабель не должен испытывать нагрузок натяжения, передавливания.
  • В местах перехода (муфты, прокалывающие соединения и прочее) должна быть организована изоляция, свойства которой соответствуют характеристикам основного провода.
  • Все точки отвода и соединения должны быть доступны для осмотра и ремонта без механического вмешательства в конструкцию здания.
  • Все соединения жил проводов и кабелей производиться в соответствии с ПУЭ: опрессовка, сварка, пайка или обжим.
  • В случае, когда кабель по фасаду прокладывается с применением труб, гибких рукавов, замкнутых коробов — предусматривается возможность оперативной замены проводки.
  • Конструктивные элементы, изоляция, точки перехода, должны выбираться исходя из среды применения: погодные условия, воздействие ультрафиолетовых лучей, температурный режим.
  • Металлические части конструкции должны иметь защиту от коррозии.
  • Длина кабеля, прокладываемого по стене здания, рассчитывается с учетом температурных зазоров на сжатие — растяжение. Перемещение провода под влиянием температуры не должно создавать условий для механических усилий тяжения.
  • В местах соединения, разветвления, переходов, предусматривается слабина (запас кабеля на случай перекоммутации или ремонта).

Как правильно проложить СИП по фасаду дома. Фасадное крепление, арматура, хомуты.


Одним из преимуществ провода СИП перед голыми проводами является то, что его с легкостью можно прокладывать по фасадам жилых домов и производственных зданий. Все это регламентируется и разрешено правилами. Теперь при строительстве ВЛ внутри населенных пунктов, встретив на своем пути какой-нибудь дом, не нужно проектировать переход в подземную кабельную линию или обходить это здание увеличивая километраж.

Можно спокойно использовать стены и по ним прожить СИП. При этом конечно нужно соблюдать все безопасные расстояния и использовать необходимую арматуру. О чем и будет подробно изложено в статье.

Чаще всего в бытовых условиях прокладывать СИП по фасаду дома может потребоваться в двух вариантах:

опора ЛЭП для подключения находится на одной стороне вашего дома, а электрощитовая на другой

Во втором случае есть два способа выполнить данный опуск.

1)Сделать переход на медный кабель в месте крепления СИПа к фасаду

2)Непосредственно сам провод СИП, без разрезания завести в щиток

Казалось бы лишний переход на кабель не желателен, однако при вводе алюминиевого провода СИП непосредственно в щитовую, и подключении его жил к автомату или счетчику, вы столкнетесь с массой подводных камней о которых и не догадывались.

Подробнее об этом говорится в статье «Подключение СИП к автомату». Так что я бы рекомендовал первый вариант.

Прежде чем вести СИП по фасаду, его перво-наперво нужно как-то закрепить в самой первой точке на стене, где и будет производиться ответвление. Что для этого нужно знать и какой материал потребуется?

Ну во-первых, старайтесь никогда не крепить натяжной кронштейн на боковую стену. Используйте фасад. Объясняется это нашими зимними условиями эксплуатации — сходом с крыши снега, свисающими сосульками.

В один прекрасный момент это может попросту перебить СИП.

Замерьте минимальную высоту от поверхности земли до того места, где будет крепиться ввод. Для СИП она должна быть не менее 2,5м. Если высота получается меньше, необходимо устанавливать трубостойку как для воздушных линий.

Далее проверьте расстояние от опоры ЛЭП до точки крепления провода на стене дома. Оно должно быть не более 25 метров.

Если это расстояние больше, то придется устанавливать дополнительную подставную опору. Будьте внимательны, сетевая организация ведет ЛЭП только до границы своей ответственности и вашего участка.

Если монтируете шкаф учета со счетчиком на отпаечной опоре основной линии, а не на фасаде или подставной опоре, то от нее тянуть СИП и ставить дополнительную опору, будет вашей головной болью.

Правила монтажа СИП

С ростом количества энергопотребителей провода СИП эффективно заменяют обычные оголенные провода, что связано с их практичностью, надежностью и безопасностью. Самонесущий провод широко применяется в обустройстве новых ЛЭП, а также в быту очень популярен СИП четырех различных модификаций. Прокладка электросети с помощью самонесущего провода позволяет сократить время ввода электросетей в эксплуатацию и максимально быстро обеспечить электричеством жилые и промышленные объекты. Но для самостоятельного выполнения монтажных работ нужно знать, как выполнять крепление СИП. Способы крепления СИП к столбу, виды крепежа, виды самонесущих кабелей, правила монтажа, рекомендации специалистов при работе с СИП будут рассмотрены ниже.

Прокладка кабеля: цена за работу

Наименование Ед. изм. Цена (руб) Действие
Прокладка кабеля 3-жильного до 1,5 мм2 м.п. 20 Заказать
Прокладка кабеля 3-жильного до 2,5 мм2 м.п. 30 Заказать
Прокладка кабеля 3-жильного до 6 мм2 м.п. 40 Заказать
Прокладка кабеля 3-жильного до 10 мм2 м.п. 50 Заказать
Прокладка кабеля 5-жильного до 4 мм2 м.п. 40 Заказать
Прокладка кабеля 5-жильного до 10 мм2 м.п. 70 Заказать
Прокладка кабеля 5-жильного до 16 мм2 м.п. 100 Заказать
Прокладка кабеля 5-жильного до 35 мм2 м.п. 140 Заказать
Прокладка кабеля 5-жильного до 50 мм2 м.п. 195 Заказать
Прокладка кабеля 5-жильного до 95 мм2 м.п. 295 Заказать
Прокладка кабеля 5-жильного до 120 мм2 м.п. 340 Заказать
Прокладка бронированного кабеля м.п. 890 Заказать

Цены указаны ориентировочные при прокладке в трубе, лотке или кабель-канале

Разновидности крепежа для СИП

Для прокладки самонесущего провода используют следующие крепежные элементы:

  • промежуточные поддерживающие зажимы;
  • кронштейны для крепления анкерных зажимов;
  • кронштейны для крепления промежуточных зажимов;
  • анкерные кронштейны для проводов энергопотребителя;
  • анкерные зажимы для изолированной несущей нейтральной жилы;
  • анкерные зажимы для проводов энергопотребителя;
  • монтажные крюки;
  • крепежную ленту (лента должна быть из нержавейки);
  • скрепы из нержавейки;
  • бугели из нержавейки;
  • стяжки крепежные;
  • фасадные крепления для СИП;
  • вязки спиральные.

Многие зажимы позволяют крепить сразу два самонесущих кабеля. Для этого нужно использовать еще один хомут. В этом случае крепление СИП позволит сэкономить не только материалы, но и свободное место. Запрещается использовать простые кабельные хомуты в этих целях. Нужно ставить только хомуты для самонесущего провода – они широкие. Кроме того, их изготавливают из высокопрочной пластмассы, поэтому они более долговечные.

Анкерные зажимы

С помощью этих зажимов крепят СИП с изолированной несущей нейтральной жилой. Анкерный зажим состоит из корпуса и самонастраиваемых клиньев, позволяющих бережно зажимать нейтральную жилу.

Благодаря гибкому тросику можно устанавливать до трёх зажимов на одном кронштейне.

Фасадные и столбовые кронштейны

Кронштейны надежно удерживают анкерные зажимы на фасаде. Они различаются по конструкции. При выборе этих крепежей нужно учитывать, с какой целью используется кабель, потому что силовые провода часто сильно нагреваются (допускается нагрев жил до 90°С). Такая арматура для крепления СИП должна обеспечивать большой зазор между стенами и кабелем, чтобы он хорошо охлаждался.

Для монтажа с лентой нужно использовать кронштейны с большими ограничительными выступами. При эксплуатации ЛЭП в них появляется люфт, который связан с растяжением ленты. Если эти узлы крепления СИП на опорах с небольшими выступами, то он может соскочить с места крепления.

Чертеж анкерного крепления самонесущего кабеля к железобетонной опоре приведен ниже.

Описание и расшифровка маркировки

Система лишена таких недостатков, каждая жила покрыта изоляцией, они соединены вместе в одну конструкцию.

Укладка такого кабеля не требует специальных столбов с изоляторами, опоры можно ставить на большем расстоянии, нет такого понятия, как нахлест проводов во время ветра. Применяют его в сетях до 35 тысяч Вольт для электрификации жилых домов, уличного освещения и прочих нужд.

Как расшифровать маркировку

Первым делом нужно отметить, что расшифровка маркировки СИП выглядит следующим образом:

  • С — самонесущий;
  • И — изолированный;
  • П — провод.

Приставка «А» в конце маркировки (к примеру, СИП-1А), говорит о том, что нулевая жила покрыта изоляцией. Приставка «н» в свою очередь означает, что токоведущие жилы изготовлены из алюминиевого сплава, а буква «т» в конце марки свидетельствует о том, что изоляция стойкая к повышенным температурам +90°С (кратковременно +120°С).

Установка самонесущего изолированого кабеля на опоры.

Прокладка кабеля по фасаду здания без выполнения перехода

Общие правила наружной прокладки по стене здания:

Минимальные расстояния до элементов при горизонтальной прокладке:

  • над наличниками окон или дверей — 30 см;
  • под наличниками окон или платформой балкона (нижняя плоскость) — 50 см;
  • над грунтом — 275 см.

Минимальные расстояния до элементов при вертикальной прокладке:

  • до наличников окон — 50 см;
  • до края балконов или дверей — 100 см.

Минимальное расстояние от СИП до стены — 6 см.

Последний пункт требует расшифровки. Он относится исключительно к СИП, и связан с особенностями его конструкции. Этот провод не имеет внешнего слоя изоляции, покрытие есть только на токоведущих жилах. Изоляционный материал (ПЭТ) поддерживает горение, и сохраняет свойства только при температуре до 70–90°, в зависимости от модификации. Кроме того, есть СИП с голой жилой, которая используется как нулевая.

По причине невысокой противопожарной стойкости, этот кабель не должен крепиться вплотную к стене. Если кабель загорится, огонь не перекинется на стену. Для монтажа используются специальные фасадные крепления.

Штробление и сверление

Наименование Ед. изм. Цена (руб) Действие
Штробление канала в бетоне 20х20 мм м.п. 190 Заказать
Штробление канала в бетоне 40х40 мм м.п. 370 Заказать
Штробление канала в бетоне 70х70 мм м.п. 740 Заказать
Штробление канала в бетоне 100х100 мм м.п. 990 Заказать
Штробление канала в кирпиче 20х20 мм м.п. 170 Заказать
Штробление канала в кирпиче 40х40 мм м.п. 290 Заказать
Штробление канала в кирпиче 70х70 мм м.п. 490 Заказать
Штробление канала в кирпиче 100х100 мм м.п. 690 Заказать
Штробление канала в пеноблоке или ГКЛ 20х20 мм м.п. 110 Заказать
Штробление канала в пеноблоке или ГКЛ 40х40 мм м.п. 180 Заказать
Штробление канала в пеноблоке или ГКЛ 70х70 мм м.п. 290 Заказать
Штробление канала в пеноблоке или ГКЛ 100х100 мм м.п. 490 Заказать
Штробление деревянных поверхностей 20х20 мм м.п. 220 Заказать
Штукатурка штроб частичная м.п. 50 Заказать
Штукатурка штроб полностью м.п. 90 Заказать
Сквозное сверление в бетоне до Ø32 мм см. 10 Заказать
Сквозное сверление в бетоне до Ø75 мм см. 30 Заказать
Сквозное сверление в кирпиче до Ø32 мм см. 6 Заказать
Сквозное сверление в кирпиче до Ø75 мм см. 20 Заказать
Сквозное сверление в пеноблоке до Ø32 мм см. 4 Заказать
Сквозное сверление в пеноблоке до Ø75 мм см. 10 Заказать
Отверстия в металле до Ø32 мм с вальцовкой шт. 140 Заказать
Сверление отверстия под установочную коробку в бетоне шт. 240 Заказать
Сверление отверстия под установочную коробку в кирпиче шт. 190 Заказать
Сверление отверстия под установочную коробку в гипсолите, пеноблоке шт. 150 Заказать
Сверление отверстия под распаячную коробку в бетоне шт. 350 Заказать
Сверление отверстия под распаячную коробку в кирпиче шт. 290 Заказать
Сверление отверстия под распаячную коробку в гипсолите, пеноблоке шт. 180 Заказать
Подготовка площадки для встраиваемых розеток/выключателей шт. 550 Заказать

Стоимость электромонтажных работ в Москве: прайс-лист на 2020 г.

Последовательность выполнения монтажа

Допустим, необходимо провести кабель от столба у дому. Действие будет происходить в несколько этапов:

  • расчистка прилегающей территории, подготовка участка;
  • ручная раскатка проводов;
  • соединение кабеля;
  • подключение к магистрали.

Подключение выполняется наземным либо подземным способом. Второй вариант предпочтительнее, ведь тогда исключается вероятность повреждения проводов вследствие пожара, дождя, ветра и так далее.

Кабель опускают в специально выкопанную траншею глубиной не менее 80 сантиметров. Провод обязательно должен быть спрятан в гильзу из металла или пластика — его изделие от негативного воздействия влаги. После засыпания траншеи участок нужно отметить с помощью маяков.

Виды анкерных зажимов СИП

К самому кронштейну на стене СИП закрепляется посредством анкерных зажимов. Марка их зависит от сечения провода и производителя.

Анкер EnstoАнкер IEKАнкер КВТАнкер SicamАнкер Niled

Анкер Ensto SO 243, SO 157.1, SO 158.1, SO 80

Анкер IEK ЗАБ и ЗАБу

Анкер КВТ ЗАБ

Анкер Sicam GUKp

Анкер Niled DN 123

И сводная таблица:

Производитель Марка анкерного зажима
ENSTO SO 243 — SO 157.1 — SO 158.1 — SO 80
IEK ЗАБ — ЗАБу
КВТ ЗАБ
SICAM GUKp
NILED DN 123

Например, какая разница между зажимом SO243 и SO80? Оба вроде бы подходят для сечения СИП 16мм2.

А представьте, что ваш ввод в дом от столба проходит через дорогу. И в один прекрасный день, грузовик с негабаритным грузом зацепит СИП, намертво закрепленный за кронштейн мощным анкером. Рывок будет такой силы, что вполне сможет вырвать кусок фасада.

А если будет анкерный зажим с меньшим усилием на разрыв, то он может просто сорвать провод с крепежа, оставив стену дома не тронутой.

Кстати, тоже самое должно произойти и на отпаечной опоре.

Особенности замены кабельного ввода в доме

В большинстве случаев электроснабжение частного дома осуществляется по отводу от воздушной ЛЭП, для чего используется самонесущий изолированный провод с алюминиевыми жилами марки СИП. Не исключена вероятность, что часть вводной линии будет проложена по фасаду здания. Заменить часть ввода от столба до стены особых проблем не вызывает, ее без труда произведут специалисты.

Очень важно произвести монтаж проводки по стене дома в соответствии с требованиями норм электропожаробезопасности, а также правильно выполнить ввод в стену. Если фасад выполнен из негорючих материалов и не отделан сайдингом, вводной кабель можно проложить в коробе или гофротрубе. Владельцу частного дома необходимо знать, что СИП имеет горючую оболочку, а потому прокладывать такую проводку по дереву запрещено, поэтому перед участком крепления линии к деревянной стене необходимо подключиться к кабелю с медными жилами, используя специальные герметичные зажимы. В случае стен или их отделки из дерева и других горючх материалов, СИП, даже если он проложен в защитной оболочке, должен быть на расстоянии от стены не менее 6 см (согласно главе 2.4 ПУЭ п

2.4.60), хотя в ПУЭ сказано только следующее: «Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.». Как видите, о степени горючести ни слова, поэтому рекомендуется выдерживать это расстояние и при прокладке по кирпичным стенам и стенам из других негорючих материалов

В случае стен или их отделки из дерева и других горючх материалов, СИП, даже если он проложен в защитной оболочке, должен быть на расстоянии от стены не менее 6 см (согласно главе 2.4 ПУЭ п. 2.4.60), хотя в ПУЭ сказано только следующее: «Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.». Как видите, о степени горючести ни слова, поэтому рекомендуется выдерживать это расстояние и при прокладке по кирпичным стенам и стенам из других негорючих материалов.

Ввод в здание через деревянную стену обустраивается металлической втулке, в качестве которой используется толстостенная труба (согласно главе 2.1. ПУЭ, п. 2.1.58 и СНиП 3.05.06-85 (в п. 3.18) — в этих пунктах указанных документов приведены требования к проходу кабелей через стены.

Особым вопросом стоит замена вводного кабеля в деревянном доме, так как требует строгого выполнения норм противопожарной безопасности. В этом случае для укладки лучше использовать металлический кабель-канал, а еще лучше — трубу

Важно помнить, что к работе допускается только кабельная продукция с трехслойной негорючей оболочкой. Из отечественных изделий лучше всего подходит марка ВВГнг-LS. Ввод в деревянной стене должен быть обустроен металлическим стаканом, обернутым асбестом и зафиксированным алебастровой смесью

Размещение кабеля в металлических средствах защиты возможно только при наличии заземляющего контура, так как потребуется их обязательное заземление

Ввод в деревянной стене должен быть обустроен металлическим стаканом, обернутым асбестом и зафиксированным алебастровой смесью. Размещение кабеля в металлических средствах защиты возможно только при наличии заземляющего контура, так как потребуется их обязательное заземление.

Особенности прокладки СИП

Перед монтажом провода СИП подготавливают трассу путём расчистки площадки под установку опор и раскатке кабеля. В процессе подготовки старая воздушная линия удаляется или прокладывают новую рядом с учётом демонтажа старой. Раскатку выполняют затягиванием провода на опоры с помощью специального троса. Крепление СИП к столбу производят при помощи инструмента и материалов для монтажа СИП кабеля.

  • раскаточное устройство;

  • натяжитель бандажной ленты;

  • крепежные материалы;
  • натяжитель линии;
  • динамометр.

Поэтапный монтаж:

  1. Устанавливают опоры.
  2. На опоры для монтажа СИП монтируют специальные крюки или кронштейны.
  3. При помощи оборудования разматывают и подвешивают трос-лидер.
  4. Протягивают СИП на опоры и натягивают.
  5. Крепят кабель на опорах.
  6. Обустраивают линейные ответвления от магистрали.

Подготовка к раскатке кабеля

На несущие и поддерживающие опоры устанавливают специальные ролики. Для этого на несущих используют ремни, а на поддерживающих крюки. На расстоянии не менее длины опоры ставят барабан с проводом со стороны крайнего несущего столба подготовленного к раскатке пролёта. С другой стороны пролёта устанавливают барабан с трос-лидером, диаметр которого подбирают с учётом способа выполнения раскатки: ручной или механизированной, и используемом проводе.

Протягивание провода СИП на опоры

Важно.  Перед установкой опор необходимо закрепить все необходимые кронштейны и крюки, чтобы избавиться от лишней работы на столбе в дальнейшем

Протяжка трос-лидера

Синтетический канат поднимают на каждую опору. Как только трос-лидер будет заправлен в ролики всех опор, его соединяют с СИП кабелем при помощи чулка и вертлюга. Вертлюг не позволит кабелю перекрутиться в процессе заведения провода на опоры.

Вертлюг для соединения троса и СИП

Раскатка

Путём медленного сматывания трос-лидера начинают подъём СИП на опоры. По мере движения провод плавно поднимается на первую и последующие столбы, занимая место троса на роликах до тех пор, пока не растянется на весь подготовленный пролёт. В процессе растяжки следят, чтобы кабель не касался земли, не тёрся о столбы и крепёжные элементы. Нельзя поднимать СИП с земли, предварительно раскатав его или раскатывая в процессе движения. Но довольно часто так и делается.

Крепление к опорам

Когда кабель вместе с трос-лидером минует последнюю опору пролёта, на первом анкерном столбе СИП закрепляют в зажиме, оставив достаточно провода для дальнейшего соединения с другим пролётом, подводом к дому. Далее, трос-лидер отсоединяют и при монтаже закрепляют провод на всех анкерных и промежуточных опорах. Раскаточные ролики в процессе фиксации снимают.

Промежуточные зажимы для крепления СИП на столбе

Оконечное крепление кабеля

Натяжка

Натяжку выполняют при помощи ручной лебёдки. В специальный зажим вставляют конец несущей жилы кабеля, расположенного на первой в пролёте анкерной опоре. Используя ручную лебёдку, провод подтягивают, контролируя силу натяжения при помощи динамометра. Рекомендуемые показания измерительного прибора можно узнать из проекта монтажа СИП или из специальной таблицы. В ней указаны параметры, рассчитанные для проводов определённых марок с учётом длины анкерного пролёта и температуры.

Натяжитель сип кабеля

Подвод к электрифицируемому объекту

Монтажом СИП -кабеля от столба к дому занимается обслуживающий воздушную линию персонал только после того, как все монтажные работы по прокладке СИП по опорам будут завершены.

Подключение выполняют от опоры, расположенной вблизи дома. Для крепления провода используют анкерные зажимы, которые устанавливают на столбе воздушной линии и фасаде подключаемого к источнику электроэнергии объекта. Один конец СИПа зажимают на опоре, оставляя часть для подключения к линии. Другой конец СИП фиксируют в зажиме на доме после ручного натяжения приблизительной силы.

Крепление кабеля сип на столбе

Крепление для СИП кабеля к деревянному дому с переходом на ВВГнг

Особенности монтажа на опоре

Если питающая воздушная линия выполнена с использованием оголённого провода, то кронштейн для фиксации анкерного зажима монтируют под траверсой с изоляторами. Если линия проложена с использованием СИП, то кронштейн фиксируют под линейными креплениями. Для соединения с линией используют специальные зажимы для соединения оголённых проводов или прокалывающие зажимы для СИП в зависимости от типа воздушной линии.

Подземный способ от столба

Подключение ввода подземным способом более актуально, так как провод защищен он негативного влияния атмосферных явлений, пожара и случайного обрыва. Подземный монтаж происходит в таком порядке:

  1. Вводной кабель опускают со столба в прокопанную к дому траншею. Минимальная глубина траншеи составляет 80 см. Участок под дорогой углубляют до 1 м.
  2. В траншее СИП укладывают в металлической или пластиковой гильзе. Такая же гильза должна выходить из грунта вверх по столбу, высотой не менее 2 м;
  3. При обратной засыпке траншеи на поверхности устанавливают сигнальные маяки, предупреждающие о прохождении кабеля.

Ввод кабеля в дом делают под фундаментом через гильзу или поднимают по стене, если распределительный щит находится на улице.

Делаем оптимальный выбор элементов для крепления

Показанные на изображениях модели – это лишь часть из того, что производится в мире для монтирования самонесущих-ИП. По этой причине у продавцов в наличии может оказаться та продукция, которая действительно предназначена для крепления этих проводов, но не оптимальна для конкретного покупателя. При выборе элементов монтирования надо учитывать, с какой целью СИП используется. Например, силовые провода могут нагреваться, поскольку в них допускается температура жил до 90 градусов Цельсия.

По этой причине нужна и соответствующая подборка элементов для монтирования. Кронштейны фасадного крепления для таких проводов должны обеспечивать большее расстояние до стены для наилучшего охлаждения провода. Опытные электрики, которые выполнили большое число инсталляций самонесущих-ИП, рекомендуют широко распространенные марки СИП с жилами 16 и 25 кв. мм крепить зажимом (далее на изображении).


Зажим для СИП
Зажим для СИП
Этот зажим не рекомендуется использовать для СИП-2

Причин этому две. Китайские зажимы этой модели содержат непрочную скобу, которая ломается, и в результате этого провод может оторваться. Другой недостаток этой модели, даже если она не китайского производства, а от известного бренда, состоит в том, что жилы провода после зажима расположены слишком близко от кронштейна. Поэтому неудобно выполнять монтажные работы. Особенно при фасадном креплении.


Скоба зажима и места ее разлома (их касаются пальцы)
Модель анкерного кронштейна, рекомендуемая для широкого применения

На изображении выше показан недорогой и удобный анкерный кронштейн. Это справедливо, потому что для монтирования его на столбе нужна всего одна лента. Также и на стене дома его возможно закрепить всего одним метизным креплением. Прочность таких соединений достаточна для большинства ситуаций, связанных с монтированием самонесущих-ИП как на столбах, так и на стенах. Поэтому не имеет смысла применять более массивные, дорогие и сложные в установке модели кронштейнов. 

Преимущества и недостатки использования СИП

Построение воздушной линии передачи на основе проводов СИП позволяет:

  • обеспечить электробезопасность;
  • улучшить показатели надежности при эксплуатации;
  • понизить затраты на эксплуатацию линии (по данным ряда компаний — до 80%);
  • обеспечить низкую трудоемкость монтажа;
  • монтировать линии высокого и низкого напряжения по фасадным частям зданий вместе с каналами связи;
  • обеспечить снижение потерь при передаче (благодаря сниженному реактивному сопротивлению);
  • подключать дополнительных потребителей без обесточивания основной линии;
  • избежать обрывов проводов при обледенении;
  • проводить контроль незаконных подключений;
  • возможно выполнение работ по прокладке и подключению своими руками.

Недостатков у проводов СИП немного:

  • стоимость изделий выше на 20-25%, чем у аналогов без изоляции (стальные провода типа А или АС);
  • неготовность ряда региональных энергосбытовых компаний к применению СИП (отсутствует обученный персонал и инструменты для монтажа);
  • провод СИП предназначен только для обустройства воздушных линий, подземная прокладка запрещена;
  • изношенное и устаревшее оборудование на магистралях, из-за которого невозможен монтаж проводов.

Выбор арматуры

Первым делом нужно определиться с материалом. Как говорилось выше, одного кабеля здесь уже недостаточно.

Придется закупить кучу арматуры, каждая из которых имеет свое обозначение. Даже сами электрики зачастую путаются в номенклатуре.

Воздушный ввод состоит из трех основных узлов:

«узел» подключения на опоре

СИП

«узел» подключения на фасаде дома

Сводная таблица арматуры для закупа при подключении трехфазного ввода СИП на 380В выглядит следующим образом:

Ошибка №1
Покупайте арматуру, рассчитанную именно на абонентское ответвление, а не на магистральную ВЛИ.

В техусловиях на подключение обычно прописывают универсальные зажимы, кронштейны и ленту. Ими можно делать как отпайки, так и монтировать основную ВЛИ. Вам этого не нужно.

Если ввод однофазный (220V), а не трехфазный, то для него потребуется другой анкер под два провода и всего 4шт ответвительных прокалывающих зажима.

Что нужно купить при однофазном вводе СИП:

Детальная маркировка по каждой позиции с разбивкой по производителям будет приведена чуть ниже в отдельных табличках.

Проводка электроэнергии к частному дому по воздуху

Провести ответвления электропитания по воздушной ветке можно от трансформаторной подстанции и понижающего трансформатора. Подвести к частному дому электроэнергию можно, поставив дополнительные столбы, и осуществив монтаж проводов на столбах. Это так называемая «воздушка» в частный дом. Другой вариант – прокладка подземной ветки рытьем траншеи. Выбирать тип проведения коммуникации необходимо, отталкиваясь от:

  • Геолого-геодезических особенностей местности
  • Отдаленности дома от распределительного ВЛ
  • Наличие лесопосадок на расстоянии к дому
  • Наличие подземной сети коммуникаций и прочее.

Каков бы не был выбор, прокладывать ответвление придётся посредством подключения шнура к имеющейся воздушной ветке.

Прокладка по стене

Далее используется фасадный крепеж. Если вы приобретаете фабричную фурнитуру, расстояние уже регламентировано: не менее 6 см от кабеля до стены.

Затем производится разметка трассы кабеля и подготовка отверстий под крепеж. Расстояние между точками крепления обычно составляет не менее 70 см. В местах изгиба, частота крепежа возрастает, чтобы не допустить свободного провисания.

Затем с помощью штатных болтов, закрепляются все фасадные крепления. Для предотвращения коррозии и разрушения крепежных элементов, металлические шляпки закрываются специальными заглушками.

Если на маршруте прокладки размещены домовые коммуникации, необходимо обеспечить безопасное расстояние. До водопроводных труб не менее 10 см, до газовых труб не менее 40 см.

При ветровой нагрузке, кабель может перетереть изоляцию, и произойдет замыкание проводов.

Не допускается использование крепежных элементов, которые предназначены для иных целей. Например, хомуты для трубопроводов или кабельные клипсы для монтажа внутри помещений.

Отделительные клинья

Очень простой, но очень важный инструмент при строительстве линий СИП – это изолированные клинья для разведения отдельных жил. Необходимы они в первую очередь для провода, на котором уже есть тяжение.

Клинья применяются при установке прокалывающих зажимов. Данные приспособления позволяют безопасно отвести и отделить необходимую жилу на 4-5 сантиметров от общего жгута. При этом не повреждается изоляция остальных проводников.

Использование отверток или рожковых ключей для этих целей запрещено.

Насколько бы вы не были внимательны и аккуратны, но при установке нескольких десятков прокалывающих зажимов в одном или нескольких местах обязательно произойдет повреждение изоляции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector